> Диспетчеризация Vrf-систем
and_alex
сообщение 23.5.2016, 12:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 8.9.2012
Пользователь №: 162520



Добрый день, господа автоматчики)!
Надеюсь, что кто-нибудь сталкивался с вопросом диспетчеризацией(мониторинг, визуализация и т.п.) VRF-систем или кто-то уже выполнял эти работы.
Есть 16 наружных блоков, каждый наружный блок управляет 16-ю внутренними блоками, производитель Electrolux ESVMO. Все уже работает и налажено.
Сейчас стоит задача вывести все данные управления и контроля внутренних и наружных блоков на компьютер выполнить визуализацию и контроль расхода элеткроэнергии.
У производителя есть коммуникационные модули, с помощью которых можно объединить все оборудование и подключить к компьютеру.
Но вот вопрос не могу найти ни программного обеспечения ни перечень переменных с названием или адресами, чтобы использовать какой-нибудь другой софт.
Может кто поможет в этом вопросе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 23.5.2016, 13:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Гляньте шлюзы у сторонних производителей (CoolMaster, Intesis и т.п.) - ищите там ковертацию в известный для Вас протокол.
Но прежде всего у Electrolux ESVMO узнайте есть ли интерфейсы (др. словами шлюзы) в открытые протоколы Modbus, KNX, LON ... - такой вариант диспетчеризации предпочтительнее.

А уже со стандартным протоколом любой знакомой Вас СКАДА сможете диспетчеризировать.
На счет расхода электроэнергии - не всегда данная вещь реализована у производителей кондиционеров. Проще воспользоваться цифровыми мультиметрами.

Сообщение отредактировал Chabol - 23.5.2016, 13:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and_alex
сообщение 23.5.2016, 13:28
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 8.9.2012
Пользователь №: 162520



Их модули поддерживают протокол Modbus, и софт у меня есть. Вот только как я могу отслеживать работу блоков (вкл/выкл, скорость вентиляторов, температуру охлаждения) если я даже не знаю какие переменные за это отвечают, чтобы я мог с ними оперировать(выводить на монитор показания, изменять их управлять).
А энергозатраты я планировал определять по времени работы и мощности оборудования. Конечно в идеале надо бы сделать как Chabol описал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frosteR
сообщение 23.5.2016, 23:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161



А что если обратиться в службу поддержки производителя? Мне всегда помогало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and_alex
сообщение 24.5.2016, 8:43
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 8.9.2012
Пользователь №: 162520



Написал, жду, но пока ответа нет. Решил параллельно здесь поинтересоваться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 24.5.2016, 9:08
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2134
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Счетчики электроэнергии на каждую систему и читать данные с них.
Так как мультиметры как правило требуют внешних токовых трансформаторов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Din1970
сообщение 24.5.2016, 20:50
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 2.4.2014
Пользователь №: 229031



Делал диспетчеризацию ( урезанную, все что можно притащить с пульта по KNX) на Дайкин VRV3. Но заходили с "низу" ( шлюз на каждый фанкойл). Через шлюзы КNX-Дайкин на верхний уровень. Удалось вытащить на юнговский СКАДо сервер: температуру помещения, уставку, скорость вентилятора, изменение уставки и скорости вентилятора, а так же задание режимов ( комфорт, стенбай, эконом, "защита")

Сообщение отредактировал Din1970 - 24.5.2016, 20:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 10:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных