> Нитрификация после септика
miter
сообщение 24.5.2016, 18:38
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(andrey R @ 24.5.2016, 17:42) *
Классик не указывает нам куда, всего лишь констатирует факт, что не здорово rolleyes.gif

Ну-у... можно рециклом гонять из септика, будет всего от пуза, окромя объема


Сточные воды вообще не здорово biggrin.gif Сплошные затраты

Да не хочу я никаких рециклов кроме илового внутри второй бочки. Хочу чисто нитрифицирующий ил. Возможен он или нет - вот вопрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 24.5.2016, 21:52
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 896
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Ташуджу
Пользователь №: 24646



Я делал так на 20 м3/сут - фокус не удался и ил вспух, образовав метровый слой паштетоподобной засады. Решив, что у меня аммоний 120 мг/л образуется в первичном отстойнике, направил сток с решёток в аэротенк с последующим рециклом в зону денитрификации. Чё-т не вышло ничего полезного, после этого выращивания нитрификаторов забил на расходы и кинул воздуха в первичный отстойник. Аммоний стал 0,01 мг/л, нитриты - 0, фосфаты увеличились, нитраты что-то в районе 180 мг/л, но с ними тоже потом справился.

Сообщение отредактировал Urchi_Purchi - 24.5.2016, 22:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 25.5.2016, 8:35
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Urchi_Purchi @ 24.5.2016, 21:52) *
Я делал так на 20 м3/сут - фокус не удался и ил вспух, образовав метровый слой паштетоподобной засады. Решив, что у меня аммоний 120 мг/л образуется в первичном отстойнике, направил сток с решёток в аэротенк с последующим рециклом в зону денитрификации. Чё-т не вышло ничего полезного, после этого выращивания нитрификаторов забил на расходы и кинул воздуха в первичный отстойник. Аммоний стал 0,01 мг/л, нитриты - 0, фосфаты увеличились, нитраты что-то в районе 180 мг/л, но с ними тоже потом справился.


Вот! Спасибо на информацию.
А не пытались узнать что там произошло с точки зрения микробиологии?
Фотографий каких-нибудь случайно не осталось? Интересно было бы посмотреть.
А как с нитратами справились?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 26.5.2016, 10:25
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 896
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Ташуджу
Пользователь №: 24646



Подключил дозатор на подпитку дополнительной органики и распределил рециклы по экспресс-тестам
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FFRS
сообщение 11.7.2018, 15:06
Сообщение #35





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 14.5.2017
Пользователь №: 321259



Цитата(andrey R @ 24.5.2016, 17:18) *
Как зачем? Иначе не уплотнить, надо ж надиловую воду куда-то сбрасывать.
Нашел вот Вам цитату

Так посмотрите, это примерно то, что Вы хотите


А учебником не поделитесь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FFRS
сообщение 11.7.2018, 15:29
Сообщение #36





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 14.5.2017
Пользователь №: 321259



ЯКОВЛЕВ: БИОХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД.

ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ НАЙТИ?

Сообщение отредактировал FFRS - 11.7.2018, 15:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 11.7.2018, 15:33
Сообщение #37


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(FFRS @ 11.7.2018, 15:29) *
ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ НАЙТИ?

Не кричите, пользуйтесь поиском:
https://yandex.ru/search/?text=%D0%AF%D0%9A...7063&lr=213
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 11:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных