Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Что принимать за нагрузку на ГВС, подбор теплообменника
ИОВ
сообщение 9.5.2016, 2:38
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 12700
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Да, с полотенцесушителями это частный случай, в основном в МЖД. Жильём давно не приходилось заниматься, так что там подробностей уже не помню
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vezde_voda
сообщение 10.5.2016, 11:05
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 27.11.2013
Из: Красноярск
Пользователь №: 214665



Интересная дискуссия.
Посмотрим на СП 41-101-95 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ Приложение 2.П 3.
Расчетную тепловую производительность водоподогревателей, Вт, для систем горячего водоснабжения с учетом потерь теплоты подающими и циркуляционными трубопроводами.
Расчет циркуляции ведется согласно приложенному документу, ранее кто-то выкладывал на форуме в теме расчета циркуляции -http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=715Прикрепленный файл  gvs.doc ( 53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 134
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 10.5.2016, 15:04
Сообщение #33


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Спасибо за ссылочку. В общем я тут поприкидывал всякие разные варианты, и наверное возьму на вооружение эту формулу которую все знают, но никто не колется, откуда она: Qц=Qс х (Ктп/1+Ктп). Нихрена не пойму, что это значит, но подходит вроде неплохо. Видать чисто эмпирическая.

Что касается всяких мудрствований, то собственно вот кой-какие прикидки: Прикрепленный файл  VK_GVS.xlsx ( 60,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 92

Если интересно схема вот:Прикрепленный файл  VK_GVS.pdf ( 1,12 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 114


Что имеем:
1. По общей нагрузке - берется максимальный часовой плюс потери на циркуляцию - такая логика прописана в формуле 2 приложения 2 СП 41-101-95, в новой СПшке нихрена по этому поводу не говорят. На "пальцах" конечно, но прикинул общие теплопотери в контуре получились 25 кВт, при 156 кВт на нагрев воды в час максимального водоразбора, т.е. около 16%. Если взять хитрую формулу то при Ктп = 0,2 (по СП 41-101) получится 0,2/1+0,2=0,16(6). Правда в формуле средний часовой, который раза в 2 ниже максимального....

2. Что касается падения температуры при максимальном водоразборе - при изолированных ППР трубах с полотенцесушителями (полотенцесушители учел коряво - прикинул их как стальную трубу и разделил на 2, типа коэф.затекания маленький, хотя потом дошло, что там даже при малом расходе, теплоотдача нормальная будет, но т.к. модель ПС не дана, думаю можно не парится) падение будет градуса 3,5. Так что на выходе из ТО можно принять 65, должно вывозить.

3. Что касается настоящего расчета по циркуляции - это просто магия. Если взять расходы "из пальца" - пропорционально количеству стояков на участках - получается полная хрень. Подобрать расходы по формуле СНиП можно, но вот нюанс, такое потокораспределение само не случится, для этого надо конкретно увязывать все стояки, а для этого надо посчитать гидравлику для каждого участка каждого стояка. Такого в ВК еще никогда не видел. По сути это объем настоящего гидравлического расчета, как для ОВ. Так что даже не знаю. Если токо софтина какая мимоходом просчитает....

ИТОГО: брать по 20-30% от теплового потока при среднем расходе наверное не совсем неверно, но посчитать теплопотери по погонажу труб из спецификации будет на мой взгляд чуточку точнее. Падение температуры по дальнему участку тоже прикинуть можно. Вот бы еще коллеги указывали модель полотенцесушителя.... А вот, что по режимам расчета ТО все еще не очень ясно. Вся нормативка требует подбирать на мощность расход+циркуляция, но при холодной воде - на мой взгляд какая-то хрень. При максимальном водоразборе (расходе) циркуляции наверное не будет? Или как? blink.gif

Может для надежности лучше посчитать температуру на входе в ТО с учетом подмеса: G1*T1+G2*T2/G1+G2=0,75*5+0,15*55/0,75+0,15=12/0,9=13,3 гр huh.gif

Сообщение отредактировал dvortsov - 10.5.2016, 15:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 13.5.2016, 9:09
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Сам я редко сталкиваюсь с ГВС, но дискуссия заинтересовала.
Сделал простой вывод:
мощность ТО = мощности на подогрев ХВ + теплопотери в трубах.
Все.
Просто они (потери в трубах) есть всегда (когда есть циркуляция и когда нет ее), то же и с полотенцесушителями.
Потому как у труб разная длина (подача, обратка, полотенцы), то и потери разные и их надо учесть.

Похоже сам термин "циркуляция" вводит в заблуждение.
Если рассматривать величину не как подогрев циркуляционной воды, а как компенсацию теплопотерь (что суть одно и то же) в трубах, все становиться на места.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 13.5.2016, 9:36
Сообщение #35


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Цитата(Vik @ 13.5.2016, 17:09) *
Похоже сам термин "циркуляция" вводит в заблуждение.
Если рассматривать величину не как подогрев циркуляционной воды, а как компенсацию теплопотерь (что суть одно и то же) в трубах, все становиться на места.

Ну наверное не совсем так. Теплопотери при макс. расходе есть только на подающем участке.

Сообщение отредактировал dvortsov - 13.5.2016, 9:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 13.5.2016, 10:59
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Ну, наверное, не совсем так. Циркуляционный то тоже остывает (несмотря на отсутствие протока) и его надо потом нагреть. А это - потери
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 13.5.2016, 11:57
Сообщение #37


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



Цитата(dvortsov @ 10.5.2016, 15:04) *
При максимальном водоразборе (расходе) циркуляции наверное не будет? Или как? blink.gif

а куда расход циркуляции денется? насос так же будет работать. Да, типа изменится расход через ТО, он станет максимальным. вырастет сопротивление. (чаще всего до 3 м.вод.ст) ну и в трубах тоже вырастет сопротивление. чуток. и сместится точка работы насоса. т.е. расход все же останется, просто он будет не такой как при отсутствии водоразбора. А если насос с частотником (бывает, просят ставить), то вообще, насос просто разгонится и все.
а на сколько изменится расход циркуляции, зависит от теплообменника и характеристики насоса. И ещё очень зависит от исходных данных от раздела ВК по сопротивлению циркуляционной ветки. я вот считаю, что больше чем 2-3 метра просто не бывает сопротивлений. а в заданиях постоянно фигурируют цифры 5-8 метров.

Сообщение отредактировал ssn - 13.5.2016, 11:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 14.5.2016, 12:28
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Забавно, что подняли эту тему. Я пробовал регулировать работу циркуляционным насосам по разным параметрам (по перепаду давления, по расходу воды водоразбора, циркуляционного трубопровода и т.д.) и самым эффективным оказалась регулировать частотником циркуляционный насос по расходу горячей воды после второй ступени.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 14.5.2016, 12:37
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(den.mgn @ 14.5.2016, 12:28) *
Забавно, что подняли эту тему. Я пробовал регулировать работу циркуляционным насосам по разным параметрам (по перепаду давления, по расходу воды водоразбора, циркуляционного трубопровода и т.д.) и самым эффективным оказалась регулировать частотником циркуляционный насос по расходу горячей воды после второй ступени.

А что дает сигнал частотнику?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 14.5.2016, 12:46
Сообщение #40


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(den.mgn @ 14.5.2016, 12:28) *
Я пробовал регулировать работу циркуляционным насосам по разным параметрам (по перепаду давления, по расходу воды водоразбора, циркуляционного трубопровода и т.д.)

По логике, частотник должен поддерживать разность температур воды в подающем трубопроводе гвс и циркуляционном.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 14.5.2016, 13:52
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Температуру воды на выходе теплообменника держит регулятор температуры управляющий клапаном, установленным на теплоносителе второй степени теплообменника. Поэтому, если регулировать по температуре циркуляции, вообще чехорда получается. Например, при максимальном водоразборе расход циркуляции падает и температура то же падает, тогда регулятор пытается поднять расход циркуляции через насос, что бы поднять температуру циркуляции, что в принципе, не совсем корректно. Да и быстродействие термосопротивлений оставляет желать лучшего.
На данный момент регулирование происходит по расходомеру на выходе второй ступени по горячей воде посредством токового сигнала, но я думаю, что можно расход по второй ступени держать и опосредованно, например перепад давления по горячей воде на второй ступени, только, к сожалению, перепад для кожухотрубных теплообменников там будет очень маленький.

Цитата(Ernestas @ 14.5.2016, 14:37) *
А что дает сигнал частотнику?

Сигнал частотнику дает контроллер, частотник работает только как исполнительный механизм и держит заданную частоту. Хотя предусмотрена его работа и в аварийном режиме от перепада давления на циркуляционном насосе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 14.5.2016, 15:13
Сообщение #42


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(tiptop @ 14.5.2016, 12:46) *
По логике, частотник должен поддерживать разность температур воды в подающем трубопроводе гвс и циркуляционном.

Кстати, недавно писАли о реализации похожей задачи.
Kotlovoy: подключаете к 2ТРМ1, у которого один токовый выход и один релейный
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 16.5.2016, 16:27
Сообщение #43


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Ну раз уж мы заговорили за регулирование - не совсем понимаю как насос с частотником цепляется.

Взять к примеру одноступенчатую схему ГВС - по контуру ГВС насос циркуляции крутит с постоянным расходом, обеспечивая минимальный расход для компенсации теплопотерь. Макс. расход он жеж не вытягивает, да и макс. расход просто идет с системы ХВС в теплообменник. Регулятор температуры на контуре теплосети теплообменника снимает температуру с выхода ТО контура ГВС и прикрывается, если перегрев. Аль не так? Частотник куды? huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 19.5.2016, 12:17
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Извините, что сразу не прояснил ситуацию. Данная тема по алгоритму регулирования насоса циркуляции довольно старая:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...mp;#entry380249
Естественно, при регулирование ПЧ циркуляционных насосов имеет смысл только в ЦТП, для одного дома это никогда не окупится. К сожалению, любая автоматика бессильна, если сама система циркуляции ГВС разрегулирована. В этом случае при регулировании число жалоб растет пропорционально глубине регулирования))
Если кому интересно, то разрешите предложить на суд "фолиант" об алгоритме регулирования частотником циркуляционного насоса ГВС:
Прикрепленный файл  Hoz.blok.doc ( 50,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87


Сообщение отредактировал den.mgn - 19.5.2016, 12:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 16:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных