Krieg
сообщение 5.5.2016, 17:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 13.11.2008
Пользователь №: 25304



По наружным сетям канализации необходимо поднять на 1,5 м канализацию, чтобы врезаться в сущ. колодец. Есть стандартная схема с погружным насосом и затем гасителем. Есть идея сделать это в одном колодце - типа приемного отделения с насосом и во второй половине гаситель с плавным водосливом. Может кто такие разрабатывал, насколько сложно это воплотить в жизнь? По сути опалубка и бетонный водосливной лоток, вроде ничего сложного.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 5.5.2016, 17:17
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Минус один - возможность обратного подтопления подключаемой системы.
Перед КНС должен быть колодец с затвором. Чтобы доступ был к ремонту насосов в любое время.
Если такая же система отключения с головного коллектора будет, то нормально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 7:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных