Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Опрокидывание тяги в 16 эт. доме
tolik-8422
сообщение 18.5.2016, 11:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 19.1.2016
Пользователь №: 287647



Имеется 16 этажный дом, вентиляция естественная, с каналами 660*270 (внутр. размеры) для 1-8 этажей, и 9-16 аналогично.

В зимнее время стабильно 2-3 шахты в подъезде работали в обратку (всего на этаже 8 квартир = 16 шахт)

При полном закрытии шахты сверху (куском пенополистирола) опрокидывалась следующая шахта.

Шахты из кирпича и керамзитобетонных блоков выступают над уровнем кровли на 2,5-4м.

Сверху над ними зонт из профлиста.

Естественно окна пластиковые, приточных клапанов нет, решеток в квартирах на вентшахтах нет, дом малозаселен.

Вопрос - поможет ли установка сверху на шахтах некоего подобия жалюзийных решеток, чтобы закрывать во время морозов 60-70% полезного сечения шахты...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 18.5.2016, 12:55
Сообщение #2


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Питер?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tolik-8422
сообщение 18.5.2016, 21:04
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 19.1.2016
Пользователь №: 287647



Ульяновск...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
trubo4ist
сообщение 18.5.2016, 22:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 532
Регистрация: 15.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 460



Цитата(tolik-8422 @ 18.5.2016, 11:33) *
Вопрос - поможет ли установка сверху на шахтах некоего подобия жалюзийных решеток, чтобы закрывать во время морозов 60-70% полезного сечения шахты...
Суммарно - поможет. Индивидуально - 50:50. На нижних этажах получите тягу, на верхних - обратную тягу. Только не холодную, а вонючую. Но жалоба останется.
Цитата(tolik-8422 @ 18.5.2016, 11:33) *
В зимнее время стабильно 2-3 шахты в подъезде работали в обратку (всего на этаже 8 квартир = 16 шахт)
При полном закрытии шахты сверху (куском пенополистирола) опрокидывалась следующая шахта.
Так и должно быть при нарушенном балансе.
Если бы применили систему вентиляции с теплым чердаком, такого бы не было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tolik-8422
сообщение 27.5.2016, 13:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 19.1.2016
Пользователь №: 287647



Поможет ли установка ротационных дефлекторов?

http://www.turbovent.ru/turbovent.php
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 5:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных