> циркуляция ГВС в неотопительный период, Реанимация старого проекта.
Задумчивая
сообщение 25.5.2016, 8:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 27.7.2013
Пользователь №: 200334



Проект не мой. Сразу скажу, что я отопленец. Заказчик проснулся. Теперь надо предусмотреть на старой по зависимой схеме ГВ зимой и открытой летом циркуляцию в неотопительный период. Проекта в электронке нет. Догревать воду в эл.водонагревателе, какой лучше ? Нагрузка на ГВС-41500ккал/ч. Здание гостиницы давно в работе. Нет согласования с энергоснабжающей организаией. Экспертиза не нужна.Свою часть я откорректировала. Помогите добить схему, плиииз!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 25.5.2016, 9:03
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Задумчивая @ 25.5.2016, 8:18) *
зависимой схеме ГВ

Уважаемая отопленец, такое разве бывает? newconfus.gif
По закрытой, что ли?

Сообщение отредактировал tiptop - 25.5.2016, 9:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 25.5.2016, 9:10
Сообщение #3


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Задумчивая @ 25.5.2016, 8:18) *
Проект не мой. Сразу скажу, что я отопленец. Заказчик проснулся. Теперь надо предусмотреть на старой по зависимой схеме ГВ зимой и открытой летом циркуляцию в неотопительный период. Проекта в электронке нет. Догревать воду в эл.водонагревателе, какой лучше ? Нагрузка на ГВС-41500ккал/ч. Здание гостиницы давно в работе. Нет согласования с энергоснабжающей организаией. Экспертиза не нужна.Свою часть я откорректировала. Помогите добить схему, плиииз!
Я так понимаю, что водоразбор открытый, а схема зависимая?
Если так, то надо знать есть ли циркуляционный контур ГВС. Если есть, то циркуляция прямо по ней, циркуляционке, учёт тоже по этому же контуру. Если циркуляционки нет и здание находится далеко от проточных участков теплотрассы, то закольцевать через подмес (элеватора?).
И, это, неотопительный период он на самом деле межотопительный))

Сообщение отредактировал HeatServ - 25.5.2016, 9:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Задумчивая
сообщение 25.5.2016, 11:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 27.7.2013
Пользователь №: 200334



Спасибо, что откликнулись! Водоразбор зимой через теплообменники, летом- открытый водоразбор. Циркуляция есть, труба Д76х3 на схеме ИТП. Самого проекта ГВС нет.

По замечанию: предусмотреть работу циркул. труб в неотопительный период с возмещением теплопотерь из- за остывания стояков ГВС. (термины взяты из замечания). Теплопотери, видимо, за счет водонагревателя на трубе от циркуляции. В наличии по ГВС только принципиальная схема ИТП. Про водонагреватель заикнулась спец энергоснабжающей организации. Из чего выбирать и какой на труб




Вы уж, извините, что пишу - недописываю. Дергаюсь, уже звонят. Волнует тип водонагревателя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 25.5.2016, 11:17
Сообщение #5


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Задумчивая @ 25.5.2016, 11:12) *
Спасибо, что откликнулись! Водоразбор зимой через теплообменники, летом- открытый водоразбор. Циркуляция есть, труба Д76х3 на схеме ИТП. Самого проекта ГВС нет.

По замечанию: предусмотреть работу циркул. труб в неотопительный период с возмещением теплопотерь из- за остывания стояков ГВС. (термины взяты из замечания). Теплопотери, видимо, за счет водонагревателя на трубе от циркуляции. В наличии по ГВС только принципиальная схема ИТП. Про водонагреватель заикнулась спец энергоснабжающей организации. Из чего выбирать и какой на труб
С возмещением теплопотерь? Т.е. они дают воду на ГВС, а Вы им должны отдать обратно это воду, потому что она им сами нужна? Ядрёные таблетки у них. Вы бы им позвонили таки, а то что-то напоминает сие лютый бред.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Задумчивая
сообщение 25.5.2016, 11:20
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 27.7.2013
Пользователь №: 200334



Так оно. НО как бы у меня бред случился от этого. Все таки узнать для себя- реально ставить элнагреватель на циркуляционную трубу. Как то уменя картинка не получается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Задумчивая
сообщение 25.5.2016, 11:20
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 27.7.2013
Пользователь №: 200334



Так оно. НО как бы у меня бред случился от этого. Все таки узнать для себя- реально ставить элнагреватель на циркуляционную трубу. Как то уменя картинка не получается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 25.5.2016, 13:31
Сообщение #8


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Задумчивая @ 25.5.2016, 11:20) *
Так оно. НО как бы у меня бред случился от этого. Все таки узнать для себя- реально ставить элнагреватель на циркуляционную трубу. Как то уменя картинка не получается.
Поставить можно что и куда угодно, главный вопрос - зачем это нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Задумчивая
сообщение 25.5.2016, 15:06
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 27.7.2013
Пользователь №: 200334



HeatServ , так спец. от которой зависит утверждение проекта сказала про это. А мне уже, как говорится " назови хоть горшком, только в печь не ставь". Посмотрим, что она завтра скажет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 9:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных