> термостат КНХ 754412хх
Kislez
сообщение 18.5.2016, 8:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 15.4.2016
Пользователь №: 295094



Подскажите - установлен в найтройках термостатат 754412хх режим heating and cooling, но при этом работает только отопление...
Вот уставка если 33 а температура в комнате 23 - actual heating единица
а вот если уставка 13 а температура 23 - ничего...
т е cooling не работает, и переключение между ними соответственно тоже

что-то не так настроено? Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Melnikov
сообщение 18.5.2016, 11:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 26.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11537



А не работает - это как?
Варианты ответа:
а) Не отправляет управляющие телеграммы по холоду?
б) Но закрывает управление теплом?
в) Нет индикации на панели терморегулятора?
Возможны и другие варианты "неработы"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kislez
сообщение 19.5.2016, 8:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 15.4.2016
Пользователь №: 295094



Не отправляет управляющие телеграммы по холоду

ну такое ощущение будто для него 13 градусов при нынешних 23 - это не условие срабатывание - нет ни сигнала на тепло, но и на холод нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Melnikov
сообщение 19.5.2016, 21:41
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 26.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11537



Задача решется проверкой следующих этапов.
1. Проверка правильности настройки параметров
- Посмотрите как в параметрах задано переключение режимов холод/тепло - авто или независимо, поставьте авто.
- Проверьте установку шага температур в режимах стендбай, ночь и защита от размораживания. ( сделайте их поменьше 1-2 градуса.
- для контроля работы (создайте) задайте объекту "текущее значение уставки температуры" групповой адрес и включите там флаг "Т".
- для наладки задайте минальные постоянные времени регуляторам и времена циклов на всех возможных позициях (внимательно смотрите, что там часы, минуты или секунды
2. Проверьте наличие групповых адресов в объектах связи, отвечающих за контролируемые функции. и правильность установки флагов на этих объектах.
3. Загрузите все это в устройство.
После этого проверьте, какие телеграммы шлет контроллер при смене температуры на регуляторе.
Первое - должна формироваться телеграмма новой текущей уставки, а в зависимости от нее телеграмма с включением или выключением отопления или холода относительно актуальной температуры в помещении.
Примечание - температура в град С (цельсия) - абсолютная, в К (кельвин) относительная.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kislez
сообщение 19.5.2016, 23:27
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 15.4.2016
Пользователь №: 295094



большое спасибо!
а там разве есть цельсий? во всех позициях К..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 23:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных