Задача решется проверкой следующих этапов. 1. Проверка правильности настройки параметров - Посмотрите как в параметрах задано переключение режимов холод/тепло - авто или независимо, поставьте авто. - Проверьте установку шага температур в режимах стендбай, ночь и защита от размораживания. ( сделайте их поменьше 1-2 градуса. - для контроля работы (создайте) задайте объекту "текущее значение уставки температуры" групповой адрес и включите там флаг "Т". - для наладки задайте минальные постоянные времени регуляторам и времена циклов на всех возможных позициях (внимательно смотрите, что там часы, минуты или секунды 2. Проверьте наличие групповых адресов в объектах связи, отвечающих за контролируемые функции. и правильность установки флагов на этих объектах. 3. Загрузите все это в устройство. После этого проверьте, какие телеграммы шлет контроллер при смене температуры на регуляторе. Первое - должна формироваться телеграмма новой текущей уставки, а в зависимости от нее телеграмма с включением или выключением отопления или холода относительно актуальной температуры в помещении. Примечание - температура в град С (цельсия) - абсолютная, в К (кельвин) относительная.
|