> Какой контроль предпочтительнее
Артем-81
сообщение 7.6.2016, 7:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 24.6.2013
Из: Мга
Пользователь №: 196897



Добрый день. Прошу совет.
Вентиляционная установка с пластинчатым рекуператором. Есть возможность контролировать обмерзание рекуператора по температуре воздуха за ним, или по перепаду давления на рекуператоре.

Что предпочтительнее?

Лично мне кажется, что лучше по перепаду, он, скорее всего, не подведёт и точно покажет обмерзание/нарушение проходимости воздуха через рекуператор. Однако, может есть ещё какие-то нюансы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 7.6.2016, 8:45
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Есть. Норвеги используют датчики температуры и влажности в самом блоке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артем-81
сообщение 7.6.2016, 9:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 24.6.2013
Из: Мга
Пользователь №: 196897



Цитата(Skaramush @ 7.6.2016, 8:45) *
Есть. Норвеги используют датчики температуры и влажности в самом блоке.


К сожалению, в отличие от Норвегов нам приходится идти по пути наибольшей экономии, иначе никто покупать не будет. А так то да, контролировать температуру и влажность в блоке - круто. Я так понимаю, при повышении влажности и увеличении риска обмерзания они начинают манипулировать подогревателями или скоростями подачи воздуха в приточном и вытяжном каналах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 7.6.2016, 10:08
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



В первую очередь - клапаном на байпасе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артем-81
сообщение 7.6.2016, 12:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 24.6.2013
Из: Мга
Пользователь №: 196897



Цитата(Skaramush @ 7.6.2016, 10:08) *
В первую очередь - клапаном на байпасе.


ну да smile.gif что-то я разогнался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артем-81
сообщение 8.6.2016, 10:14
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 24.6.2013
Из: Мга
Пользователь №: 196897



К сожалению, ответа на вопрос - чем лучше смотреть обмерзание рекуператора, если есть возможность только чем-то одни - температурой за рекуператором, или по перепаду давления, не получил.
Для себя буду считать, что перепадом, при сработке полностью открывать байпас. Можно было бы температурой и пытаться байпасом регулировать плавно прикрывая и открывая, но это удорожание...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 23:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных