сообщение 30.5.2005, 15:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73



При каких параметрах наружного воздуха более правильно считать вентиляцию бассейна?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prasolov
сообщение 31.5.2005, 8:11
Сообщение #2


интересующийся


Группа: Участники форума
Сообщений: 518
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64



Вар.1 По зимним параметрам (при 100% влажности) рассчитываю воздух и подогрев. По летним (А) пересчитываю необходимый (в дополнение к вентиляции) осушитель.
Вар. 2 По летним праметрам производительность по воздуху, по зимним-подогрев, и регуляцию влажность-производительность по воздуху.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asl
сообщение 31.5.2005, 11:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73



Спасибо за отклик. smile.gif
А вариант 1 или 2 выбираете в зависимости от того, желает ли заказчик ставить осушитель. Или играют роль другие факторы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prasolov
сообщение 31.5.2005, 13:07
Сообщение #4


интересующийся


Группа: Участники форума
Сообщений: 518
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64



Цитата
Или играют роль другие факторы.
В основном, коммерческие. Но бывает и так, что расходы воздуха по лету просто не развести.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dron
сообщение 1.6.2005, 13:29
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



Цитата
Вар.1 По зимним параметрам (при 100% влажности) рассчитываю воздух и подогрев. По летним (А) пересчитываю необходимый (в дополнение к вентиляции) осушитель.
Вар. 2 По летним праметрам производительность по воздуху, по зимним-подогрев, и регуляцию влажность-производительность по воздуху.



Небольшой вопрос по 1 варианту.

Может лучше считать расход воздуха не по зимним параметрам, а по преходному периоду?
Эти самые зимние параметры держатся всего несколько дней в году, а в остальное время (теоретически) должен постоянно работать осушитель.
Не могли бы Вы уточнить.

С Уважением
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prasolov
сообщение 1.6.2005, 14:05
Сообщение #6


интересующийся


Группа: Участники форума
Сообщений: 518
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64



А разница между зимним и переходным периодом несущественна.
Для -20 гр 100% влагосодержание 1г/кг
для 0 гр 80% 3 г/кг
При этом влагосодержание удаляемого воздуха при рекомендуемых 30гр 60% 16 г/кг.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dron
сообщение 1.6.2005, 14:41
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



Логично.

Но все же лучше считать по переходному. Мало ли что...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 21:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных