Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> сброс стока с прифундаментного дренажа
ежик_с_окраины
сообщение 11.5.2016, 14:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 502
Регистрация: 20.12.2012
Пользователь №: 175100



Добрый день! Хочу обратиться за подсказкой) Ситуация такова: В стадии П, которая передана в экспертизу - запроектирован, в том числе - прифундаментный дренаж для многоквартирного дома. В данном разделе проекта приложен " гидрогеологический расчет прифундаментного дренажа" , (выполненный в соответствии с книгой: "Подземные дренажи в промышленном и городском строительстве" С.К. Абрамова и РМД 50-06-2009 " Дренажи в проектировании зданий и сооружений"). По данному расчету сброс в точке подключения дренажа к системе общесплавной канализации составляет 1000 м3/сут.
При этом есть расчет выполненный по методике для расчетов с ВКХ - расчет поверхностного стока с объемом стока в сутки - 99 м3. В Соответствии с данным расчетом были получены технические условия в Водоканале на прием 99 м3/сут. В экспертизе получено замечание - откорректировать технические условия с учетом расчетного объема стока с прифундаментного дренажа. Но, если я правильно понимаю - расчет по методике с ВКХ включает в себя в том числе дренажный сток и организованный и неорганизованный, и посему возможно мне надо написать письмо о том что расчет дренажа является ошибочным и убрать его вовсе из дела? При этом расчета по методике с ВКХ будет достаточно?))) в общем немного запутался, помогайте если есть возможность).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 11.5.2016, 16:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



поверхностный сток - дождевой, талый с территории. 99м3/сут. его согласен принять водоканал за определенную плату в свои сети.

дренаж - подземная вода, ничего общего с поверхностным стоком не имеющая. которую вы отводите от фундаментов. по вашему расчету он 1000м3/сут. вы хотите его тоже подсунуть водоканалу, то есть вместо 99м3/сут сливать 1100 - а оно ему надо?

правильные оба эти расчета или нет - это вопрос к тому кто их считал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanitar
сообщение 11.5.2016, 16:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 25.1.2007
Из: Тула
Пользователь №: 5703



Поверхностный сток и дренажный - два разных вида стока. Для каждого свои расчеты, выполняемые по разным методикам. Мне кажется эксперт обоснованно написал замечание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ежик_с_окраины
сообщение 11.5.2016, 16:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 502
Регистрация: 20.12.2012
Пользователь №: 175100



уточню: Поверхностный сток ( по методике НИИВОДГЕО) включает в себя талый, дождевой и дренажный сток. Этот дренажный сток не имеет отношения к прифундаментному дренажу? Мы фактически прифундаментным дренажом - организовали часть стока, но при этом дренажный сток в методике - подразумевается и организованный и неорганизованный. В водоканал мы будем его сбрасывать в любом случае, за деньги он возьмет все что угодно. Вопрос собственно заключается в том, что является ли сток с прифундаментного дренажа - частью стока, расчитываемого по методике? Но если является, он должен быть явно менее 99 м3/сутки. хм..

Сообщение отредактировал ежик_с_окраины - 11.5.2016, 16:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ежик_с_окраины
сообщение 11.5.2016, 17:02
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 502
Регистрация: 20.12.2012
Пользователь №: 175100



да... разобрался... объяснил мне тут проектировщик одна хорошая) Тот дренаж который в нииводгео - это инфильтрат а не организованный дренаж такой как прифундаментный или тепловой сети... т.е. теоретически он должен быть учтен в ТУ. Но обычно этого никто не делает в силу малюсеньких расходов. в общем спасибо)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274