Коллеги, подскажите, а чем у ABB отличаются исполнения розеток втычных реле standard socket и logical socket? Что-то по каталогу и техдокументации не очевидно. В каких случаях какой вариант применяется?

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Simmk700
сообщение 16.5.2016, 10:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 20.7.2010
Пользователь №: 65449



Отличаются расположением контактов: у логической розетки все управляемые контакты (4 перекидных например) вверху, а все управляющие (питание катушки) внизу. У стандартной внизу питание катушки + общие (11, 21, 31, 41) контакты.
Какие удобнее те и применять, зависит исключительно от ваших компоновок щитов.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  abb_relay.jpg ( 40,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rvvrvv73
сообщение 16.5.2016, 10:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 23.12.2013
Пользователь №: 217882



Цитата(Simmk700 @ 16.5.2016, 10:11) *
Отличаются расположением контактов: у логической розетки все управляемые контакты (4 перекидных например) вверху, а все управляющие (питание катушки) внизу. У стандартной внизу питание катушки + общие (11, 21, 31, 41) контакты.
Какие удобнее те и применять, зависит исключительно от ваших компоновок щитов.


Т.е. кроме компоновочных, других определяющих требований нет? Понял, спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Simmk700
сообщение 16.5.2016, 11:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 20.7.2010
Пользователь №: 65449



Цитата(rvvrvv73 @ 16.5.2016, 10:58) *
Т.е. кроме компоновочных, других определяющих требований нет? Понял, спасибо.


Вообщем да.. Разница между "логическими" и "стандартными" исполнениями только в этом. В российском каталоге еще и почему-то "логические" розетки идут с винтовыми или пружинными зажимами, а "стандартные" с винтовыми или вилочными. Это если не обычные винтовые собираетесь брать обратить внимание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 12:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных