Возникла проблема, дома на электробойлере травит воздухоотводчик.
сначала думал бракованый и хотел заменить (хотя он и новый, поставил 4 месяца назад).
но травит не всегда. Как я заметил только тогда, когда выключаю бойлер на время, когда дома никого не будет на 1-2 сутки, когда вода в бойлере остынет. Потом когда включаю его и вода нагреется до 40-45 С то перестает течь.
Вопрос это все воздухоотводчики так или китайцы и что делать?
Прикрепленный файл  ________________.JPG ( 88,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 25.4.2016, 10:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



Дима, привет! Воздухоотводчик устроен точно также, как и клапан наполнения унитаза, со всеми присущими недостатками. При низком давлении они текут... Попробуйте заменить, может повезёт, изделие-то недорогое
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 25.4.2016, 12:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



проблема не в давлении, а в температурном расширении материалов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 25.4.2016, 14:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Ни разу не сталкивался.
Купите полностью латунный, без покрытия, желтого цвета.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 25.4.2016, 15:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



Вообще-то эти отводчики рассчитаны на 110 градусов, так что скорее всего он течёт от совсем низкого давления- ниже 0.05 bar. Покажите на схемке где он у вас установлен, думаю, в этом дело...
Хотя может и манжета травить, левовато он как-то выглядит...))

Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 25.4.2016, 15:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 25.4.2016, 16:04
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



нет, давление не падает, на 6-ом этаже нормально с крана бьет.
это замечал уже третий раз, когда вода с бойлера холодная текла.
скорее всего или прокладка в холоде сжимается и/или сам корпус. при нагреве оно все расширяется и перестает травить. боюсь поджать верхнюю гайку, какая то хлипенькая, чтобы не тресла.

воздухоотводчик стоит на бойлере, обыкновенно, на приваренном штуцере в верхней точке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 3:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных