Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Прокладка кабеля, Прокладка кабеля
hjcbvne5
сообщение 1.6.2016, 20:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 17.2.2016
Пользователь №: 290271



Добрый день Всем!!! Вопрос: можно ли прокладывать кабель ВВГнг-0,66 ТУ-16.K02-09, ГОСТ-16442 скрыто под слоем штукатурки, без применения гофрированной трубки?
на стойке монтажник говорит что надо обязательно все в трубе для пожаробезопасности, но я ему сказал что кабели негорючие!!! Есть ли какие нибудь ГОСТЫ или СНиП или в ПУЭ где прописано что кабели ВВГнг можно прокладывать без гофры?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ДмитрийЛютик
сообщение 3.6.2016, 4:00
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 30.5.2016
Пользователь №: 298250



Цитата(hjcbvne5 @ 1.6.2016, 21:12) *
Добрый день Всем!!! Вопрос: можно ли прокладывать кабель ВВГнг-0,66 ТУ-16.K02-09, ГОСТ-16442 скрыто под слоем штукатурки, без применения гофрированной трубки?
на стойке монтажник говорит что надо обязательно все в трубе для пожаробезопасности, но я ему сказал что кабели негорючие!!! Есть ли какие нибудь ГОСТЫ или СНиП или в ПУЭ где прописано что кабели ВВГнг можно прокладывать без гофры?

Куда вы собираетесь укладывать кабель, в штробу? Здание из какого материала строилось? Если в штробу то никакая гофрированная труба ненужна.
ПУЭ
2.14 Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т. п.
При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении.
табл 2.1.2
Скрытые электропроводки
Помещения всех видов и наружные установки.
В неметаллических трубах из сгораемых материалов (несамозатухающий полиэтилен и т. п.). В замкнутых каналах строительных конструкций. Под штукатуркой.

Сообщение отредактировал ДмитрийЛютик - 3.6.2016, 4:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 3.6.2016, 7:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



автор. судя по вопросу речь о ИЖС, даче или нечто аналогичному. Ибо.. это старый развод индивидуального Зака на оплату "необходимых работ".
а попутно. вы указали по кабелю и ТУ и ГОСТ на кабель- так у вас по ТУ или по ГОСТУ кабель? возьмите штангельциркуль и померяйте диаметр- и вполне сможете удивиться, что заявленной площади сечения нет. в некоторых случаях это весьма критично.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hjcbvne5
сообщение 3.6.2016, 7:41
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 17.2.2016
Пользователь №: 290271



Цитата(ДмитрийЛютик @ 3.6.2016, 5:00) *
Куда вы собираетесь укладывать кабель, в штробу? Здание из какого материала строилось? Если в штробу то никакая гофрированная труба ненужна.
ПУЭ
2.14 Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т. п.
При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении.
табл 2.1.2
Скрытые электропроводки
Помещения всех видов и наружные установки.
В неметаллических трубах из сгораемых материалов (несамозатухающий полиэтилен и т. п.). В замкнутых каналах строительных конструкций. Под штукатуркой.

Укладка кабеля в стене из ракушеблока! штробу в стене подготовили уже. Просто монтажник говорит что гофра нужна.

Цитата(инж323 @ 3.6.2016, 8:03) *
автор. судя по вопросу речь о ИЖС, даче или нечто аналогичному. Ибо.. это старый развод индивидуального Зака на оплату "необходимых работ".
а попутно. вы указали по кабелю и ТУ и ГОСТ на кабель- так у вас по ТУ или по ГОСТУ кабель? возьмите штангельциркуль и померяйте диаметр- и вполне сможете удивиться, что заявленной площади сечения нет. в некоторых случаях это весьма критично.

Речь идет о кафе и павильоне, новое сооружение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дед 56
сообщение 3.6.2016, 19:24
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 3.6.2016
Пользователь №: 298675



не нужно гофру , но монтажник прав в том что потом не дай бог перетягивать легче в гофре
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 6.6.2016, 7:03
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(дед 56 @ 3.6.2016, 22:24) *
не нужно гофру , но монтажник прав в том что потом не дай бог перетягивать легче в гофре

ВВГ? После нескольких изгибов фиг вы чего там перетянете... хоть в гофре, хоть без нее. В трубе еще можно попробовать и то очень проблематично.

А так, без гофры и охлаждение кабеля лучше будет.
Гофра нужны только в одном случае, когда в ту же стяжку заливают. И в основном, чтобы его не потоптали на этапе до заливки. Ну и в том случае если при застывании есть шанс порвать на стыке (если усадка где будет).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WRybkin
сообщение 6.6.2016, 9:00
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 419
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63907



Гофру в штукатурку закладывают только для возможности замены кабеля, но по опыту такая замена невозможна. Внутри гофры кабель загорится раньше, чем в штукатурке, там теплоотвод хуже. Обязательно использовать трубу только в дереве, причёи ИМХО нигде в нормативных документах разрешения на применение гофры в качестве трубы нет. Она(гофра) в нашей стране появилась позже, чем были написаны самые свежие документы на эту тему.

Сообщение отредактировал WRybkin - 6.6.2016, 9:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 0:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных