Vik
сообщение 20.5.2016, 16:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Уважаемые коллеги,
возникла необходимость запроектировать в котельной котел на гау и жидком топливе. Начал разбираться и нашел у Висмана
двух-ходовые котлы и трех-ходовые. В чем разница?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 20.5.2016, 17:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Тю, я думал какие-то нано-технологии, а это - супер переводчики. Имели в виду 2 и 3 контурные.
Вопрос снимается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 21.5.2016, 8:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4279
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Vik @ 20.5.2016, 17:56) *
Тю, я думал какие-то нано-технологии, а это - супер переводчики. Имели в виду 2 и 3 контурные.
Вопрос снимается.

Мне любопытно, что есть "трехконтурные"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gloom11
сообщение 23.5.2016, 9:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817



Ничего не путаете?
Двухходовой котел. Камера сгорания (первый ход газов) образована жаровой трубой и торосферическим днищем. Конвективные поверхности нагрева - дымогарные трубы второго хода расположены осесимметрично вокруг камеры сгорания.
Трехходовой котел. Камера сгорания – жаровая труба и корпус котла имеют цилиндрическую форму. Конвективные поверхности нагрева образованы дымогарными трубами второго и
третьего хода, расположенными осесимметрично вокруг камеры сгорания.
Для примера тех. документация для 2хх и 3хх котла. там есть чертежик в разрезе - полюбопытствуйте.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __50_____________________.pdf ( 3,07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  __100_______________________.pdf ( 1,72 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 23.5.2016, 9:17
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Обычно "двухходовой" по продуктам горения - это котёл с тупиковой жаровой трубой ("реверсивной") и вторым ходом через дымогарные трубы:

Прикрепленный файл  _________________________.jpg ( 69,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1


"Трёхходовой" по продуктам горения - котёл с двумя ходами по дымогарным трубам:

Прикрепленный файл  __________________________.jpg ( 91,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1


А уж эллиптические днища или плоские, "осесимметричные" или не "осесимметричные" пучки - это здесь не при чём.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladimir romanov
сообщение 8.6.2016, 16:46
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 8.6.2016
Пользователь №: 298984



Суть вопроса - чем больше путь дымовых газов (больше ходов), тем полнее происходит утилизация тепла. Отсюда - ниже температура уходящих, следовательно - выше КПД. Единственное "НО" - при удлиннении пути ДГ возрастает аэродинамическое сопротивление, те. е. растут расходы эл. энергии на тягу и дутье, или только на дутье - если котел наддувный. Ну и соответсвенно, при усложнении конструкции увеличивается вес (расход металла) и стоимость.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 8.6.2016, 18:52
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Vik @ 20.5.2016, 16:33) *
двух-ходовые котлы и трех-ходовые. В чем разница?

Мне кажется, что у "трёхходовых" на малых нагрузках первая по ходу газов трубная доска работает в более мягком режиме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 8.6.2016, 21:05
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4279
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Что-то Лыткина давно не слышно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.9.2025, 17:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных