Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V  < 1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Задувание холодного воздуха в здание торгового центра
Wayfarer
сообщение 17.5.2016, 16:26
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 1.5.2012
Пользователь №: 149200



Цитата
3. Уточните, пжл, в шахте лифтов мех. вытяжка? и в каких целях? Полагаю, что она актуальна только летом, а зимой её следует выключать


Вытяжка из шахт должна работать только летом, но в одной из шахт на момент замеров она работала. В любом случае в шахты естественная тяга тоже была

Подскажите, может имеет смысл тогда замерить напор дифманометром на входах на каждый этаж?

Сообщение отредактировал Wayfarer - 17.5.2016, 16:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 17.5.2016, 16:38
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(baron.od @ 17.5.2016, 16:16) *
не рекомендую это делать, ибо весь офисный планктон перекочуют:
а) к дверям супермаркета - если будет пахнуть выпечкой
б) на улицу - если запахет химией.
в районе входных дверей - скорее приток, а не вытяжка, но могу ошибаться.

"когда жарко. Поэтому советую обратить внимание на возможность регулирования СО" - может вы хотели сказать просто понизить Т подачи? (чуть-чуть)

Может Вы не заметили, но в супермаркете и так полож. дисбаланс, что меня, признаться, очень удивило - так что всё здание и сейчас нюхает ароматы с 1-го этажа laugh.gif Схема притока/вытяжки нам неизвестна - ТС не выкладывал

Нет, именно как пишу
Цитата
возможность регулирования СО на верхних этажах в сторону уменьшения теплоотдачи отопит. приборов (регуляторы, уменьшение кол-ва секций и т.д.)

Просто я не знаю устройства СО в здании (вертикальная, поэтажная и т.п.). А уменьшать т-ру теплоносителя в общей СО, когда на нижних этажах холодно, а на верхних жарко - нелепо

Цитата(Wayfarer @ 17.5.2016, 16:26) *
Вытяжка из шахт должна работать только летом, но в одной из шахт на момент замеров она работала. В любом случае в шахты естественная тяга тоже была

Подскажите, может имеет смысл тогда замерить напор дифманометром на входах на каждый этаж?

Так я же и пишу
Цитата(ИОВ @ 17.5.2016, 16:04) *
.. Плюс также шахта лифтов сразу около наружных дверей ещё ухудшает ситуацию.


Полагаю, стОит - в существующей ситуации все мероприятия будут на ощупь, поэтому лучше представлять, на каких этажах следует "играться" с притоком/вытяжкой.
Кстати, а в какой период года замеры проводили? какая наруж. т-ра при этом была?

Сообщение отредактировал ИОВ - 17.5.2016, 16:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 17.5.2016, 16:47
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Цитата(ИОВ @ 17.5.2016, 14:38) *
Может Вы не заметили, но в супермаркете и так полож. дисбаланс, что меня, признаться, очень удивило - так что всё здание и сейчас нюхает ароматы с 1-го этажа laugh.gif Схема притока/вытяжки нам неизвестна - ТС не выкладывал

я наверное упустил, это по замерам или по проекту?
возможно МО- в момент замеров не работали.

Цитата(ИОВ @ 17.5.2016, 14:38) *
Просто я не знаю устройства СО в здании (вертикальная, поэтажная и т.п.). А уменьшать т-ру теплоносителя в общей СО, когда на нижних этажах холодно, а на верхних жарко - нелепо

снижаете Т притока на этажах (на градус) и перестают открывать окна зимой )) ест-но "умирает" естественная тяга, снижение на 1-2 градуса притока намного "приятней" чем "залет -20С или -10 через "неплотности".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 17.5.2016, 16:48
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(baron.od @ 17.5.2016, 16:43) *
я наверное упустил, это по замерам или по проекту?
возможно МО- в момент замеров не работали.

Вернитесь к посту 17 - там таблица замеров. А, судя по дисбалансу 6-го этажа, МО работали!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 17.5.2016, 16:54
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Цитата(ИОВ @ 17.5.2016, 14:48) *
Вернитесь к посту 17 - там таблица замеров. А, судя по дисбалансу 6-го этажа, МО работали!

Да, не заметил (( шайтаныч однако. температуры бы по этажам еще, хоть плюс-минус.

шоб 19000 подпора "незаметно" улетучилось ((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wayfarer
сообщение 17.5.2016, 16:55
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 1.5.2012
Пользователь №: 149200



Замеры проводились 11 февраля 2016 г.

Температура 0о С, ветер 6 м/с
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 17.5.2016, 16:58
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Температуры по этажам надо! Первое что приходит на ум:
6 этаж на градус ниже
5 еще на градус ниже
4 на градус ниже
и так далее,
в подвале - вечная мерзлота.
Надо играться с температурами, как я привел выше. по ходу 19000 за счет более высокой температуры - вылетает вверх, увлекая за собой холодный. надо опрокинуть тягу. (шапками не бросать) - мыслю!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 17.5.2016, 17:00
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(baron.od @ 17.5.2016, 16:47) *
снижаете Т притока на этажах (на градус) и перестают открывать окна зимой )) ест-но "умирает" естественная тяга, снижение на 1-2 градуса притока намного "приятней" чем "залет -20С или -10 через "неплотности".

Посмотрите на фото фасада в посте 20 - далеко не все окна на верхних этажах приоткрыты (кому жарко, кому нет!) - а Вы предлагаете снизить т-ру притока по этажу - может кто-то мёрзнуть от ощущения приточной струи
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 17.5.2016, 17:23
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Цитата(ИОВ @ 17.5.2016, 15:00) *
Посмотрите на фото фасада в посте 20 - далеко не все окна на верхних этажах приоткрыты (кому жарко, кому нет!) - а Вы предлагаете снизить т-ру притока по этажу - может кто-то мёрзнуть от ощущения приточной струи

наша цель - закрыть окна! градус - отработает система отопления, направить струю параллельно потолку. кстати бывает такое, когда завышают температуру подачи и весь свежий воздух "висит" под потолком, и напрочь отказывается опуститься )) создается впечатление что не хватает воздуха, но стоит на градус понизить температуру, как все кричал "аллилуйя" нам стало легче дышать!
Из опыта: когда наш отдел был переполнен, были две группы людей: 1 - пенсионерка, которая всегда открывала окно, даже зимой, 2 - девушки, которые всегда закрывали эти окно, ибо мерзли.
П/С - сейчас вроде мерзнут все на нижних этажах )) а верхним жарко! у них тропики! ))

Если есть возможность поиграться - сделайте баланс между притоком и вытяжкой, чую что "подпор" в данном случае играет не на руку "нам", а только становится хуже.

поясню - большим подпором "вы" только подталкиваете теплый воздух наверх, который поднимаясь увлекает за собой холодный. если картина улучшиться - надо смотреть на сколько, возможно все придет в норму. так как 19000 подпора, + 25000 (плюс-минус) итого на верх "идет" 44000 воздуха.... и куда то вылетает...

Сообщение отредактировал baron.od - 17.5.2016, 17:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 17.5.2016, 17:27
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(baron.od @ 17.5.2016, 16:58) *
... по ходу 19000 за счет более высокой температуры - вылетает вверх, увлекая за собой холодный. надо опрокинуть тягу. (шапками не бросать) - мыслю!

Мне не понятно, куда в таком кол-ве (19000 м3/ч) вылетает воздух - надо искать неплотности/дырки (кроме открываемых периодически окон) и закрывать/заделывать их.
Чтобы опрокинуть тягу, нужно "подпереть" лестнично-лифтовый узел. Если есть системы подпора при пожаре для этого узла и хватает тепла на теплоснабжение, можно ещё дооснастить эти системы воздухонагревателями и включать их в обычном режиме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 17.5.2016, 17:43
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Цитата(ИОВ @ 17.5.2016, 15:27) *
Мне не понятно, куда в таком кол-ве (19000 м3/ч) вылетает воздух - надо искать неплотности/дырки (кроме открываемых периодически окон) и закрывать/заделывать их.
Чтобы опрокинуть тягу, нужно "подпереть" лестнично-лифтовый узел. Если есть системы подпора при пожаре для этого узла и хватает тепла на теплоснабжение, можно ещё дооснастить эти системы воздухонагревателями и включать их в обычном режиме.

а 25 тыщ?! при скорости в двери до 1,8 (прикинул на глаз сечение).... 25000 в трубу!
" нужно "подпереть" лестнично-лифтовый узел" смотрите - если подать воздух в клетку, то посмотрите на низ лестницы- видите (представили) наклонную поверхность, которая подымается наверх? плюс "щель" между лестницами - данная конструкция будет способствовать подъему воздуха. возможно подпор сделать в клетку на верхнем этаже, но не на нижних.. но цифры просто пугают!

Стоп!
какая система отопления в ТРЦ? чем отапливаемся?! фанкойлы/радиаторы/воздух?

Через пару минут бегу домой/, смогу ответить только завтра.
Первая проблема - холодно на 1-3 этажах, но по ходу жарко на верху! врывающийся воздух-вторая проблема но не главная как я понимаю.
Был объект, (не мой, если что) первый этаж представлял собой двухуровневый этаж, на потолке висели канальные фанкойлы с диффузорами! на 1-ом этаже был такой дубарь, что однажды замерзло ведро с водой. Поменяли на решетки - все пришло в норму. если у вас фанкойлы канальные - посмотрите на воздухораспределители.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wayfarer
сообщение 18.5.2016, 9:08
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 1.5.2012
Пользователь №: 149200



В здании двухтрубная система отопления. Один стояк и на каждый этаж по контуру. В качестве отопительных приборов - стальные радиаторы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wayfarer
сообщение 18.5.2016, 11:45
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 1.5.2012
Пользователь №: 149200



Цитата
Странно, если смоделировать то, что у вас происходит:
- во входную дверь попадает (задувает, засасывает) наружный холодный воздух
- он наверняка подымается по лестничной клетке на верх
- как я понимаю остальные помещения (1-3 этаж, где холодно) закрыты дверьми, и в этих помещениях установлены радиаторы и в этих помещениях есть подпор воздуха.
при такой картине, холодно может быть на лестничной клетке, или на последнем/их этажах, где воздух выходит через окна/щели..

Или я что то не понимаю?!

В вашем же случае, воздух "с двери" идет на первые этажи (если конечно проблема в нем) и там выхолаживает. Он должен проити через дверь (я так себе представил) и через подпор воздуха! ((


Полагаю, что воздух поступает в той или иной степени в разные помещения, но для этажей выше 3-го ,вероятно он уже смешивается и нагревается. Поэтому на верхних этажах не так ощущается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 18.5.2016, 12:56
Сообщение #44


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22412
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(ИОВ @ 17.5.2016, 18:27) *
Мне не понятно, куда в таком кол-ве (19000 м3/ч) вылетает воздух - надо искать неплотности/дырки (кроме открываемых периодически окон) и закрывать/заделывать их.
Чтобы опрокинуть тягу, нужно "подпереть" лестнично-лифтовый узел. Если есть системы подпора при пожаре для этого узла и хватает тепла на теплоснабжение, можно ещё дооснастить эти системы воздухонагревателями и включать их в обычном режиме.


Воздухонагреватели не единственное, что нужно. Ещё и фильтры. А то пыли при постоянной работе нагонят. А это изменит характеристики установок. Ну и износ.

А найти куда столько улетает надо. И проверять начиная от проекта до реальной производительности и одновременности работы систем. Ну и, если столько улетает, можно (глядя по планировке и назначению) снизить производительность общеобменных вытяжных систем. Внимательно к направлению движения масс воздуха в результате. Если аккуратно - сработает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 18.5.2016, 13:08
Сообщение #45


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Для такой высоты здания без реконструкции входной группы скорее всего ничего не получится. Нужен огромный положительный дебаланс.

Обследование нужно полное - в том числе градиент температуры по высоте, перепады с улицей на всех этажах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 18.5.2016, 13:46
Сообщение #46


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22412
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Отсечь можно и зону, но сначала всё здание нужно под микроскоп.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 18.5.2016, 15:43
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Skaramush @ 18.5.2016, 13:46) *
Отсечь можно и зону, но сначала всё здание нужно под микроскоп.

ТС в 10-ом посте выкладывал планировку - там как раз не очень-то можно отсечь лестницу без серьёзных перепланировок помещений, смежных с входной группой

Цитата(Skaramush @ 18.5.2016, 12:56) *
Воздухонагреватели не единственное, что нужно. Ещё и фильтры. А то пыли при постоянной работе нагонят. А это изменит характеристики установок. Ну и износ.

Никто и не утверждает, что можно обойтись "малой кровью", тем более ТС пока ничего не ответил о наличии систем подпора при пожаре для ЛК И ЛШ.
Но если такие системы есть, то нужно обяз. менять вентилятор - с любой дооснасткой он должен выдавать проектный расход подпора при пожаре. Правда, если есть место, то можно обводные воздуховоды с клапанами с эл. приводами предусмотреть. А по поводу фильтров - не соглашусь. Вентиляторы подпора д.б. установлены на последнем (техническом) этаже или на кровле - так что воздухозабор на высоких отметках, а использовать эти системы вне пожара нужно только зимой, когда пыли меньше, да ещё и снег, вероятно, лежит. По износу тоже не может быть нареканий - СП 7 разрешает использовать для общеобменных и противодымных систем одни и те же установки и разводки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wayfarer
сообщение 18.5.2016, 17:19
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 1.5.2012
Пользователь №: 149200



В подпором там ничего не сделать пожалуй, да и сами управленцы будут на рады таким метаморфозам

Каким-то образом нужно замерить поэтажно сколько приходит воздуха на каждый этаж, который "мерзнет".

Но и делать это необходимо суровой зимой, совместно с оценкой микроклимата в помещениях, где открывают окна
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 18.5.2016, 18:03
Сообщение #49


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22412
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Нужен анализ всего здания и, в первую очередь, всех абсолютно систем вентиляции. Понятно, что открытые окна + высота лестничной клетки + градиент = эффект дымовой трубы. Но и открытым окнам есть причина, во-первых, а во-вторых окна открыты в помещениях с закрытой дверью? А коридорная? То есть, в этом ли основная причина или всё же в серьёзном дисбалансе в сторону вытяжных систем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 18.5.2016, 20:36
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Wayfarer @ 18.5.2016, 9:08) *
В здании двухтрубная система отопления. Один стояк и на каждый этаж по контуру. В качестве отопительных приборов - стальные радиаторы

Цитата(Wayfarer @ 18.5.2016, 17:19) *
Каким-то образом нужно замерить поэтажно сколько приходит воздуха на каждый этаж, который "мерзнет".
Но и делать это необходимо суровой зимой, совместно с оценкой микроклимата в помещениях, где открывают окна

Да, замеры нужно делать в отопительный сезон. при чём при нар. температурах, когда нижние этажи уже мёрзнут. Замерять нужно также т-ры воздуха в помещениях на всех этажах. Похоже, на верхних этажах перетоп - тут хорошо, что у Вас поэтажные гориз. разводки, можно будет подрегулировать верхние этажи
А пока надо искать не только стихийные неплотности, надо выявить все системы ВЕ, проанализировать их необходимость и режим работы и предусмотреть на них заслонки с прорезанным отверстием небольшого диаметра для зимнего режима
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wayfarer
сообщение 19.5.2016, 10:02
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 1.5.2012
Пользователь №: 149200



Спасибо за Ваши отзывы и рекомендации, уважаемые коллеги!

Буду ссылаться на необходимость комплексного исследования параметров микроклимата и балансов в холодное время года. Более глубокого, нежели было ранее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 19.5.2016, 11:49
Сообщение #52


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(Wayfarer @ 19.5.2016, 10:02) *
Более глубокого, нежели было ранее.


Информация нужна для анализа, соответственно в первую очередь нужен человек, способный на этот анализ - или способный быстро научиться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 19.5.2016, 12:22
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Wayfarer @ 19.5.2016, 10:02) *
Буду ссылаться на необходимость комплексного исследования параметров микроклимата и балансов в холодное время года. Более глубокого, нежели было ранее.

Аргументом для Заказчика будет - затраты на доведение ситуации до нормального состояния будут существенные, а результативность этих затрат/принимаемых инженерных решений существенно зависит именно от максимально возможно полной информации по сегодняшнему климатическому состоянию в здании.

Цитата(alem @ 19.5.2016, 11:49) *
Информация нужна для анализа, соответственно в первую очередь нужен человек, способный на этот анализ - или способный быстро научиться.

Извините, это шутка или ненаучная фантастика? smile.gif
По-моему, быстро научиться ни к кого не получится - для анализа/лечения такого больного объекта нужен многолетний опыт. Плюс на каждом таком объекте есть свои "подводные камни", которые ещё нащупывать нужно уметь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 20.5.2016, 7:15
Сообщение #54


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(ИОВ @ 19.5.2016, 13:22) *
По-моему, быстро научиться ни к кого не получится


Я же не сказал, что значит "быстро", а то решат, что я на себя намекаю...

Сообщение отредактировал alem - 20.5.2016, 7:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
accidental
сообщение 27.5.2016, 11:23
Сообщение #55





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 26.2.2016
Пользователь №: 291012



Цитата(Wayfarer @ 6.5.2016, 11:50) *
Добрый день, уважаемые коллеги!

Прошу откликнуться тех, кто сталкивался с подобной проблемой, а также тех, у кого есть какие-либо идеи касательно решения проблемы.
Проблема следующая:
В торговом центре раздвижная входная дверь без тамбура. при входе есть лестница с 1 по 6 этажи. Ввиду большого потока людей при наружных температурах ниже 0 температура в помещениях, смежных с лестницей (на этажах с первого по третий особенно) в смежных помещениях наблюдается резкое понижение температуры.

Завесы есть, но не справляются без тамбура.

В целом по замерам дисбаланс притока в здании положительный плюс 30%.

Как можно решить проблему, учитывая, что установка тамбура невозможно ввиду архитектурных особенностей, а установка дверей карусельного типа достаточно затратна?

Задувание воздуха на входной группе происходит со скоростью порядка 1,5-1,8 м/с.

Спасибо



1. Какие завесы установлены, горизонтальные или вертикальные?
2. Впринципе оптимально тепловые завесы будут работать, если задувание воздуха будет не более 1 м/с. У вас 1,5-1,8 м/с - это также не критичное превышение.
3. Идеальный вариант конечно же сделать тамбур.
4. Если у вас установлена горизонтальная завеса, то компромиссом может быть установка вертикальных завес с двух сторон от проема. Но в таком случае минусом будет то, что сильный поток воздуха будет создавать дискомфорт для входящих в здание людей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 27.5.2016, 11:59
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(accidental @ 27.5.2016, 11:23) *
1. Какие завесы установлены, горизонтальные или вертикальные?

Вы просто не заметили
Цитата(Wayfarer @ 16.5.2016, 12:27) *
На объекте установлены две завесы (вертикальные водяные суммарно 52 кВт и горизонтальная электрическая 12 кВт. И это на проем 2х2 метра.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wayfarer
сообщение 16.6.2016, 9:10
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 1.5.2012
Пользователь №: 149200



Коллеги, спасибо за участие!

Принято решение рассмотреть несколько вариантов тамбуров для разделения лифтовой зоны и лестницы. Из экономиченских соображений рассматриваются как раздвижные двери так и распашные. Тамбуру быть. Правда результатов этих мер ждать довольно долго.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vgutin
сообщение 30.12.2020, 16:27
Сообщение #58





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 29.7.2020
Пользователь №: 380064



Доброго времени суток.
Хотел бы поднять эту тему, в наличии имеется торговый центр с входными группами расположенными напротив друг друга.
Торговый центр с многосветными пространствами (единый объем). Входные группы имеют тамбур-шлюзы, две распашные и автоматические двери.
Автоматические двери на зимний период отключаются, посетители ходят через распашные двери. На каждой входной группе установлены тепловые завесы.

Последние 2 неделе проводили замеры, при открытых створках дверей с улицы затягивает холодный воздух со скоростью в среднем 3 м/с (4,5 м/с пиковые)
Пересчитали все работающие установки в комплексе - отрицательный дисбаланс составляет порядка 13 500 м3/час. Все установки с рекуператором, как только я отключаю вытяжку они перестаю выдавать уставку, по проекту они посчитаны на температуру уставки 18 градусов но дело в том что греть здание мне больше нечем - радиаторное отопление создает только теплый контур и по проекту греет до 15 градусов. Все фанкойлы двухтрубные и работают только на охлаждение.

Цитата
Согласно СП 60.13330.2016
7.5.3 Для чистых помещений и помещений с кондиционированием следует предусматривать положительный дисбаланс, если в них отсутствуют выделения вредных и взрывоопасных газов, паров и аэрозолей или резко выраженные неприятные запахи.

7.5.4 Расход воздуха для обеспечения дисбаланса в помещениях следует принимать:

а) при отсутствии тамбур-шлюза - из расчета создания разности давления не менее 10 Па по отношению к давлению в защищаемом помещении (при закрытых дверях), но не менее 100 мСП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 (с Изменением N 1)/ч на каждую дверь защищаемого помещения;
б) при наличии тамбур-шлюза - равным расходу, подаваемому в тамбур-шлюз.


тамбур шлюз имеется, но в него воздух не подается, как правильно рассчитать сколько воздуха необходимо подать в тамбур-шлюз для того что бы не охлаждать этаж холодным уличным воздухом.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  План_первого_этажа.jpg ( 1,06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 20
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 30.12.2020, 16:49
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Убрал

Сообщение отредактировал jota - 30.12.2020, 16:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 30.12.2020, 18:03
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Частотники на вытяжки. Скоростные завесы 700-й серии.
Двери открывать крест-накрест. Постаыить контроллер, запускающий на полную скорость при открытии двери зимой и поддерживающий в тамбуре 26-28. Вертикальные завесы рядом с входными. Дополнительеый ряд завес у внутренних дверей.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 30.12.2020, 18:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 20:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных