Добрый день. Помогите пожалуйста. Ни когда раньше не проектировал котельные, а тем более такой мощностью в 50МВт. В котельной стоят три котла Unimat UT-M60, мощностью 16400кВт, три горелки Weishaut WKGL 80/3-A. К Каждой горелки подобрана вентиляторная станция производительностью 25000м3/ч. Летом работает только один котел, а зимой три. Площадь помещения 48*18=864м, высота 6м. Однократный воздухообмен составляет по СП 89.13330.2012 пункт 17.11 5200м3/ч. На горение на три котла надо 25000*3=75000м3/ч. 75000+5200=82000м3/ч. Как организовать такой воздухообмен?. 1. С помощью приточных установок. Например по кол-ву котлов. Или первая установка рассчитана на котел который работает летом и однократный 25000+5200=32000м3/ч. А вторая установка рассчитана на котлы которые работают зимой. 25000+25000=50000м3/ч. 2. Вывести забор от вентиляторных станций поставляемые вместе с котельным оборудованием воздуховодами наружу и поставить калорифер на забое. 3. Установить решетке на фасаде. И наверное поставить калориферы у этих решеток. Но на какую скорость считать эти решетки. 1м/с или 3м/с. Решетки естественные значит скорость должна быть 1м/с, но это скорость маленькая для калорифером.
|
|
|
|
|
27.5.2016, 10:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Цитата(ВВПВ @ 27.5.2016, 10:45)  Добрый день. Помогите пожалуйста. Ни когда раньше не проектировал котельные, а тем более такой мощностью в 50МВт. В котельной стоят три котла Unimat UT-M60, мощностью 16400кВт, три горелки Weishaut WKGL 80/3-A. К Каждой горелки подобрана вентиляторная станция производительностью 25000м3/ч. Летом работает только один котел, а зимой три. Площадь помещения 48*18=864м, высота 6м. Однократный воздухообмен составляет по СП 89.13330.2012 пункт 17.11 5200м3/ч. На горение на три котла надо 25000*3=75000м3/ч. 75000+5200=82000м3/ч. Как организовать такой воздухообмен?. 1. С помощью приточных установок. Например по кол-ву котлов. Или первая установка рассчитана на котел который работает летом и однократный 25000+5200=32000м3/ч. А вторая установка рассчитана на котлы которые работают зимой. 25000+25000=50000м3/ч. 2. Вывести забор от вентиляторных станций поставляемые вместе с котельным оборудованием воздуховодами наружу и поставить калорифер на забое. 3. Установить решетке на фасаде. И наверное поставить калориферы у этих решеток. Но на какую скорость считать эти решетки. 1м/с или 3м/с. Решетки естественные значит скорость должна быть 1м/с, но это скорость маленькая для калорифером. 2 вариант
|
|
|
|
|
27.5.2016, 10:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 1.3.2011
Пользователь №: 96534

|
Если сделать забор воздуха снаружи здания, то тогда воздухообмен в самой котельной будет маленький всего 5200м3/ч. Как тогда бороться с тепловыделениями? если брать хотябы 1-1,5 от мощности котельной 50Мвт, то это 500кВт
|
|
|
|
|
27.5.2016, 10:43
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
Цитата(ВВПВ @ 27.5.2016, 9:45)  Ни когда раньше не проектировал котельные, а тем более такой мощностью в 50МВт. вот даже не знаю... а не страшно? такой, не хилый старт в проектировании котельных )) такое делать можно только под руководством старших товарищей, по крайней мере, что бы схему принципиальную проверили. а... вы не котельную проектируете, а вентиляцию.... легче уже.
Сообщение отредактировал ssn - 27.5.2016, 10:44
|
|
|
|
|
27.5.2016, 10:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 1.3.2011
Пользователь №: 96534

|
Страшно, но если дали такую задачу. Поэтому вот и советуюсь. Только вентиляцию.
|
|
|
|
|
27.5.2016, 11:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Цитата(ВВПВ @ 27.5.2016, 11:33)  Если сделать забор воздуха снаружи здания, то тогда воздухообмен в самой котельной будет маленький всего 5200м3/ч. Как тогда бороться с тепловыделениями? если брать хотябы 1-1,5 от мощности котельной 50Мвт, то это 500кВт 1 крат - минимум. расчет нужен сперва
|
|
|
|
|
27.5.2016, 11:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 10.6.2015
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 270320

|
Приветствую!
К WKGL80 надо предусмотреть в канале не только калорифер, но и фильтра конечно. Зачем здесь еще делать приточки для них? у них своя вентиляторная большая станция. Надо просчитать воздухообмен только для помещения и удаления теплоизбытков от котлов. Обязательно, в газовых котельных применяют вытяжные установки во взрывозащищенном исполнении, а приток можно и в обычном.
|
|
|
|
|
27.5.2016, 11:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 1.3.2011
Пользователь №: 96534

|
Если сделать забор воздуха снаружи здания, то тогда воздухообмен в самой котельной будет маленький всего 5200м3/ч. Как тогда бороться с тепловыделениями? если брать хотябы 1-1,5 от мощности котельной 50Мвт, то это 500кВт. Для того удалить такие теплоизбытки надо воздуха 75000-80000м3/ч как раз. И получится я воздух на горение с улицы возьму и буду бороться с теплоыделениями еще такую же приточку по производительности буду делать
|
|
|
|
|
27.5.2016, 12:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 31.10.2014
Пользователь №: 249483

|
Цитата(SergeB @ 27.5.2016, 13:18)  Приветствую!
К WKGL80 надо предусмотреть в канале не только калорифер, но и фильтра конечно. Зачем здесь еще делать приточки для них? у них своя вентиляторная большая станция. Надо просчитать воздухообмен только для помещения и удаления теплоизбытков от котлов. Обязательно, в газовых котельных применяют вытяжные установки во взрывозащищенном исполнении, а приток можно и в обычном. А подскажите, пожалуйста, какой документ предписывает применять оборудование вытяжной вентиляции во взрывозащищенном исполнении?
|
|
|
|
|
27.5.2016, 13:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 10.6.2015
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 270320

|
СП 89.13330.2012 Котельные установкип.6.16 Электродвигатели и пусковая аппаратура вытяжных вентиляторов, которые устанавливаются в помещениях газифицированных отопительных котельных, встроенных в здания, должны быть взрывозащищенными согласно ПУЭ. Прошу прощения, что не уточнил - это для котельных встроенных в здания. Я так понимаю, что у Вас отдельностоящая. Так как горелка у Вас комбинированная (и газ и жидкое топливо), то и внимательно почитать надо и про воздухообмен в насосной станции. По кратности, на форуме тема уже была, полезно будет: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=33829
Сообщение отредактировал SergeB - 27.5.2016, 13:21
|
|
|
|
|
27.5.2016, 14:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(SergeB @ 27.5.2016, 13:07)  СП 89.13330.2012 Котельные установки п.6.16 Электродвигатели и пусковая аппаратура вытяжных вентиляторов, которые устанавливаются в помещениях газифицированных отопительных котельных, встроенных в здания, должны быть взрывозащищенными согласно ПУЭ. Совсем не понятно, о каких нормах Ваш пост - в СП 89 нет пункта с таким содержанием, и это точно не п. 6.16 . Более того, СП 89 вообще не распространяется на встроенные котельные.
|
|
|
|
|
  |