> Выбор температурного графика, Теплоснабжение приточных установок и фанкойлов
santa123
сообщение 3.6.2016, 23:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 27.8.2012
Пользователь №: 161215



Коллеги, добрый вечер!
Просьба помочь разобраться:

1) Довольно часто сталкиваюсь с температурными графиками для систем теплоснабжения приточных установок и втз 90/60С. С чем связан выбор дельты в 30 градусов в системе теплоснабжения?Чем это обосновано кроме уменьшенного расхода теплоносителя и меньшего диаметра труб.

2) Температурный график системы теплоснабжения фанкойлов как правило принимается 60/50. Вопрос: данный контур также имеет качественное регулирование как и система отопления?

Спасибо.

Сообщение отредактировал santa123 - 3.6.2016, 23:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 8.6.2016, 9:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



1. Такие графики чаще всего при независимых схемах подключения (из-за дельты температур в теплообменнике), но учтите что при увеличении дельты снижается средняя температура приборов отопления и увеличивается их размер.
2 Иногда это обусловлено требуемыми нагрузками (фанкойлы на графике 90/60 дадут оооочень много тепла, которое может быть лишним и лучше снизить температурный график и потери тепла в сети).
Так же график может быть ограничен используемыми трубами очень много сшитого полиэтилена с рабочими температурами до 80 градусов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 6:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных