Вентиляция цеха газовой наружной установкой, необходимость установки ОЗК клапана |
|
|
|
28.4.2016, 18:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 5.10.2007
Пользователь №: 11781

|
Вентиляция цеха предусмотрена уличной установкой газового прямого нагрева. Возник вопрос по необходимости установки клапана ОЗК в стене цеха. пока сылаюсь на СП 7.13130.2013 п. 6.8 - Помещения для вентиляционного оборудования следует размещать непосредственно в пожарном отсеке, .... В зданиях I и II степени огнестойкости помещения для вентиляционного оборудования допускается предусматривать вне обслуживаемого (защищаемого) пожарного отсека: б) на удалении от границы этого пожарного отсека - при аналогичной установке противопожарных клапанов и при исполнении воздуховодов на участках от ограждений помещения для вентиляционного оборудования до пересекаемой противопожарной преграды с пределами огнестойкости не менее пределов огнестойкости конструкций этой преграды.Вопрос 1 - необходимости клапана, в случае уличной установки он защищает по сути от пожара в модуле. Вопрос 2 - необходимость покрывать воздуховод огнезащитой, ведь он проходит по улице. так же попадает п. 6.10 в) противопожарные нормально открытые клапаны - в местах пересечений ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости обслуживаемых помещений воздуховодами: - систем, обслуживающих производственные помещения. но про улицу ни слова... Кто сталкивался с подобной ситуацией?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 13)
|
28.4.2016, 21:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395

|
ОЗК устанавливаются в противопожарных преградах между пожарными отсеками, с целью предотвращения распространения огня из одного отсека в другой. Улица пожарным отсеком не является. Возникает вопрос: Нужно ли ставить ОЗК с точки зрения предотвращения возможного распространения огня из приточки, учитывая ее тип? Если же при размещении данной установки в пределах пожарного отсека на ней не предусмотрена установка ОЗК, то и в вашем случае он не нужен.
|
|
|
|
|
28.4.2016, 22:46
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
не требуется и не нужен на объекте стоит агрегат с газовым нагревом на улице коллектор распределительный тож на наружной стене в помещение входят только подключения с решетками там вроде кран балка не дала проложить воздуховоды внутри клапанов нет, объект сдан и прошел экспертизу можешь звякнуть в везу это их агрегат, вроде они фоткали и с газовым нагревом у них больше нет нигде
|
|
|
|
|
29.4.2016, 1:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 5.10.2007
Пользователь №: 11781

|
Цитата(WAKO @ 28.4.2016, 21:57)  Возникает вопрос: Нужно ли ставить ОЗК с точки зрения предотвращения возможного распространения огня из приточки, учитывая ее тип? Если же при размещении данной установки в пределах пожарного отсека на ней не предусмотрена установка ОЗК, то и в вашем случае он не нужен. вопрос именно в распростронении огня от приточки. установка категории Г, а вот со складом пока вопрос, если Г - тогда полагаю нет необходимости. но возможно склад перейдет в категорию В3-4, тогда защищать приточку от склада? Цитата(ivan-l-ing @ 28.4.2016, 22:46)  не требуется и не нужен на объекте стоит агрегат с газовым нагревом на улице коллектор распределительный тож на наружной стене в помещение входят только подключения с решетками там вроде кран балка не дала проложить воздуховоды внутри клапанов нет, объект сдан и прошел экспертизу можешь звякнуть в везу это их агрегат, вроде они фоткали и с газовым нагревом у них больше нет нигде зданные объекты и не такие попадались - склад тосола, антифриза и других подобных жидкостей. так установки прямого газового нагрева мало что без клапанов, так еще и установлены за пару метров от склада.
|
|
|
|
|
29.4.2016, 8:12
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
да ты не прав установка не категорируется, она на улице, а не в венткамере
кстати я тебе напарил, там не прямой нагрев в моем примере но с прямым тож есть, вентиляторно-калориферная на главном стволе шахты с прямым газовым нагревом там нет никаких клапанов, да и в принципе его не реально сделать
|
|
|
|
|
29.4.2016, 10:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395

|
Цитата(Jester @ 29.4.2016, 1:10)  вопрос именно в распростронении огня от приточки. установка категории Г, а вот со складом пока вопрос, если Г - тогда полагаю нет необходимости. но возможно склад перейдет в категорию В3-4, тогда защищать приточку от склада? По какому условию будет срабатывать ОЗК? По сигалу пожарной тревоги? Так в приточке нет датчиков пожарной сигнализации, они только в помещении. По превышению температуры в канале? На этот случай газовые воздухонагреватели штатно оснащаются термостатами защиты от превышения заданной температуры, которые в аварийной ситуации выключают горелку и перекрывают подачу топлива. Да и гореть в приточке нечему, кроме топлива конечно.
|
|
|
|
|
29.4.2016, 15:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 5.10.2007
Пользователь №: 11781

|
Цитата(WAKO @ 29.4.2016, 10:21)  По какому условию будет срабатывать ОЗК? По сигалу пожарной тревоги? Так в приточке нет датчиков пожарной сигнализации, они только в помещении. По превышению температуры в канале? На этот случай газовые воздухонагреватели штатно оснащаются термостатами защиты от превышения заданной температуры, которые в аварийной ситуации выключают горелку и перекрывают подачу топлива. Да и гореть в приточке нечему, кроме топлива конечно. приточка по сути является модулем по аналогии с модульной котельной. туда заведен газ и установлена автоматика, которая в том числе дает оповещение аналогичные в котельной - проникновение, загазованность, пожар, авария системы. в таком случае приводы можно увязать на сигнал пожара. в приложении план приточной установки. по превышению температуры в канале - все так и предусмотрено.
Прикрепленные файлы
01.pdf ( 232,42 килобайт )
Кол-во скачиваний: 10
|
|
|
|
|
29.4.2016, 16:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142

|
Интересный вопрос.
Мы ставили установки с водяным нагревателем на кровле - ОЗК при пересечении не ставили - ведь не ставят же ОЗК на крышных вентиляторах.
По поводу огнезащититы - п. 6.17 г) СП7. Пределы огнестойкости ..., а также воздуховодов и коллекторов, прокладываемых снаружи здания, не нормируется.
Но, у Вас - подогрев газом - может быть, в этом случае, и стоит поставить ОЗК при пересечении стены..
|
|
|
|
|
29.4.2016, 17:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 5.10.2007
Пользователь №: 11781

|
Цитата(Барабан @ 29.4.2016, 16:22)  Но, у Вас - подогрев газом - может быть, в этом случае, и стоит поставить ОЗК при пересечении стены.. Именно в этом и вопрос, ответа на который пока в нормативке не нашел... Вчера был на объекте где установлены газовые генераторы непрямого нагрева на крыше цеха, клапанов ОЗК так же не предусмотрено. но это опять таки непрямой нагрев.
|
|
|
|
|
3.5.2016, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Все автомобильные заводы вокруг Питера на газовых установках. Десятки установок на кровле - нигде не ставили ОЗК.
|
|
|
|
|
3.5.2016, 14:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 5.10.2007
Пользователь №: 11781

|
Цитата(Странная Белка @ 3.5.2016, 10:45)  Все автомобильные заводы вокруг Питера на газовых установках. Десятки установок на кровле - нигде не ставили ОЗК. а на что ссылались? или вопроса не возникало от пож надзора?
|
|
|
|
|
3.5.2016, 15:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Вопросов не возникало. Вопросы были только у экспертизы по рассеиванию выбросов от этих установок - мы делали расчет и выносили выхлопную трубу вверх на 3 метра кажется - подальше от воздухозабора. Да и не может сама установка загореться - нечему там гореть. Газ перекрывается автоматически, если какие-то неполадки с вентилятором.
|
|
|
|
|
4.5.2016, 0:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 5.10.2007
Пользователь №: 11781

|
Цитата(Странная Белка @ 3.5.2016, 15:50)  Вопросов не возникало. Вопросы были только у экспертизы по рассеиванию выбросов от этих установок - мы делали расчет и выносили выхлопную трубу вверх на 3 метра кажется - подальше от воздухозабора. Да и не может сама установка загореться - нечему там гореть. Газ перекрывается автоматически, если какие-то неполадки с вентилятором. это у Вас значит установки с промежуточным теплообменником были. тут вся суть вопроса - установки прямого нагрева, нету дымохода, все продукты сгорания идут в цех с приточным воздухом.
|
|
|
|
|
4.5.2016, 9:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12665
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Jester @ 28.4.2016, 18:58)  Вентиляция цеха предусмотрена уличной установкой газового прямого нагрева. Возник вопрос по необходимости установки клапана ОЗК в стене цеха. Нормы не требуют установки противопожарных клапанов в наружных ограждениях - мы не защищаем "улицу" от пожара в здании. По размещению пожаро-взрывоопасных наружных установок нормы предписывают (в необходимых случаях) устройство глухих (без проёмов) наружных стен и соблюдение удаления таких установок на нормируемое расстояние от здания, но никогда - установку противопож. клапанов. Цитата(Jester @ 3.5.2016, 14:42)  а на что ссылались? или вопроса не возникало от пож надзора? Вопросы пож. надзора могут возникать только при нарушении Вами нормативных требований. А проектировщик, не предусмотрев какой-либо элемент, и не должен ссылаться на что-либо при отсутствии в нормах требований по установке этого элемента. Цитата(Jester @ 4.5.2016, 0:38)  это у Вас значит установки с промежуточным теплообменником были. тут вся суть вопроса - установки прямого нагрева, нету дымохода, все продукты сгорания идут в цех с приточным воздухом. И от чего, по-Вашему, в этом случае должен защищать противопож. клапан? Вы при проектировании обязаны сделать расчёт на разбавления вредностей, поступающих в помещение с продуктами сгорания, ниже 30 % ПДК. А также необходимо соблюдать рекомендации изготовителя установки по её размещению и обвязке. Всё остальное напоминает поиски в тёмной комнате отсутствующей чёрной кошки. Вам совершенно правильно указали Цитата(Странная Белка @ 3.5.2016, 15:50)  ... не может сама установка загореться - нечему там гореть. Газ перекрывается автоматически, если какие-то неполадки с вентилятором.
|
|
|
|
|
  |