> подключение газового оборудования, подключение газового оборудования
kkastill
сообщение 19.5.2016, 11:01
Сообщение #1


обними кита


Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 29.5.2012
Пользователь №: 152114



Проектанты подскажите,
Хочу подключить газовую колонку на кухне. Уже на кухне стоят газовый котел и газовая плита.
Можно ли к трубе диметром дн22 поставить тройник и подключить помимо газовой плиты и газовую колонку?
Или нужно делать новую врезку на магистрали дн27 для газовой колонки?
Мощность газовой колонки пока не подобрал или 19 КВт или 24 КВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimLVS
сообщение 19.5.2016, 16:36
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 8.10.2014
Пользователь №: 246995



Вы мало данных предоставили.
Хорошо бы знать мощность котла.

Ну если предположить, что мощность котла 25 кВт, то даже при подключении колонки мощностью 25 кВт, получим скорость в трубопроводе примерно 5 м/с (что укладывается в допустимый порог - не более 7м/с [СП 42-101-2003]).
Но расчёт по скорости конечно не достаточен. Идеально нужно знать ещё и длины трубопроводов, чтобы подсчитать падение давления (ну если это не десятки метров, то предположу, что падение будет в пределах нормы - не более 600 Па во внутренних газопроводах СП 42-101-2003)
-----------------------------------------
Вы на счёт DN22 уверены? Просто обычно мелкие трубы берут по ГОСТ 3262, а там есть DN20.
В этом случае скорость увеличится

Сообщение отредактировал vadimLVS - 19.5.2016, 16:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kkastill
сообщение 20.5.2016, 17:23
Сообщение #3


обними кита


Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 29.5.2012
Пользователь №: 152114



Здравствуйте Вадим спасибо что откликнулись,
не думал что может котел повлиять на остальное оборудование. Мощность котла 11,6 кВт.
Диаметр трубы стандартный наверное и есть дн20.
Длины копеешные, но на схеме можно понять думаю.
Угол кухни где сконцентрировалось газовые приборы( плита , котел и колонка) будет макс где то 2х2 м.
Приложил схемку может Вы по ней разберетесь?


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___.pdf ( 33,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimLVS
сообщение 23.5.2016, 9:04
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 8.10.2014
Пользователь №: 246995



Да, по гидравлике проходит - падение давления на 20-ом опуске при работе плиты и ВПГ примерно 7-8 Па (это вообще ничто).
Если будете использовать тройник, то только приварной вариант. На резьбе НЕЛЬЗЯ по нормам.

Как вариант Вы можете в трубу-опуск DN20 врезать трубу DN15 и пустить на плиту (для плиты 15-ой трубы достаточно). Просто врезать 20-ую в 20-ую думаю не очень... (но это мои размышления, я не монтажник... они часто такие "чудеса" делают smile.gif))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kkastill
сообщение 23.5.2016, 9:57
Сообщение #5


обними кита


Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 29.5.2012
Пользователь №: 152114



Вадим, спасибо,
что растолковали про подключение газа, жалко что самим это не выполнить, а придется сварщиков приглашать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 13:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных