dmitriev58
сообщение 27.5.2016, 11:32
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 4.6.2014
Пользователь №: 235714



Добрый день!
Нужно настроить работу чиллера каждый день с 8.00 до 21.00
Помогите инструкцией пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stscat
сообщение 27.5.2016, 14:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014



Цитата(dmitriev58 @ 27.5.2016, 11:32) *
Добрый день!
Нужно настроить работу чиллера каждый день с 8.00 до 21.00
Помогите инструкцией пожалуйста.


Carel Pco это свободнопрограммируемый контроллер, более того, это серия свободнопрограммируемых контроллеров. Какую инструкцию вы хотите найти?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmitriev58
сообщение 27.5.2016, 14:21
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 4.6.2014
Пользователь №: 235714



У меня не получается задать время включения и отключения чиллера.
Точнее температуру воды и включения в работу я я настроил.
На четвертой строчке программирования температура воды изменяется, а время отключения нет ( курсор перескакивает а первую строчку). Вопрос такой, зачем четыре строки уставки воды и времени. Мне нужно настроить работу чиллера какждый день с 8.00 до 20.00.

Сообщение отредактировал dmitriev58 - 27.5.2016, 14:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
immer
сообщение 3.6.2016, 19:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 464
Регистрация: 22.3.2011
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566



Ну если контроллер стоит там с завода, то документация должна быть. Попробуйте найти по названию чиллера. Напишите также точную модель контроллера. На сколько я знаю в холодильные системы загружается стандартная прога, которая конфигурируется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 5:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных