Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Теплоснабжение производственного помещения
Valder
сообщение 19.4.2016, 19:55
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 16.4.2012
Пользователь №: 147587



Добрый день.
Температура воды в подаче/обратке 95/70C. Давление - 6/4 атм (согласно ТУ). Потери в контуре отопления - 11 м.в.ст, в контуре теплоснабжения вентустановок - 15 м.в.ст. Установка ПВ2 периодического действия и большую часть времени работать не будет.
Вопрос в следующем - на мой взгляд в схеме нужен регулятор перепада давления AVP на подаче. Прав ли я?
Также буду рад любой конструктивной критике по схеме в целом.
Прикрепленный файл  _______________________.jpg ( 109,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 20.4.2016, 11:50
Сообщение #2


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



арматура 6 за узлом ввода не нужна
не советую трубы по 3262 хотя бы на вводе ставьте 10704 хотя я б рекомендовал 8732
на вводе до задвижек 25 фланцевые спускники под пломбу + штуцеры под манометры
если это тепловая схема то нет ни нагрузок, ни давлений в характерных точках, ни преднастроек
балансиры точно того ж Ду что и труб?
где система промывки и опорожнения систем теплопотребления?
где термометры в обратках?
почему всех потребителей не присоединить на коллектор + предохранительный
зачем арматура 7 перед делением пв1-2?

терь по вашему вопросу
перепад 20 - 4 метра фильтра и уутэ итого 16
на вентиляхе потери 15 на отоплении 11 (что вызывает вопросы на самом деле)
итого 16-15=1 вы хотите поставить РПД на 1 метр?
вы зачем его ставить то хотите? если стабилизировать потребителей, то ставьте только на отопление
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lamo
сообщение 20.4.2016, 11:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 26.7.2011
Пользователь №: 116570



Датчик температуры на подаче согласно правилам коммерческго учета тепловой энергии и теплоносителя N 1034 должен ставиться после расходомера.
Насчет регулятора перепада давления ждите ответа специалистов в этой области.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valder
сообщение 21.4.2016, 12:14
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 16.4.2012
Пользователь №: 147587



Спасибо за развернутые ответы.
Схему и данные получил от другого исполнителя, сейчас стоит задача ее доработать,
Балансировочное клапаны (10,11,12) одного диаметра с трубами.
Для опорожнения сливные краны (14), воздухоотводчики (13)
На вентиляцию идет одна пара труб, т.к. установки довольно далеко от узла (порядка 70 метров). Такое решение для экономии металла. Хотя это на мой взгляд сомнительно, поскольку установка ПВ2 большую часть времени работать не будет и скорость теплоносителя будет слишком низкой.
Арматура (7) перед делением ПВ1-2 - согласен не нужна, достаточно запорника перед установками.
Потри напора в контурах буду пересчитывать, значения завышены скорее всего. Насчет регулятора давления - есть сомнения по поводу перепада, заявленного в ТУ (со слов службы эксплуатации) и расчетных потерь в контурах потребителей. На ваш взгляд, при каком перепаде оправдано ставить РПД?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 21.4.2016, 13:34
Сообщение #5


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



РПД работает на внутренний контур стабилизируя его
в ПК СО как правило регистры или какая-нибудь подобная шляпа там в нем нет смысла
в жилье и административке на СО с термостатическими клапанами РПД полезен для стабилизации контура
если вы про РД то я обычно от 10метров излишнего давления ими срезаю, если меньше размазываю на ручные балансиры
в общем по ситуации + смотри на зака, если завод и готовы вкладывать, то почему бы и нет
если развал и служба энергетиков только в журнале, то лучше и вовсе шайбами
ну и требования местной ТСО надо понимать, что пропустят, а что нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 7:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных