> Расчет теплообменника
generalsan
сообщение 26.4.2016, 6:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 20.1.2012
Пользователь №: 136792



Здравствуйте! Вопрос банальный! Заполняю опросный лист на теплообменник, там есть параметр "Допустимые потери напора в ПТО". Вот я и не знаю как их правильно посчитать? На вводе в здание давление 6 бар - подача, 4 бар- обратка. То есть располагаемый напор 20 метров. Ну даже на всякие клапана и фильтра уйдет метра 4, то остается огромный запас в 16 метров. Но такие цифры обычно не ставят в опросниках на ПТО. кароче запутался(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FonViZZin
сообщение 26.4.2016, 7:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048



Здравствуйте. При располагаемом напоре в 20 м можно принимать потери на теплообменнике в диапазоне 2,5-3,0 м, а оставшийся "запас" будете "сбивать" регулирующим клапаном/ми. Если с производителем теплообменника уже определились, рекомендую обратиться в фирму - как правило, они помогают в подобных вопросах. Заодно поинтересуетесь, есть ли у них какие-нибудь рекомендуемые схемы обвязок теплообменников.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 26.4.2016, 8:46
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(generalsan @ 26.4.2016, 6:46) *
там есть параметр "Допустимые потери напора в ПТО"

Выше сопротивление - выше скорости воды - слабее рост отложений.


Цитата(generalsan @ 26.4.2016, 6:46) *
располагаемый напор 20 метров

Теплообменник - для отопления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных