горящий синим пламенем вопрос, теплый пол по черновой стяжке |
|
|
|
12.5.2016, 14:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 820
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351

|
есть черновой пол, 100 мм утеплителя, 100 мм бетона, как думаете, не слишком ли инертным получится ТП, если прям на черновую укладывать трубы, макс стяжка 60 мм,если класть утеплитель(мин 30 мм)то на саму стяжку не останется ничего...чем вообще быть может это все черевато?
|
|
|
|
|
12.5.2016, 21:29
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 2.11.2014
Пользователь №: 249599

|
А другие параметры, какой ТП, его назначение, площадь обогрева, способ регулирования, кол-во этажей, расположение ТП, будут?
|
|
|
|
|
12.5.2016, 22:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 10.9.2011
Из: ЗМКД
Пользователь №: 121373

|
Цитата(UNikilai @ 12.5.2016, 14:58)  ...если класть утеплитель(мин 30 мм)то на саму стяжку не останется ничего... Почему бы не использовать пенофол 5-10мм? Можно и без фольги, просто вспененный полиэтилен. В любом случае, даже теплоизоляция минимальной толщины позволит прежде всего прогреть верхний слой, а уж потом - и всю оставшуюся толщину стяжки.
|
|
|
|
|
13.5.2016, 0:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 820
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351

|
АлексейЛебедев,хм...я скорее всего что-то не догоняю..ну пусть, назначение -возмещение теплопотерь огр констр, регулирование смес узел+расходомер, этаж один, но как это связано с вопросом, я ума не приложу f v, в принципе если он есть такой толщины, то вполне, безусловно это лучше, чем ничего
|
|
|
|
|
13.5.2016, 7:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Как говорил литературный персонаж проф. Преображенский "Я не понял - кто на ком стоит?"
|
|
|
|
|
16.5.2016, 14:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 22.5.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8664

|
Цитата(UNikilai @ 13.5.2016, 0:04)  АлексейЛебедев,хм...я скорее всего что-то не догоняю..ну пусть, назначение -возмещение теплопотерь огр констр, регулирование смес узел+расходомер, этаж один, но как это связано с вопросом, я ума не приложу f v, в принципе если он есть такой толщины, то вполне, безусловно это лучше, чем ничего пенофолом в 5 мм толщиной можно пренебречь. смысла от такой изоляции нет.
|
|
|
|
|
16.5.2016, 18:56
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 2.11.2014
Пользователь №: 249599

|
От утеплителя тонкого действительно толку мало будет. Стало быть надо делать как оно есть, и мириться, ну или немножко бороться с увеличенной инерционностью системы. А радиаторов не будет, только Т.П.?
|
|
|
|
|
16.5.2016, 19:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Если без утеплителя и сразу на черновую, то придется увеличивать мощность теплого пола на величину потерь через черновую путем увеличения расхода теплоносителя. Пока она сама не прогреется вверх тепло не пойдет. Не даром же дополнительно под трубы кладут пенополистирол или что-то наподобие при полах на грунте или над тех. подпольем, чтобы потери вниз были минимальны.
|
|
|
|
|
17.5.2016, 18:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 10.9.2011
Из: ЗМКД
Пользователь №: 121373

|
Цитата(Yaushev @ 16.5.2016, 14:08)  пенофолом в 5 мм толщиной можно пренебречь. смысла от такой изоляции нет. Подобным заявлением можно пренебречь. Без подтверждения расчетами, смысла в таком комментарии нет. Цитата(АлексейЛебедев @ 16.5.2016, 18:56)  От утеплителя тонкого действительно толку мало будет... Всё зависит от цели его применения. 5-10 градусов разницы температур в верхней-нижней стяжке при прогреве - может быть вполне достаточно. А при нормальной работе - просто понизится инерционность системы.
Сообщение отредактировал f v - 17.5.2016, 18:42
|
|
|
|
|
18.5.2016, 17:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 820
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351

|
один см такого утеплителя уменьшает потери вниз почти в 2 раза, без ут 70/49 с ут 81/28
|
|
|
|
|
23.5.2016, 11:31
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 23.5.2016
Пользователь №: 297776

|
Цитата(UNikilai @ 12.5.2016, 13:58)  есть черновой пол, 100 мм утеплителя, 100 мм бетона, как думаете, не слишком ли инертным получится ТП, если прям на черновую укладывать трубы, макс стяжка 60 мм,если класть утеплитель(мин 30 мм)то на саму стяжку не останется ничего...чем вообще быть может это все черевато? Это будет чревато, только тем, что у Вас будет гораздо дольше прогреваться теплый пол, а после прогрева (если серьезно не вдаваться в теплотехнику) на уровне ощущений Вы этого не заметите. В обязательном бы порядке порекомендовал установить автоматику по контурам, так как с ней будет проще поддерживать желаемую температуру, а в Вашем случае это будет весьма актуально.
|
|
|
|
|
24.5.2016, 10:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 22.5.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8664

|
Цитата(f v @ 17.5.2016, 18:33)  Подобным заявлением можно пренебречь. Без подтверждения расчетами, смысла в таком комментарии нет.  зачем считать очевидные вещи то? пенофол - обычный вспененный полиэтилен. Без супер/пупер уникальных свойств.
|
|
|
|
|
24.5.2016, 16:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866

|
Цитата(Yaushev @ 24.5.2016, 10:10)   зачем считать очевидные вещи то? пенофол - обычный вспененный полиэтилен. Без супер/пупер уникальных свойств. А фольга с обеих сторон ничего не даёт?
|
|
|
|
|
24.5.2016, 17:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2211
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416

|
Цитата(MC-Anvil @ 24.5.2016, 16:52)  А фольга с обеих сторон ничего не даёт? В отсутствие воздушных прослоек - практически ничего...
|
|
|
|
|
24.5.2016, 17:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866

|
Цитата(lovial @ 24.5.2016, 17:01)  В отсутствие воздушных прослоек - практически ничего... Дадите ссылку на протокол испытаний?
|
|
|
|
|
24.5.2016, 17:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142

|
Коллеги, я может что-то упустил из темы, но насколько я знаю, фольга отражает теплообмен излучением в газообразных средах, и поэтому, действительно, в стяжке пола ничего не дает..
|
|
|
|
|
24.5.2016, 17:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866

|
Технические характеристики пенофолаНе сочтите за рекламу. Таблицу влепить не получается.
|
|
|
|
|
24.5.2016, 18:43
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(MC-Anvil @ 24.5.2016, 17:55)  Технические характеристики пенофолаНе сочтите за рекламу. Таблицу влепить не получается. Цитата материал на основе вспененного полиэтилена с закрытыми порами Ну и не нужна здесь эта таблица. Под давлением материалов "тёплого пола" и того, что на нём будет стоять, от "пены с закрытыми порами" останутся одни лишь воспоминания.
|
|
|
|
|
24.5.2016, 18:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2211
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416

|
Цитата(MC-Anvil @ 24.5.2016, 17:07)  Дадите ссылку на протокол испытаний? На выставке видел - несколько моделей, с разной толщиной прослоек, с одной стороны это греется лампой, на всех слоях стоят термопары, на ЖК все температуры... Еще в учебниках про это написано, в СНиПе старом опять же табличка была с примечанием - при покрытии одной из стен воздушной прослойки отражающим материалом ее сопротивление теплопередаче увеличивается в 2 раза... А протоколов у меня нет - я не производитель, да и не любят производители такие вещи в интернет выкладывать... И да - ссылочку выкладывали, там тоже написано "ПЕНОФОЛ® тип В-04 (двустороннее фольгирование, толщина 4 мм), две воздушные прослойки (10 мм) при температуре от - 20°С до +20°С по теплоизоляционным свойствам заменяют"...
Сообщение отредактировал lovial - 24.5.2016, 18:56
|
|
|
|
|
24.5.2016, 19:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142

|
Если, воздушная прослойка, то тогда, конечно, влияние фольги будет заметно..
|
|
|
|
|
25.5.2016, 9:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866

|
Цитата(tiptop @ 24.5.2016, 18:43)  Ну и не нужна здесь эта таблица. Под давлением материалов "тёплого пола" и того, что на нём будет стоять, от "пены с закрытыми порами" останутся одни лишь воспоминания.  Где-то я видел данные, что при давлении в 5 кПа, что мало вероятно в жилом помещении, сопротивление уменьшается вдвое. Так что не только "воспоминания" должны остаться.
|
|
|
|
|
25.5.2016, 15:40
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 22.11.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 214056

|
стяжка над трубой должна быть 3.5-4 см , будет меньше, есть вероятность, что треснет, будет больше то будет долго греться и остывать пол.
|
|
|
|
|
31.5.2016, 15:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 22.5.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8664

|
про фольгу посмеялся. зеркало забетонируйте и посмотрите, отражает оно что-либо или нет. В полу фольга может работать только как материал, равномерно распределяющий тепло от труб/кабеля. НО: с этой задачей успешно справляется бетон. ну и 4 мм пенофола заменяют 50 мм минеральной ваты с лямбдой, отличающейся на 0,002 - ребята, ну инженеры же все. Нельзя быть жертвами рекламы настолько.
|
|
|
|
|
31.5.2016, 15:28
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 12.5.2016
Пользователь №: 296954

|
Цитата(MC-Anvil @ 24.5.2016, 17:55)  Вот как-то цифры не бьются, особенно касаемо коэффициента теплопроводности. А соотношение толщин доведено до абсурдности 4 мм полиэтилена и 41 мм пенополистирола. Уже бы давно тогда пенополистирол перестали использовать бы.
|
|
|
|
|
1.6.2016, 9:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866

|
Цитата(Yaushev @ 31.5.2016, 15:03)  про фольгу посмеялся. зеркало забетонируйте и посмотрите, отражает оно что-либо или нет. В полу фольга может работать только как материал, равномерно распределяющий тепло от труб/кабеля. НО: с этой задачей успешно справляется бетон. ну и 4 мм пенофола заменяют 50 мм минеральной ваты с лямбдой, отличающейся на 0,002 - ребята, ну инженеры же все. Нельзя быть жертвами рекламы настолько. Цитата(KAN Therm @ 31.5.2016, 15:28)  Вот как-то цифры не бьются, особенно касаемо коэффициента теплопроводности. А соотношение толщин доведено до абсурдности 4 мм полиэтилена и 41 мм пенополистирола. Уже бы давно тогда пенополистирол перестали использовать бы. зацепили  Они сравнивают 24 мм пирога с пенофолом против 41 полистирола. Эксперимент не отличается чистотой, но вы также неправильно интерпретируете написанное.
|
|
|
|
|
  |