> Вопросы по наладке горелки Elco
l_l_lypik
сообщение 29.5.2016, 15:02
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 26.10.2010
Пользователь №: 78142



Добрый день. Имеется котельная с двумя стальными двухходовыми котлами DeDietrich CABC35 на которых установлены горелки elco vg 4.460 dp. Горелки подключены через рампы MB-VEF 407 при давлении газа на входе 100-110мбар.
При наладке режима сжигания возникла следующая проблемы: при оптимальном режиме горения газа (избыток кислорода 1,2-1,4) наблюдается сильная вибрация горелки, которая пропадает только тогда, когда избыток кислорода переваливает за 2. На данном этапе мы остановились на компромиссном решении - избыток воздуха ближе к двум, вибрация почти не наблюдается СО - на первой ступени 30-40 (большое конечно, но производитель пишет что допускается до 50), на второй - почти нет СО. Так как ситуация наблюдается на обоих котлах, то похоже на системную ошибку, а не поломку оборудования.
Подскажите, может кто сталкивался с такими проблемами и в какую сторону копать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 29.5.2016, 19:03
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(l_l_lypik @ 29.5.2016, 15:02) *
горелки elco vg 4.460 dp. Горелки подключены через рампы MB-VEF 407 при давлении газа на входе 100-110мбар.
При наладке режима сжигания возникла следующая проблемы: при оптимальном режиме горения газа (избыток кислорода 1,2-1,4) наблюдается сильная вибрация горелки

Попробуйте уменьшить "размер Y".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l_l_lypik
сообщение 29.5.2016, 21:54
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 26.10.2010
Пользователь №: 78142



Цитата(tiptop @ 29.5.2016, 19:03) *
Попробуйте уменьшить "размер Y".

Подпорную шайбу меняли в широких пределах (+-10 единиц от рекомендуемых производителем 20 для данного диапазона мощности).
У нас есть два предположения:
1. Нестабильное давление газа, что маловероятно - на гру стоят мадасы FRG/2MB, которые достаточно точно держат 11 кПа
2. Ошибочные решения в газовоздушном тракте. Но что здесь может быть - не знаю. Стоят индивидуальные дымовые трубы диаметром 300мм и высотой по 5,5 м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.5.2016, 8:04
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Пламенная труба выступает на сколько-то из теплоизоляции?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l_l_lypik
сообщение 30.5.2016, 9:06
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 26.10.2010
Пользователь №: 78142



Пламенная труба где-то на 15-20см выступает вглубь котла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.5.2016, 19:44
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(l_l_lypik @ 29.5.2016, 15:02) *
при оптимальном режиме горения газа (избыток кислорода 1,2-1,4) наблюдается сильная вибрация горелки, которая пропадает только тогда, когда избыток кислорода переваливает за 2. На данном этапе мы остановились на компромиссном решении - избыток воздуха ближе к двум, вибрация почти не наблюдается СО - на первой ступени 30-40 (большое конечно, но производитель пишет что допускается до 50), на второй - почти нет СО.

Даже на второй ступени удаётся сделать коэффициент избытка воздуха "ближе к двум" ? newconfus.gif
Какой же при этом расход газа?

Сообщение отредактировал tiptop - 30.5.2016, 19:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.5.2016, 21:39
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(l_l_lypik @ 29.5.2016, 15:02) *
Горелки подключены через рампы MB-VEF 407 при давлении газа на входе 100-110мбар.

Попробуйте повысить это давление до 180 мбар.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l_l_lypik
сообщение 9.6.2016, 9:04
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 26.10.2010
Пользователь №: 78142



Подниму тему и оставлю решение на будущее потомкам. Решение нестандартное и если бы не подсказка со стороны, то сами бы не разобрались. Надо было всего лишь поставить "звездочку", которая шла в комплекте и устанавливается на пламенную голову. Данный элемент предназначен для сжиженного газа. Полностью всю процедуру "перевода на сжиженный газ" делать не надо, достаточно установить данный элемент по инструкции.
Кстати перед этим подняли давление газа до 16 кПа - не помогло, но так и оставили
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 21:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных