Неисправности котла Baxi, Электронная плата |
|
|
|
24.4.2016, 20:53
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 9.2.2014
Пользователь №: 222898

|
Здравствуйте форумчане. Помогите найти схему электрическую на LMU54.046D149. Неисправности в контроле ионизации пламени горения, плавающая неисправность.
|
|
|
|
|
24.4.2016, 21:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Ток ионизации измеряли? Стабильный?
|
|
|
|
|
25.4.2016, 9:00
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 9.2.2014
Пользователь №: 222898

|
Вообще пропадает, иногда пытается запустится 20-30 раз (после сброса ошибки Е133), а иногда работает, как ни в чем не бывало
|
|
|
|
|
25.4.2016, 12:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Цитата(ВладимирHay @ 25.4.2016, 9:00)  Вообще пропадает В таком случае измерьте переменное напряжение на электроде, если тоже пропадает - проблема в устройстве контроля, если не пропадает - проблема в электроде. Это если вы уже исключили утечки электрода на массу, пробой изоляции. Лучше проверять мегометром, отключив цепь от контроллера. Смысл схемы контроля - на электрод подаётся фазное напряжение через конденсатор, а с электрода сигнал снимается на усилитель тока ионизации через резистор довольно высокого сопротивления, порядка 100кОм - несколько мегаом. Плазма пламени имеет несимметричную вольтамперную характеристику, похожую на характеристику диода, и обладает односторонней проводимостью. Переменное напряжение выпрямляется на электроде, и постоянная составляющая тока ионизации через резистор поступает на усилитель. Схемотехнику для понимания принципа можно глянуть здесь: http://monitor.espec.ws/section44/printview123761.htmlhttp://monitor.espec.ws/section44/topic123761.htmlПравда, там напряжение подаётся через трансформатор, чаще обычно просто фаза питающей сети. Кстати, иногда требуется имитировать пламя, в качестве имитатора неплохо работают обычные китайские тестеры, самые простые - 830, 832, 838 в режиме измерения переменного напряжения на пределах 200В, 600В. Подключать его надо в момент включения газового клапана, соблюдая полярность щупов - COM на землю, V,I,R - вместо электрода.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 25.4.2016, 12:31
|
|
|
|
|
26.4.2016, 12:30
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 9.2.2014
Пользователь №: 222898

|
Спасибо. Напряжение 182 в перемеренное, видимо работает делитель напряжения конденсатор - вольтметр. Жду когда появится ошибка и не будет запускаться.
|
|
|
|
|
27.4.2016, 20:46
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 9.2.2014
Пользователь №: 222898

|
Дождался ошибки. Как писал ранее в режиме ожидания 180-188, присутствует ток контроля 130-135, не может запустится 150-165. Кстати, с подключенным вольтметром ни разу котел не пустился, видимо не достаточно большое сопротивление. Не знаю, может отрыв пламени, но как его посмотреть в закрытой камере.
|
|
|
|
|
27.4.2016, 22:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
С подключенным вольтметром и не должен запускаться, т.к. перед пуском производится проверка на утечку электрода, и при обнаружении утечки пуск не производится. Как я писал, подключать вольтметр надо в момент включения газового клапана и трансформатора розжига, т.е. при появлении пламени. А 130-135 и 150-165 - чего? Микроампер? Что-то многовато для тока ионизации. Если отрыв пламени, то в этот момент должен резко упасть ток ионизации, ниже 10-30 мкА. Измерять его надо на пределе 2 мА постоянного тока, включив тестер в разрыв провода на электрод ионизации. Тут на одном форуме попалось: "Лео писал(а): электронная плата LMU54 Siemens Ну сама плата ни куда не полетела  лечится просто, заменой конденсатора С209, банальная потеря емкости у конденсатора, йа тута тоже намаялся с этой фигней " http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?t=3023
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 27.4.2016, 22:53
|
|
|
|
|
28.4.2016, 21:30
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 9.2.2014
Пользователь №: 222898

|
Все время я описывал, как Вы рекомендовали, уровень переменного (фазного) напряжения на электроде. Ток измерял Ц4341 на пределе 60мкА, он не на много отличался от внутреннего измерителя, когда он присутствует. Разберу и проверю С209, может, в нем проблема. Изучу отпишусь. А характер неисправности они описали как у меня. Спасибо.
|
|
|
|
|
28.4.2016, 23:29
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 9.2.2014
Пользователь №: 222898

|
Смазан номинал С209 МКР на 275VАС ёмкость смазана, не подскажите?
|
|
|
|
|
29.4.2016, 1:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Цитата(ВладимирHay @ 29.4.2016, 0:29)  Смазан номинал С209 МКР на 275VАС ёмкость смазана, не подскажите? Вроде 150nF, на 250VAC http://www.forum-chauffage.com/images/perf...emens-lmu64.jpgПравда, номер платы другой - LMU64, но не думаю, что сильно отличается этот узел. "Затем я прочитал меня во французском форуме отопления, и обнаружили, что около 90% всех отопительных систем от разных производителей и с Siemens LMU (32, 54, 64) в качестве источника ошибки в конденсаторе C209, описанном выше была проблема. (! Не LM324, ни C210) Это конденсатор со следующими данными необходимо: от 47 до 275 В 150nF X2" (Гуглоперевод) http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/14...33-keine-Flamme"Я припаяны короткие провода к ногам конденсатора к нему с моим мультиметром, который также имеет возможность измерить потенциал, быть в состоянии измерить. Измеренная емкость конденсатора шахты составляла 49,5 мкФ. Конденсатор имеет емкость 150 нФ дается. Таким образом, конденсатор имел лишь около 33% от заявленной мощности." http://www.lust-sparen.de/haus-heizung-15/...rschritten.html
|
|
|
|
|
29.4.2016, 9:24
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 9.2.2014
Пользователь №: 222898

|
Спасибо! Постараюсь в ближайшее время приобрести 150nF на 275V или 400V. Когда поменяю отпишусь.
|
|
|
|
|
30.4.2016, 6:52
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 9.2.2014
Пользователь №: 222898

|
Тема РЕШЕНА. Спасибо за помощь. Ёмкость С209 действительно во всем виновата, сколько потрачено времени и денег на новый электрод и датчики! А тут копеечный конденсатор!!!!! Конечно, если бы производитель не жадничал, а давал схему, было бы гораздо быстрее.Жаль. Теперь о конденсаторе: емкость снизилась со 150nF до 37nF. Разбирался, это пленочник с самовосстановлением, пробился ранку затянуло. Внешне, по напряжению на электроде не определить, изменений нет. Ток ионизации появляется через секунду, даже с подключенным вольтметром UT60E, во время горения напряжение 145 вольт, тогда было чуть меньше. Ну вот и все. Еще раз спасибо за помощь!!!!!!!!!
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|