Yuliya02
сообщение 19.5.2016, 5:43
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 14.3.2016
Пользователь №: 292236



Здравствуйте, подскажите пожалуйста, нужен ли контроль качества сварных соединений стальных труб водопровод и напорной канализации. Если да, то какие нармативные документы это регламентируют. Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 19.5.2016, 9:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Гугл?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 19.5.2016, 9:47
Сообщение #3


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Yuliya02 @ 19.5.2016, 5:43) *
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, нужен ли контроль качества сварных соединений стальных труб водопровод и напорной канализации. Если да, то какие нармативные документы это регламентируют. Заранее спасибо.

СНиП 3.05.05-84 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ
Раздел 4. СВАРНЫЕ И ДРУГИЕ НЕРАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ
п. 4.8 и ниже

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 23.5.2016, 9:39
Сообщение #4


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3594
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Тут скорее СНиП 3.05.04-85* "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации" следует применить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 27.5.2016, 15:21
Сообщение #5


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Ferdipendoz @ 23.5.2016, 9:39) *
Тут скорее ...


Может это трубы технологические, а может и нет.... Гадание на кофейной гуще smile.gif

В технологическом СНиПе написаны объемы контроля качества в зависимости от категории трубопроводов, поэтому я его написала.
Сначала надо определиться надо проверять или и так сойдет smile.gif

Сообщение отредактировал ViC - 27.5.2016, 15:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 27.5.2016, 16:54
Сообщение #6


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3594
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Так вроде в первом посте указано: водопровод и напорная канализация
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 27.5.2016, 21:27
Сообщение #7


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Ferdipendoz @ 27.5.2016, 16:54) *
Так вроде в первом посте указано: водопровод и напорная канализация

К примеру в насосной станции. Шутка smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
opp76
сообщение 6.6.2016, 19:07
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 25.1.2011
Пользователь №: 90922



Цитата(Yuliya02 @ 19.5.2016, 9:43) *
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, нужен ли контроль качества сварных соединений стальных труб водопровод и напорной канализации. Если да, то какие нармативные документы это регламентируют. Заранее спасибо.

СНиП 3.05.04-85* п. 3.37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 15:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных