> Проверка конденсаторных банок, Как можно проверить конденсаторных банок в выключенном виде с помощь м
Citizen10
сообщение 12.5.2016, 6:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 11.3.2016
Пользователь №: 292081



Доброе утро всем. Нужен Ваш совет и опыт. Можно ли его в выключенном виде проверить с помощью мултиметра?

Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Citizen10
сообщение 16.5.2016, 9:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 11.3.2016
Пользователь №: 292081



Доброе утро всем. Нужен Ваш совет и опыт. Можно ли конденсаторных банок в выключенном виде проверить исправность с помощью мултиметра? Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 16.5.2016, 9:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Если мультиметр может мерять емкость и емкость банок вписывается в допустимый диапазон, то почему бы и нет?
Берешь и меряешь... только подождать надо пока зарядятся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 17.5.2016, 10:35
Сообщение #4


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



Если хотите проверить конденсаторы весьма условно, то можно сделать следующее: снять напряжение с конденсаторов (выключить установку) --> разрядить полностью конденсаторы (замкнуть выводы накоротко) --> поставить мультиметр на прозвонку и ткнуть на конденсатор. Мультиметр должен попищать какое-то время (зависит от ёмкости конденсатора) и заткнуться. Но это гнилой вариант, т.к. пробой конденсатора 5Вольтами не проверишь! Рабочее напряжение может вызывать пробой, а 5В не вызывать пробой... Так что все эти действия надо проводить мегомметром (разумеется выставляя напряжение, которое в силах выдержать конденсатор) => разрядив и полностью сняв остаточное напряжение с кондёров, подключаете мегомметр на корпус и вывод (1-й потом 2-й). Если всё хорошо, то несколько сек на мегомметре К.З., далее после зарядки кондёра разрыв
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 17.5.2016, 16:33
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 701
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(kdu @ 17.5.2016, 10:35) *
Если хотите проверить конденсаторы весьма условно, то можно сделать следующее: снять напряжение с конденсаторов (выключить установку) --> разрядить полностью конденсаторы (замкнуть выводы накоротко) --> поставить мультиметр на прозвонку и ткнуть на конденсатор. Мультиметр должен попищать какое-то время (зависит от ёмкости конденсатора) и заткнуться. Но это гнилой вариант, т.к. пробой конденсатора 5Вольтами не проверишь! Рабочее напряжение может вызывать пробой, а 5В не вызывать пробой... Так что все эти действия надо проводить мегомметром (разумеется выставляя напряжение, которое в силах выдержать конденсатор) => разрядив и полностью сняв остаточное напряжение с кондёров, подключаете мегомметр на корпус и вывод (1-й потом 2-й). Если всё хорошо, то несколько сек на мегомметре К.З., далее после зарядки кондёра разрыв

В конденсаторах как правило установлены разрядные резисторы.
И сами конденсаторы иногда не отдельные, а собраны в одном корпусе в треугольник.
Эти два факта надо учитывать при проверке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274