> Использование дождевой воды, Использование дождевой воды на предприятии
джин
сообщение 7.6.2016, 16:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138684



Добрый день. есть небольшое предприятие около 100 работников, есть идея использовать воду с кровли для смыва унитазов. В принципе для частного строительства идея не нова, а вот для предприятий не встречал....скажите может кто сталкивался с проблемами и подводными камнями данного метода?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 7.6.2016, 16:50
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Только для фанатов самой идеи. Выйдет дороже водопроводной
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
джин
сообщение 7.6.2016, 17:54
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138684



Ну на счёт цены это не сложно сравнить....На установку теплового насоса тоже все плюются, хотя сейчас самая ходовая тема
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 7.6.2016, 17:58
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Ну да, примерно из той же серии развода лохов smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
джин
сообщение 7.6.2016, 18:06
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138684



biggrin.gif andrey R подскажите пожалуйста, а если отбросить все ценовые вопросы, с инженерной точки зрения...какую Вы бы приняли схему для такого метода
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 7.6.2016, 18:40
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Я бы не стал этого делать по санитарным и экономическим соображениям.
Баланс по воде для начала сделайте, потом подумайте, как соблюсти санитарные требования. Ну а совсем потом - зачем это всё. Если только для сертификации по зеленым стандартам
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
amis
сообщение 7.6.2016, 22:29
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 227
Регистрация: 16.5.2007
Пользователь №: 8237



andrey R нельзя ли подробнее развить тему неприятия идеи? Речь ведь шла об смыве унитазов, может все не так печально?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 7.6.2016, 22:36
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Если вода по качеству отличается от водопроводной, то на смыв унитаза нужно тянуть отдельную сеть. Но даже при этом вода должна соответствовать санитарным требованиям (ибо контакт с человеком), и не повреждать фурнитуру (взвесь, цветность и тому подобное). То есть, нужен резервуар для сбора стоков, приличная очистка и обеззараживание, сеть по зданию. Считаем экономику, считаем баланс, думаем, как восполнить недостающую воду зимой и в засуху, куда девать лишнюю воду в дождливый период... ну и делаем выводы.
Опять же, в СНиП такие штуки разрешались только по отдельному согласованию с санитарными органами при дефиците водопроводной воды, как сейчас в СП - лень смотреть, но менталитет то остался у контролёров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 7.6.2016, 22:55
Сообщение #9


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44723
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(джин @ 7.6.2016, 17:54) *
Ну на счёт цены это не сложно сравнить....На установку теплового насоса тоже все плюются, хотя сейчас самая ходовая тема

Хотел бы заметить, что как раз сейчас не ходовая тема.
Года два назад была.
Дело в том, что в тепловых насосах детали импортные, а электричество отечественное и тепло.
Тепловые насосы подорожали раза в два, а энергоресурсы процентов на 10.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 8.6.2016, 8:49
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



че там считать то. на пальцах простая арифметика показывает всю идиотичность этой идеи.

100 человек. сколько раз они ходят в туалет - ну пусть 4 раза за рабочий день, может там прижимает у всех. Сколько воды на слив - пусть 8 литров, пусть там будут старые неэкономичные баки.

100х8х4=3200 литров в день=3,2м3
3,2х365=1168м3/год (фантастика предприятие работает без выходных).

даже если предположить что кубометр водопроводной воды стоит 50 рублей (специально завышаю цену раза в 2) то за год смывать унитазы нормальной водопроводной водой без извращений стоит 58,4 тысячи.

А вы предлагаете забомбить для этого систему одно оборудование которой без СМР будет себя окупать лет 10.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
джин
сообщение 8.6.2016, 9:08
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138684



Вот почему все прицепились к ценовому вопросу???? dry.gif Экономичность и окупаемость, очень легко считается и давно посчитана...но вопрос то не в ней....Есть много факторов где именно для моего случае считаю это хорошим решение, но это уже другая тема....
Andrey R зачем серьёзная очистка?? здание удаленно от города, вода собирается только с крыши, предприятие серьёзных выбросов не имеет. И по моему раньше в СНиПе была фраза про разрешение смывать унитазы технической водой.

ЗЫ: Зашёл в темы про тепловой насос и офигел вот не любят у нас их..... biggrin.gif...напомнило как мой глав.спец всегда указывал ставить старое проверено оборудование со словами:" работало 50 лет и не кто не жаловался". smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stalone
сообщение 8.6.2016, 9:15
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 23.1.2012
Из: Волгоград
Пользователь №: 137060



Перефразируя. А у нас закон такой: нет дождя - толкай рукой! biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_L@N@_*
сообщение 8.6.2016, 14:53
Сообщение #13





Guest Forum






Заказчик хочет использовать дождевую условно чистую воду из резервуара на полив зеленых насаждение. Никогда с этим не сталкивалась. Подскажите пожалуйста, как рассчитать расход на этот полив? и как вообще этот полив осуществить?

Сообщение отредактировал L@N@ - 8.6.2016, 14:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 8.6.2016, 14:57
Сообщение #14


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



СНиП курите, или СП, что больше нравится. Там и по качеству и по количеству всё есть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 8.6.2016, 15:39
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1904
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(L@N@ @ 8.6.2016, 15:53) *
Заказчик хочет использовать дождевую условно чистую воду из резервуара на полив зеленых насаждение. Никогда с этим не сталкивалась. Подскажите пожалуйста, как рассчитать расход на этот полив? и как вообще этот полив осуществить?


А что поливаете? если обычные газоны то по СП посмотрите где то в районе 3л/с на м2. Был у меня опыт делал автополив цветника большого с какими то диковинами растениями, мне расход заказчик писал сам, а ему ботаник вроде давал)

Сообщение отредактировал Aerl - 8.6.2016, 15:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_L@N@_*
сообщение 9.6.2016, 8:00
Сообщение #16





Guest Forum






поливаем газоны и зеленые насаждения S=4000м2, согласно СП 4л * 4000м2?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных