> Влияние системы противодымной вентиляции на работу автоматических установок пожаротушения, Журнал АВОК 4\2016
elena
сообщение 20.5.2016, 8:41
Сообщение #1


Administrator


Группа: Admin
Сообщений: 2417
Регистрация: 2.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 1



Влияние системы противодымной вентиляции на работу автоматических установок пожаротушения

В данном материале приведены ответы на вопросы проектировщиков, связанные с эффективностью функционирования и особенностями проектировании автоматических установок пожаротушения и систем противодымной вентиляции, которые могут быть смонтированы в одном помещении.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 20.5.2016, 15:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Тема конечно актуальная. Но проектировщики будут делать так , как в нормах прописано.
На сайте FM Global можно скачать FM Global DS 1-10 INTERACTION OF SPRINKLERS, SMOKE AND HEAT VENTS, AND DRAFT CURTAINS. Так же по теме
NFPA 204 Standard for Smoke and Heat Venting и NFPA 92 Standard for Smoke Control Systems
Возможно, и на немецком что-то есть http://vds.de/de/quick-links/vds-richtlinien/

Сообщение отредактировал BTS - 20.5.2016, 15:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 21.5.2016, 19:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Документ VdS vds_2815__ INTERACTION OF WATER EXTINGUISUING SYSTEMS AND SMOKE AND HEAT EXTRACTORS
есть на сайте VdS на двух языках- немецком и английском.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 22.5.2016, 15:06
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(BTS @ 21.5.2016, 19:24) *
Документ VdS vds_2815__ INTERACTION OF WATER EXTINGUISUING SYSTEMS AND SMOKE AND HEAT EXTRACTORS
есть на сайте VdS на двух языках- немецком и английском.

Текущая версия называется: vds_2815en_INTERACTION OF WATER EXTINGUISUING SYSTEMS AND SMOKE AND HEAT EXHAUST VENTILATION SYSTEMS
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tomches
сообщение 4.3.2019, 16:36
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 18.12.2013
Из: Иркутск
Пользователь №: 217361



Для осуществления эвакуации людей из здания важную роль играют системы противодымной вентиляции (СДВ). При проектировании противопожарной защиты объекта часто не учитывается влияние функционирования СДВ на работоспособность водяных спринклерных АУП, так как в отдельных случаях СДВ является не только бесполезной, но и способствует чрезвычайно быстрому развитию пожара.

Тоже самое можно сказать об эффективности работы систем АУПТ.

Бредовая статья
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 1:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных