Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Теплоизоляция трубопроводов водоснабжения в автостоянке, Можно K-FLEX&
крокус
сообщение 26.4.2016, 18:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 15.2.2006
Пользователь №: 2152



Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, где конкретно прописано, что трубопроводы водоснабжения, прокладываемые в подземной автостоянке должны изолироваться цилиндрами типа "Rockwool".
Можно применять теплоизоляцию из вспененного каучука типа "K-Flex ST"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 26.4.2016, 21:13
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



"K-Flex ST" - Группа горючести по ГОСТ 30244 - Г1

А должна быть НГ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
крокус
сообщение 26.4.2016, 21:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 15.2.2006
Пользователь №: 2152



А если проект выполнен на K-Flex ST?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 26.4.2016, 21:43
Сообщение #4


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Пробежался по СП 4 и СП 113 и не нашёл прямого требования к горючести трубной изоляции...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
крокус
сообщение 26.4.2016, 22:03
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 15.2.2006
Пользователь №: 2152



Вот я тоже не вижу конкретики в нормах. Про то что трубопроводы должны быть из металла сказано, а про горючесть нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 27.4.2016, 9:46
Сообщение #6


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



п.6.1.4 СП 113 - транзитная прокладка за конструкциями EI45.

Требований к изоляции нет. Главное - трубы стальные, либо за EI45.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 27.4.2016, 17:03
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Водяной @ 27.4.2016, 9:46) *
п.6.1.4 СП 113 - транзитная прокладка за конструкциями EI45.

Требований к изоляции нет. Главное - трубы стальные, либо за EI45.

пробовали протащить через экспертизу пластиковые трубы в изоляции НГ из каменной ваты (чугунина тяжела для канальи) - не пропустили. Или металл, или строительные конструкции (кладка, перегородки EI45, пр.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 27.4.2016, 20:27
Сообщение #8


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(timofeyprof @ 27.4.2016, 17:03) *
пробовали протащить через экспертизу пластиковые трубы в изоляции НГ из каменной ваты (чугунина тяжела для канальи) - не пропустили. Или металл, или строительные конструкции (кладка, перегородки EI45, пр.)

Изоляция НГ не является преградой. Она создана для изоляции в пожароопасных помещениях, чтобы не повышалась категория, чтобы изоляция не поддерживала огонь и не способствовала распространению очага. Так что правильно отвернули.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 5:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных