Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Пожаротушение встроенной стоянки с двухуровневым хранением автомобилей
BTS
сообщение 26.8.2017, 16:27
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Sindarkon @ 26.8.2017, 14:36) *
В NFPA 13 и EN 12845 действительно нет, зато есть у FM Global:

FMDS 2-0
2.1.3.1.3 Mixing of Different Types of Sprinklers
Do not mix the following types of sprinklers on the same sprinkler system protecting the same hazard area unless otherwise recommended in the relevant occupancy-specific data sheet:
(a) Storage, Nonstorage, and Special Protection sprinklers
(d) Sprinklers having different K-factors
© Sprinklers having different orientation
(d) Sprinklers having different nominal temperature ratings
(e) Sprinklers having different nominal RTI values
(f) Sprinklers having different linear and/or area spacing requirements (e.g., extended-coverage and non-extended-coverage sprinklers)

Запрет не очень жёсткий.
В том же пункте есть исключения :

Exception No. 1: Install individual sprinklers having a higher temperature rating as needed based on ambient
temperature conditions (such as near unit heater outlets). Ensure the higher-temperature sprinklers are of
the same make, model, type, K-Factor, RTI, and orientation as the lower-temperature sprinklers.
Exception No. 2: An upright sprinkler may be substituted for an obstructed pendent sprinkler provided it
has the same K-factor, nominal temperature rating, nominal RTI, and recommended sprinkler spacing as the
pendent sprinkler and is compatible for the occupancy hazard.

Exception No. 3: Sprinklers installed under lower ceilings are not considered ”on the same system.” See
recommendations in Section 2.1.1.4 if the lower ceiling is open-grid, or Section 2.1.1.5 if the lower ceiling is
solid.

Exception No. 4: When two different occupancy hazards are adjacent to each other and are not separated
by a wall or draft curtain, extend the design of the sprinkler system protecting the higher-hazard occupancy
a minimum of 20 ft (6.0 m) in all directions beyond the perimeter of the higher-hazard occupancy area.

В разделе 2.3.3 описаны варианты совместной установки вертикальных и настенных спринклеров.

Сообщение отредактировал BTS - 26.8.2017, 16:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 26.8.2017, 17:08
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Так о чём и речь: есть запрет, и есть исключения. А в СП5 только запреты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prologue
сообщение 11.9.2017, 18:54
Сообщение #33





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 5.7.2017
Пользователь №: 324390



Коллеги, добрый вечер
Решаю аналогичную задачу - тушение мех. парковки с KLAUS.
Получается помещение парковки у нас одна интенсивность и расход для сплинкерной системы, а местах установки двухярусных агрегатов 2-й расход и сложносочиненная интенсивность.
Какие формулировки применяли в СТУ для защиты технологических решений?
Буду благодарен за опыт, мысли, идеи.
Спасибо.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 18.9.2017, 11:22
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Prologue @ 11.9.2017, 18:54) *
Получается помещение парковки у нас одна интенсивность и расход для сплинкерной системы, а местах установки двухярусных агрегатов 2-й расход и сложносочиненная интенсивность.

тут правильнее для понимания СП 5.13130.2009 п. 5.2.15, так как подъемники (технологическое оборудование) с площадками шириной свыше 0,75м и высотой свыше 0,7м. "...следует дополнительно
под эти площадки установить спринклерные оросители или распылители". Интенсивность должна быть нормативной на каждой площадке (?).
Вопрос в том, что площадки подвижные и прям под них не установишь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 18.9.2017, 21:58
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
Какие формулировки применяли в СТУ для защиты технологических решений?

А как вы сами собираетесь защищать технологические решения?

Сообщение отредактировал Sindarkon - 18.9.2017, 21:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
israilovsib
сообщение 18.10.2017, 13:24
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 31.7.2011
Из: москва
Пользователь №: 117047



Уважаемые коллеги, применял ли кто-либо на системе АПТ устройство принудительного пуска УПП Старт-3 от "ПО Спецавтоматика" для запуска нижнего яруса спринклеров при двухуровневом хранении автомобилей в автостоянке?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
komdiv
сообщение 11.4.2025, 9:17
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160



Цитата(jiexawcr @ 18.8.2017, 14:23) *
По принудительному пуску - явное удорожание. Я занимаюсь "переделкой" готовых проектов до рабочего состояния и сдаваемого состояния с урезанием лишнего и дорогого, то принудительный пуск - нарушение принципов работы dry.gif хотя конечно идет в разрез с инженерной логикой.

Очень интересно, как рассчитывать расход воды, если не применять принудительный пуск? В СТО 420541.005 Гефест для полумеханизированных двухуровневых парковок в примере приведена схема: 3+3 авто (6+6 спринклеров). Но без принудительного пуска надо будет считать по нормированной площади АУП (120/90 кв.м) со всеми спринклерами, попадающими в эту зону в обоих уровнях. А это может и более чем в 2 раза потребовать увеличение воды, что не всякий водопровод выдержит даже для ТРВ-НД. Насколько "легко" можно "переделать" проект, выкинув из него принудительный пуск?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 9:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных