> Вентиляция цеха газовой наружной установкой, необходимость установки ОЗК клапана
Jester
сообщение 28.4.2016, 18:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 5.10.2007
Пользователь №: 11781



Вентиляция цеха предусмотрена уличной установкой газового прямого нагрева. Возник вопрос по необходимости установки клапана ОЗК в стене цеха.
пока сылаюсь на СП 7.13130.2013 п. 6.8 - Помещения для вентиляционного оборудования следует размещать непосредственно в пожарном отсеке, ....
В зданиях I и II степени огнестойкости помещения для вентиляционного оборудования допускается предусматривать вне обслуживаемого (защищаемого) пожарного отсека:
б) на удалении от границы этого пожарного отсека - при аналогичной установке противопожарных клапанов и при исполнении воздуховодов на участках от ограждений помещения для вентиляционного оборудования до пересекаемой противопожарной преграды с пределами огнестойкости не менее пределов огнестойкости конструкций этой преграды.

Вопрос 1 - необходимости клапана, в случае уличной установки он защищает по сути от пожара в модуле.
Вопрос 2 - необходимость покрывать воздуховод огнезащитой, ведь он проходит по улице.

так же попадает п. 6.10 в) противопожарные нормально открытые клапаны - в местах пересечений ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости обслуживаемых помещений воздуховодами:
- систем, обслуживающих производственные помещения.
но про улицу ни слова...

Кто сталкивался с подобной ситуацией?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________.pdf ( 28,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 13)
WAKO
сообщение 28.4.2016, 21:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



ОЗК устанавливаются в противопожарных преградах между пожарными отсеками, с целью предотвращения распространения огня из одного отсека в другой. Улица пожарным отсеком не является.
Возникает вопрос: Нужно ли ставить ОЗК с точки зрения предотвращения возможного распространения огня из приточки, учитывая ее тип?
Если же при размещении данной установки в пределах пожарного отсека на ней не предусмотрена установка ОЗК, то и в вашем случае он не нужен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 28.4.2016, 22:46
Сообщение #3


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



не требуется и не нужен
на объекте стоит агрегат с газовым нагревом на улице
коллектор распределительный тож на наружной стене
в помещение входят только подключения с решетками
там вроде кран балка не дала проложить воздуховоды внутри
клапанов нет, объект сдан и прошел экспертизу
можешь звякнуть в везу это их агрегат, вроде они фоткали
и с газовым нагревом у них больше нет нигде
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jester
сообщение 29.4.2016, 1:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 5.10.2007
Пользователь №: 11781



Цитата(WAKO @ 28.4.2016, 21:57) *
Возникает вопрос: Нужно ли ставить ОЗК с точки зрения предотвращения возможного распространения огня из приточки, учитывая ее тип?
Если же при размещении данной установки в пределах пожарного отсека на ней не предусмотрена установка ОЗК, то и в вашем случае он не нужен.

вопрос именно в распростронении огня от приточки. установка категории Г, а вот со складом пока вопрос, если Г - тогда полагаю нет необходимости. но возможно склад перейдет в категорию В3-4, тогда защищать приточку от склада?

Цитата(ivan-l-ing @ 28.4.2016, 22:46) *
не требуется и не нужен
на объекте стоит агрегат с газовым нагревом на улице
коллектор распределительный тож на наружной стене
в помещение входят только подключения с решетками
там вроде кран балка не дала проложить воздуховоды внутри
клапанов нет, объект сдан и прошел экспертизу
можешь звякнуть в везу это их агрегат, вроде они фоткали
и с газовым нагревом у них больше нет нигде

зданные объекты и не такие попадались - склад тосола, антифриза и других подобных жидкостей. так установки прямого газового нагрева мало что без клапанов, так еще и установлены за пару метров от склада. blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 29.4.2016, 8:12
Сообщение #5


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



да ты не прав
установка не категорируется, она на улице, а не в венткамере

кстати я тебе напарил, там не прямой нагрев в моем примере
но с прямым тож есть, вентиляторно-калориферная на главном стволе шахты с прямым газовым нагревом
там нет никаких клапанов, да и в принципе его не реально сделать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 29.4.2016, 10:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



Цитата(Jester @ 29.4.2016, 1:10) *
вопрос именно в распростронении огня от приточки. установка категории Г, а вот со складом пока вопрос, если Г - тогда полагаю нет необходимости. но возможно склад перейдет в категорию В3-4, тогда защищать приточку от склада?

По какому условию будет срабатывать ОЗК? По сигалу пожарной тревоги? Так в приточке нет датчиков пожарной сигнализации, они только в помещении.
По превышению температуры в канале? На этот случай газовые воздухонагреватели штатно оснащаются термостатами защиты от превышения заданной температуры, которые в аварийной ситуации выключают горелку и перекрывают подачу топлива.
Да и гореть в приточке нечему, кроме топлива конечно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jester
сообщение 29.4.2016, 15:52
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 5.10.2007
Пользователь №: 11781



Цитата(WAKO @ 29.4.2016, 10:21) *
По какому условию будет срабатывать ОЗК? По сигалу пожарной тревоги? Так в приточке нет датчиков пожарной сигнализации, они только в помещении.
По превышению температуры в канале? На этот случай газовые воздухонагреватели штатно оснащаются термостатами защиты от превышения заданной температуры, которые в аварийной ситуации выключают горелку и перекрывают подачу топлива.
Да и гореть в приточке нечему, кроме топлива конечно.

приточка по сути является модулем по аналогии с модульной котельной. туда заведен газ и установлена автоматика, которая в том числе дает оповещение аналогичные в котельной - проникновение, загазованность, пожар, авария системы. в таком случае приводы можно увязать на сигнал пожара.
в приложении план приточной установки.
по превышению температуры в канале - все так и предусмотрено.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  01.pdf ( 232,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Барабан
сообщение 29.4.2016, 16:22
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142



Интересный вопрос.

Мы ставили установки с водяным нагревателем на кровле - ОЗК при пересечении не ставили - ведь не ставят же ОЗК на крышных вентиляторах.

По поводу огнезащититы - п. 6.17 г) СП7. Пределы огнестойкости ..., а также воздуховодов и коллекторов, прокладываемых снаружи здания, не нормируется.

Но, у Вас - подогрев газом - может быть, в этом случае, и стоит поставить ОЗК при пересечении стены..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jester
сообщение 29.4.2016, 17:17
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 5.10.2007
Пользователь №: 11781



Цитата(Барабан @ 29.4.2016, 16:22) *
Но, у Вас - подогрев газом - может быть, в этом случае, и стоит поставить ОЗК при пересечении стены..


Именно в этом и вопрос, ответа на который пока в нормативке не нашел...

Вчера был на объекте где установлены газовые генераторы непрямого нагрева на крыше цеха, клапанов ОЗК так же не предусмотрено. но это опять таки непрямой нагрев.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 3.5.2016, 10:45
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Все автомобильные заводы вокруг Питера на газовых установках. Десятки установок на кровле - нигде не ставили ОЗК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jester
сообщение 3.5.2016, 14:42
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 5.10.2007
Пользователь №: 11781



Цитата(Странная Белка @ 3.5.2016, 10:45) *
Все автомобильные заводы вокруг Питера на газовых установках. Десятки установок на кровле - нигде не ставили ОЗК.

а на что ссылались? или вопроса не возникало от пож надзора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 3.5.2016, 15:50
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Вопросов не возникало. Вопросы были только у экспертизы по рассеиванию выбросов от этих установок - мы делали расчет и выносили выхлопную трубу вверх на 3 метра кажется - подальше от воздухозабора.
Да и не может сама установка загореться - нечему там гореть. Газ перекрывается автоматически, если какие-то неполадки с вентилятором.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jester
сообщение 4.5.2016, 0:38
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 5.10.2007
Пользователь №: 11781



Цитата(Странная Белка @ 3.5.2016, 15:50) *
Вопросов не возникало. Вопросы были только у экспертизы по рассеиванию выбросов от этих установок - мы делали расчет и выносили выхлопную трубу вверх на 3 метра кажется - подальше от воздухозабора.
Да и не может сама установка загореться - нечему там гореть. Газ перекрывается автоматически, если какие-то неполадки с вентилятором.

это у Вас значит установки с промежуточным теплообменником были. тут вся суть вопроса - установки прямого нагрева, нету дымохода, все продукты сгорания идут в цех с приточным воздухом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 4.5.2016, 9:31
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 12665
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Jester @ 28.4.2016, 18:58) *
Вентиляция цеха предусмотрена уличной установкой газового прямого нагрева. Возник вопрос по необходимости установки клапана ОЗК в стене цеха.

Нормы не требуют установки противопожарных клапанов в наружных ограждениях - мы не защищаем "улицу" от пожара в здании. По размещению пожаро-взрывоопасных наружных установок нормы предписывают (в необходимых случаях) устройство глухих (без проёмов) наружных стен и соблюдение удаления таких установок на нормируемое расстояние от здания, но никогда - установку противопож. клапанов.

Цитата(Jester @ 3.5.2016, 14:42) *
а на что ссылались? или вопроса не возникало от пож надзора?

Вопросы пож. надзора могут возникать только при нарушении Вами нормативных требований. А проектировщик, не предусмотрев какой-либо элемент, и не должен ссылаться на что-либо при отсутствии в нормах требований по установке этого элемента.

Цитата(Jester @ 4.5.2016, 0:38) *
это у Вас значит установки с промежуточным теплообменником были. тут вся суть вопроса - установки прямого нагрева, нету дымохода, все продукты сгорания идут в цех с приточным воздухом.

И от чего, по-Вашему, в этом случае должен защищать противопож. клапан?
Вы при проектировании обязаны сделать расчёт на разбавления вредностей, поступающих в помещение с продуктами сгорания, ниже 30 % ПДК. А также необходимо соблюдать рекомендации изготовителя установки по её размещению и обвязке.
Всё остальное напоминает поиски в тёмной комнате отсутствующей чёрной кошки. Вам совершенно правильно указали
Цитата(Странная Белка @ 3.5.2016, 15:50) *
... не может сама установка загореться - нечему там гореть. Газ перекрывается автоматически, если какие-то неполадки с вентилятором.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 8:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных