Смит
сообщение 10.2.2017, 22:42
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Не знаю, "откуда ветер дует", но у нас рядовые наладчики аттестуются по А.1., Б.7.1., Б.8.21., Б.8.22., Б.8.23., Б.8.26., Г.1.1., Г.2.1.

Сообщение отредактировал Смит - 10.2.2017, 22:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tuguzak
сообщение 12.2.2017, 20:00
Сообщение #32


Freelance design of HVAC systems


Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166



Цитата(Смит @ 10.2.2017, 22:42) *
Не знаю, "откуда ветер дует", но у нас рядовые наладчики аттестуются по А.1., Б.7.1., Б.8.21., Б.8.22., Б.8.23., Б.8.26., Г.1.1., Г.2.1.


Благодарю за ответ.
Значит будем считать, что Б7.1 достаточно для "Объектов Газораспределения и газопотребления"
Спасибо! clap.gif

Сообщение отредактировал tuguzak - 12.2.2017, 20:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 12.2.2017, 22:35
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(tuguzak @ 12.2.2017, 20:00) *
Благодарю за ответ.
Значит будем считать, что Б7.1 достаточно для "Объектов Газораспределения и газопотребления"
Спасибо! clap.gif

Нет. Б 7.1 только для тех, кто занимается эксплуатацией. Для наладчиков - Б 7.8
Прошлой зимой нам РТН завернул ПНР объекта без аттестации Б 7.8, для РНИ то же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tuguzak
сообщение 12.2.2017, 22:40
Сообщение #34


Freelance design of HVAC systems


Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166



Цитата(Галиев @ 12.2.2017, 22:35) *
Нет. Б 7.1 только для тех, кто занимается эксплуатацией. Для наладчиков - Б 7.8
Прошлой зимой нам РТН завернул ПНР объекта без аттестации Б 7.8, для РНИ то же.


Б. 7.8. - "Технический надзор, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов газораспределения и газопотребления"

Логически это типа РНИ относят к строительству... newconfus.gif

Спасибо огромное, учтём!
Завтра будем рыться в корочках и искать нужную wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Joe
сообщение 13.2.2017, 7:36
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 25.11.2014
Пользователь №: 251963



Цитата(DuS76 @ 15.10.2016, 19:09) *
Методика имеется, но согласовывать ее при получении СРО не требовалось...и как теперь быть: можно делать режимку или нет?


п. 2.6.5. Правил технической эксплуатации ТЭУ говорит, что методики испытаний и измерений, проводимых на ТЭУ должны быть согласованы.


Цитата(CNFHSQ @ 10.12.2016, 17:44) *
Откройте сайт Ростехнадзора и посмотрите структуру, где есть, а где нет. Ну не интересны вопросы экономии ростехнадзору. Давным давно , послде упразднения Газовой службы в энергонадзоре обращался. Было недвусмысленно указано на дверь, причем я этому был несказанно рад. Но с другой стороны все шабашки исчезли. Ведь инспектор был отец родной и кормилец.


Не увидел я на сайте где есть, а где нет. Подскажите, пожалуйста, где, например, нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 13.2.2017, 16:59
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 6423
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(Joe @ 13.2.2017, 7:36) *
Не увидел я на сайте где есть, а где нет. Подскажите, пожалуйста, где, например, нет?


Посоветовал. Сам зашел на сайт, а он другой. Старая структура исчезла.
Есть в управлении энергонадзора Отдел по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями. Других подходящих нет. ( может отдел по надзору за энергоустановками потребителей и энергосбережением, но это не то) Были в структуре его подразделения в некоторых регионах . Сейчас в структуре такого нет. В регионах написано-энергонадзор. У нас в Ставропольском крае в энергонадзоре такого подразделения нет. Хотя энергонадзору по идее и вменено следить.

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 13.2.2017, 17:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 17:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных