|
  |
Горелка Weishaupt Vm-g20/2-a/zm1(w-fm 50), не получается выйти из режима программирования |
|
|
|
5.5.2016, 21:53
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 5.5.2016
Пользователь №: 296593

|
Выставили все точки,зажгли горелку. Горелка горит, переходит на следующие точки по знаку плюс. Но при выключении горелки на экране"OFF UPR" (горелка выключена или не запрограммирована). Снова запускается только через меню. Такое впечатление как то надо закончить программирование. Кто нибудь сталкивался? кто что подскажет может быть?
|
|
|
|
|
6.5.2016, 17:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
Цитата(yakudza @ 5.5.2016, 23:53)  ... Такое впечатление как то надо закончить программирование. Кто нибудь сталкивался? кто что подскажет может быть? Надо, а что в инструкции не пишут? Прогоняем горелку по всем точкам Р0 – Р9 – Р0, потом жмём ESC, появляется параметр 546, это максимальная нагрузка в %. Нажимаем Enter и вводим значение, обычно 100, что соответствует точки Р9. Затем нажимаем Enter и ESC. Дальше жмем +, должен появится параметр 545 – это минимальная нагрузка горелки. Опять жмем Enter и вводим значение, обычно 20 или 30, что соответствует точкам Р2 или Р3. Затем нажимаем Enter и ESC три раза. Должна появится надпись оР и горелка выйдет на минимальную нагрузку 20 или 30. Вот и всё. Если горелка не запрограммировалась, то Ваша кривая совсем кривая.
|
|
|
|
|
6.5.2016, 18:36
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 5.5.2016
Пользователь №: 296593

|
Цитата(den.mgn @ 6.5.2016, 18:46)  Надо, а что в инструкции не пишут? Прогоняем горелку по всем точкам Р0 – Р9 – Р0, потом жмём ESC, появляется параметр 546, это максимальная нагрузка в %. Нажимаем Enter и вводим значение, обычно 100, что соответствует точки Р9. Затем нажимаем Enter и ESC. Дальше жмем +, должен появится параметр 545 – это минимальная нагрузка горелки. Опять жмем Enter и вводим значение, обычно 20 или 30, что соответствует точкам Р2 или Р3. Затем нажимаем Enter и ESC три раза. Должна появится надпись оР и горелка выйдет на минимальную нагрузку 20 или 30. Вот и всё. Если горелка не запрограммировалась, то Ваша кривая совсем кривая. инструкцию прошерстил раз 100. параметры 201, 542, 641 вводил, вводил первую точку, девятую, далее "Calc" остальные точки выставлялись автоматически, через Run горелка запускается, продувка,герметичность, заслонка прикрывается и ждет нажатия на кнопку, далее розжиг. "+", "-" горелка переходит на следующие точки. Жму "ESC" горелка выключается и на экране "400 set" уровнем выше злосчастная фраза
|
|
|
|
|
6.5.2016, 19:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
Точки надо все пройти по порядку, просто Calc не пройдет. После Calc точки надо еще раз прогнать Р0, Р1, Р2, Р3, Р4, Р5, Р6, Р7, Р8, Р9, Р8, Р7, Р6, Р5, Р4, Р3, Р2, Р1, Р0 точки можно будет менять только когда горелка выйдет на предыдущую точку (т.е. номер точки не перестанет мигать). И только после того, как вы прогнали горелку по всем точкам туда-обратно, а пламя у Вас не оторвало, можно заканчивать программирование.
|
|
|
|
|
6.5.2016, 21:52
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(den.mgn @ 6.5.2016, 17:46)  вводим значение, обычно 20 или 30, что соответствует точкам Р2 или Р3. Ещё раз: P9 - "100%" * * * P2 - "30%" P1 - "20%"
|
|
|
|
|
6.5.2016, 22:30
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 5.5.2016
Пользователь №: 296593

|
Цитата(den.mgn @ 6.5.2016, 20:45)  Точки надо все пройти по порядку, просто Calc не пройдет. После Calc точки надо еще раз прогнать Р0, Р1, Р2, Р3, Р4, Р5, Р6, Р7, Р8, Р9, Р8, Р7, Р6, Р5, Р4, Р3, Р2, Р1, Р0 точки можно будет менять только когда горелка выйдет на предыдущую точку (т.е. номер точки не перестанет мигать). И только после того, как вы прогнали горелку по всем точкам туда-обратно, а пламя у Вас не оторвало, можно заканчивать программирование. Спасибо за наводку. Попробую - отпишусь
|
|
|
|
|
7.5.2016, 5:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
Цитата(tiptop @ 6.5.2016, 23:52)  Ещё раз: P9 - "100%" * * * P2 - "30%" P1 - "20%" Точно, спасибо, что поправил))
Сообщение отредактировал den.mgn - 7.5.2016, 5:18
|
|
|
|
|
13.6.2016, 21:38
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 5.5.2016
Пользователь №: 296593

|
После Calc прошелся по всем точка немного подправляя и все получилось!!! - спасибо за подсказку
|
|
|
|
|
19.10.2016, 17:25
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 20.6.2016
Из: Тольятти
Пользователь №: 299742

|
Доброго ремени суток уважаемые форумчане! помогите пожалуйста мне советом в моей ситуевине.она такова : имеется котельная рационал с 2 котлами висманн и горелками вайсхаупт wm gl 10 (менеджер WFM 100). работа котельной на 1ой горелке безупречна, а вот при работе на 2ой глючит если эт так можно назвать. суть : система дает команду пуск горелки- горелка молчит- система ругается превышено время ожидания пуска\останова и останавливает котельную по аварии, в это время запускается горелка и система ругается уже на ее самопроизвольный пуск. так где ж найти решение этого вопроса? в менеджере горелки или проблема в связи горелки с системой? не грешу на систему так как работа системы со второй горелкой слажена хорошо
|
|
|
|
|
25.10.2016, 21:54
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 20.6.2016
Из: Тольятти
Пользователь №: 299742

|
Цитата(Wyache @ 19.10.2016, 18:25)  Доброго ремени суток уважаемые форумчане! помогите пожалуйста мне советом в моей ситуевине.она такова : имеется котельная рационал с 2 котлами висманн и горелками вайсхаупт wm gl 10 (менеджер WFM 100). работа котельной на 1ой горелке безупречна, а вот при работе на 2ой глючит если эт так можно назвать. суть : система дает команду пуск горелки- горелка молчит- система ругается превышено время ожидания пуска\останова и останавливает котельную по аварии, в это время запускается горелка и система ругается уже на ее самопроизвольный пуск. так где ж найти решение этого вопроса? в менеджере горелки или проблема в связи горелки с системой? не грешу на систему так как работа системы со второй горелкой слажена хорошо сорри господа... ситация немного другая. открыл тему проблема с рационалом
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|