> Воздухообмен в твердоотопливной топочной, Твердотопливный котел 40 кВт
Nat_ty
сообщение 20.4.2016, 14:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 15.11.2009
Из: Украина
Пользователь №: 40887



Здравствуйте, форумчане.
Возник такой вопрос. В связи с внедрением альтернативных источников энергии мы решили устроить твердоотопливную теплогенераторную с котлом 40 кВт для отопления небольшого двухэтажного здания . Встречал ли кто-нибудь информацию по кратности воздухообмена в таких помещениях? По газу было все ясно - не менее трех крат. Просто у нас есть в наличии труба ду200, из которой можно было сделать воздуховод, но она не обеспечит кратность воздухообмена 3, нужна не меньше Д280, с учетом решетки, колена -90 и зонта.
Всем спасибо за ответы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 22.4.2016, 15:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Экспертиза будет? 40 кВт как-то маловато. Это что, коттедж?
Воздух на горение из помещения? Дымосос или вентилятор подпора есть?
Вообще на серьезных тт котельных 5 крат и 10 крат - аварийная по превышению СО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 22.4.2016, 15:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Vik @ 22.4.2016, 15:35) *
Экспертиза будет? 40 кВт как-то маловато. Это что, коттедж?
Воздух на горение из помещения? Дымосос или вентилятор подпора есть?
Вообще на серьезных тт котельных 5 крат и 10 крат - аварийная по превышению СО

вряд ли на угле, дрова или пеллеты. какая уж тут аварийная вентиляция...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nat_ty
сообщение 22.4.2016, 18:50
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 15.11.2009
Из: Украина
Пользователь №: 40887



Котел универсальный, называется бытовой, будет на дровах. Объект внутризаводской, на экспертизу никто никуда не собирается везти проект (по крайней мере пока). Универсальная модель идет с вентилятором наддува воздуха на горение, но может работать и без него, если отключат электричество. Это даже не котельная, теплогенераторная или топочная, ка ее еще называют. ДБН "Котельные" на нее не распространяется, как и НПАОП Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115 град.С .

Сообщение отредактировал Nat_ty - 22.4.2016, 18:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 23.4.2016, 18:36
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Ну, и не заморачивайтесь.
А насчет не распространения: был же случай, когда одно официальное издание (не один экземпляр, а издание!) распространял действие документа на котельные от 0,01 МВт. Они, суки, запятую не там поставили!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 15:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных