Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Подпор воздуха в тамбур-шлюз, Перепад давления на дверях
Sasha_89_lab
сообщение 30.5.2016, 18:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 30.5.2013
Пользователь №: 194264



Уважаемые специалисты. Есть тамбур-шлюз защищаемый системой подпора воздуха, дверь выходит в коридор с системой дымоудаления. Вентилятор с давлением 230Па давит в сеть для расчетного расхода воздуха при открытой двери. Если дверь тамбура закроется то условно расход упадет и будет только через неплотности самого тамбура, давление при этом вырастет(условно) до 500 Па.
1. Если устанавливать клапан избыточного давления(на примере везы) можно ли чтоб он стоял в стене тамбура рядом с дверью и выбрасывал воздух в коридор защищаемый системой ДУ?
2. Можно ли установить вместо клапана решетку переточную? или это запрещено так как тамбур является противопожарной преградой и нельзя нарушать целостность его стен.
3. Можно ли в воздуховод на напорном участке поставить данный клапан чтоб он сбрасывал давление в венткамере?(получится что при закрытии двери, начинает падать расход и расти давление , Клапан настраивается на давление(условно) рабочее давление +50Па и врезается в воздуховод)
Подскажите как лучше уменьшить давление при закрытии двери в тамбур-шлюз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 30.5.2016, 23:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12727
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



1, 2. Читайте п. 8.8 (последний абзац) - там все ответы на эти вопросы.
3. Да. Обсуждали здесь, посты 1873...1876

Если ТШ с подпором на откр. дверь сообщается с коридором, то выгоднее всего предусмотреть компенсацию в коридор с ДУ именно из этого ТШ по п. 8.8
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 1:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных