> Требования к исполнению воздуховодов, какое исполнение должно быть у воздухводов
Dr_Brown
сообщение 12.5.2016, 17:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 216
Регистрация: 31.1.2005
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393



Пришёл на обьект, смонтирована, вентиляция дымоудаления.

Воздуховоды, выполнены из обычной оцинковки 0,9 мм, и поэтажно стоят клапаны дымоудаления, по 2 шт на этаж. 2 системы, каждая на своем крышнике, 2 этажа в здании.

Вопрос требуется ли обеспечивать каким либо способом предел огнестойкости, транзитных воздуховодов дымоудаления, и непосредственно, расположенных плане этажа. Может нужно какими плитами обшивать асбестными и т.п., подскажите?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 12.5.2016, 18:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



конечно. сп 7 п7.11
б) воздуховоды и каналы согласно пунктам 6.13, 6.16 из негорючих материалов класса герметичности В по [1] с пределами огнестойкости не менее:
- EI 150 - для транзитных воздуховодов и шахт за пределами обслуживаемого пожарного отсека; при этом на транзитных участках воздуховодов и шахт, пересекающих противопожарные преграды пожарных отсеков, не следует устанавливать противопожарные нормально открытые клапаны;
- EI 60 - для воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого пожарного отсека при удалении продуктов горения из закрытых автостоянок;
- EI 45 - для вертикальных воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого пожарного отсека при удалении продуктов горения непосредственно из обслуживаемых помещений;
- EI 30 - в остальных случаях в пределах обслуживаемого пожарного отсека;
в) нормально закрытые противопожарные клапаны с пределом огнестойкости не менее:
- EI 60 - для закрытых автостоянок;
- EI 45 - при удалении продуктов горения непосредственно из обслуживаемых помещений;
- EI 30 - для коридоров и холлов при установке клапанов на ответвлениях воздуховодов от дымовых вытяжных шахт;
- E 30 - для коридоров и холлов при установке дымовых клапанов непосредственно в проемах шахт.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dr_Brown
сообщение 13.5.2016, 13:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 216
Регистрация: 31.1.2005
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393



спс
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Барабан
сообщение 13.5.2016, 14:05
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142



А, можно ли делать систему дымоудаления из обычной оцинковки? Пожарники и технадзор пропустят?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 13.5.2016, 14:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(Барабан @ 13.5.2016, 14:05) *
А, можно ли делать систему дымоудаления из обычной оцинковки? Пожарники и технадзор пропустят?

Вы читали мое сообщение?
Необходимо чтобы они были негорючих материалов класса герметичности В и соответсвовали пунктам 6.13, 6.16. А из чего они сделаны нет требований!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 13.5.2016, 14:59
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Барабан @ 13.5.2016, 14:05) *
А, можно ли делать систему дымоудаления из обычной оцинковки? Пожарники и технадзор пропустят?

Послушайте здесь ответ на 18-й вопрос
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 13:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных