> Подпитка системы отопления, Как посчитать расход воды в системе отопления на подпитку в л/с?
Гость_pushkovaln_*
сообщение 19.5.2016, 8:58
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день!!! Помогите! Имеется административное здание 150м2, отопление и ГВС за счет котла. Меня просят предоставить расход воды в системе отопления на подпитку в л/с. А я ни разу не считала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 19.5.2016, 11:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



бытовые котлы (на такую площадь у вас бытовые будут) в квартирах зачастую заполняются один раз через штуцер для заполнения и подвод холодной воды к ним не делается, т.к. при нормальном монтаже воде из замкнутого контура некуда деваться. Если перестраховаться хотите, берите часовой расход 0,25% от объема воды в системе (секундный получите из часового)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 19.5.2016, 12:59
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Это, смотря для чего надо: если для установки системы водоподготовки, это не менее 0,25% от объема системы отопления, если считаете нормативный, то вот – изучайте МДК 4-03.2001.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_pushkovaln_*
сообщение 19.5.2016, 13:26
Сообщение #4





Guest Forum






Спасибо всем за ответы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladimir romanov
сообщение 8.6.2016, 16:55
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 8.6.2016
Пользователь №: 298984



Норма еще советских времен - 0,25% в час, или 6% в сутки от емкости системы. Этого хватает с очень большим запасом. А если котлы будут бытовые (на такую площадь - естественно), то там и утечек практически не будет. Раз система закрытая, и утечек практически нет, то и ХВО абсолютно не нужна. НО ! Если котлы - импортные, то они очень чувствительны к качеству воды. Поэтому, если нет возможности заправить систему дистиллированной водой, можно использовать хотя бы дождевую (хорошо отстоявшуюся), она гораздо чище водопроводной. И особое внимание - на регулирующие клапана и термоголовки (если есть) - эти штуки просто не переносят качества воды водопроводной, можно их угробить за один сезон.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 23:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных