> Говорят ноги в тепле, пузо в голоде, а голова...., О неверном расположении термоголовки
UNikilai
сообщение 10.5.2016, 1:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 820
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



Будет ли корректно работать термоголовка, если установить ее вертикально(на термостатический клапан, который вставляется непосредственно в радиатор)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 10.5.2016, 8:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12672
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Данфосс считает, что нет!
Цитата
Для корректной работы термоэлемента ось штока клапана должна находиться в горизонтальном положении.

Цитата отсюда
См. также указания на стр. 10 в каталоге
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UNikilai
сообщение 10.5.2016, 10:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 820
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



каталог глянул, а вот ссылка не рабочая
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UNikilai
сообщение 10.5.2016, 10:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 820
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



дабы темы не плоить: что будет с металлопластом/сшитым полиэтиленом при воздействии на него солнца, регулярно если, у окна например где-нибудь, а то dtpolt написано, низя, а что будет, не ясно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Барабан
сообщение 10.5.2016, 12:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142



Разрушается под воздействием ультрафиолета..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 10.5.2016, 13:51
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Но вот в помещениях УФ не бывает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 10.5.2016, 13:57
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12672
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(UNikilai @ 10.5.2016, 10:11) *
каталог глянул, а вот ссылка не рабочая

Странно, у меня открывается эта ссылка - попробуйте набрать самостоятельно http://termo-danfoss.blogspot.ru/2011/12/danfoss_3329.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UNikilai
сообщение 10.5.2016, 13:59
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 820
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



а ведь да! стеклопакеты уф вроде же не пропускают??
насчет головок все же не совсем ясно, совсем они будут работать некорректно или же будут, но диапазон температур будет смещен, но я вот все же склоняюсь к тому, что не будут djj,ot///

Сообщение отредактировал UNikilai - 10.5.2016, 14:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 11.5.2016, 12:52
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



Цитата(UNikilai @ 10.5.2016, 13:59) *
насчет головок все же не совсем ясно, совсем они будут работать некорректно или же будут, но диапазон температур будет смещен, но я вот все же склоняюсь к тому, что не будут djj,ot///

Будут работать. Но некорректно.
Проверено личным 3-х летним опытом эксплуатации СО с "непофеншуйно" смонтированными термоголовками.
Можно в некоторой степени уменьшить некорректность работы - термоизоляцией тепловыделяющих поверхностей (терморегулирующий клапан, подводка), расположенных непосредственно под термоголовкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 11.5.2016, 13:29
Сообщение #10


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Ну тады и я спрошу. То что термоголовка должна стоять не вертикально мы определились. А как тогда использовать угловые терморегуляторы. У них у всех головка расположена соосно с входным отверстием. Делать подъем, ставить угольник и терморегулятор втыкать в горизонтальной плоскости?? Нахрена тогда такие мучения, проще проходной поставить....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 11.5.2016, 13:36
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



Цитата(dvortsov @ 11.5.2016, 13:29) *
Ну тады и я спрошу. То что термоголовка должна стоять не вертикально мы определились. А как тогда использовать угловые терморегуляторы. У них у всех головка расположена соосно с входным отверстием. Делать подъем, ставить угольник и терморегулятор втыкать в горизонтальной плоскости?? Нахрена тогда такие мучения, проще проходной поставить....

А габариты? Термоголовка сильно "выпирать" будет wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 11.5.2016, 13:55
Сообщение #12


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Цитата(DiJo @ 11.5.2016, 21:36) *
А габариты? Термоголовка сильно "выпирать" будет wink.gif

Не понял, как это??? Вот угловой, вот прямой. Выпирают одинаково

Сообщение отредактировал dvortsov - 11.5.2016, 13:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UNikilai
сообщение 11.5.2016, 16:18
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 820
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



как мне кажется все должно быть норм и с угловым, ведь конвективный поток не должен попадать на головку при таком расположении, будет наоборот подсасываться воздух из помешения, поэтому смысла не вижу делать эти страшные переходы/подьемы/т.д.

DiJo, как мне кажется так она вообще не должна выполнять своих функций ибо как раз таки при таком расположении через головку будет проходить конвективный поток от радиатора, не могли бы вы чуть попобробнее написать про то, насколько это некорректно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 11.5.2016, 16:47
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



Цитата(UNikilai @ 11.5.2016, 16:18) *
как мне кажется все должно быть норм и с угловым, ведь конвективный поток не должен попадать на головку при таком расположении, будет наоборот подсасываться воздух из помешения, поэтому смысла не вижу делать эти страшные переходы/подьемы/т.д.

Угловой предназначен для подвода труб к радиатору со стороны стены. Если разводка открытая, то ставится уголок и трубы подводятся не в плоскости осей радиаторных резьб, а ближе к стене.
Цитата(UNikilai @ 11.5.2016, 16:18) *
DiJo, как мне кажется так она вообще не должна выполнять своих функций ибо как раз таки при таком расположении через головку будет проходить конвективный поток от радиатора, не могли бы вы чуть попобробнее написать про то, насколько это некорректно?

У меня работает. На чувствительный элемент действует конвективный поток не от самого радиатора (расстояние от поверхностей нагрева радиатора до термоголовки практически такое-же, как и при угловом или прямом подключении), а от труб подводки и самого металлического регулирующего клапана. Я эти "тепловыделяющие части" закрыл теплоизоляцией (Энергофлекс для труб), вплоть до крепления термоголовки на клапан.
Без теплоизоляции клапан периодически закрывался/открывался (т.е. работал "циклически") до момента установления в помещении температуры, равной значению уставки. После чего закрывался и "ждал остывания помещения".
С термоизоляцией "цикличности" не наблюдается, но уставку на термоголовке надо выбирать на 3-:-5С выше требуемой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UNikilai
сообщение 12.5.2016, 9:50
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 820
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



"Угловой предназначен для подвода труб к радиатору со стороны стены. Если разводка открытая, то ставится уголок и трубы подводятся не в плоскости осей радиаторных резьб, а ближе к стене." Ну как бы это помойму достсточно логично, хотя я деж не понимаю, к чему этот комментарий
расстояние да, такое же, но потоки то по разному проходят
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 19:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных