Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> пожарные резервуары, пожарные резервуары
Катерина Сергеев...
сообщение 8.6.2016, 12:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 11.5.2016
Пользователь №: 296845



Делаю проект, прописано демонтаж и последующая установка пожарных резервуаров (ну в другом соседнем месте) т.к. старые попали под пятно застройки, воду к пожарным резервуарам наполнять (врезку делать) до счетчиков или после?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 8.6.2016, 12:43
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Катерина Сергеевна @ 8.6.2016, 12:40) *
Делаю проект, прописано демонтаж и последующая установка пожарных резервуаров (ну в другом соседнем месте) т.к. старые попали под пятно застройки, воду к пожарным резервуарам наполнять (врезку делать) до счетчиков или после?

расход какой на пожаротушение? ваших зданий и существующих
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Катерина Сергеев...
сообщение 8.6.2016, 12:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 11.5.2016
Пользователь №: 296845



Цитата(Водяной @ 8.6.2016, 13:43) *
расход какой на пожаротушение? ваших зданий и существующих

на моего 25л/с поставила 2 гидранта (т.к. по ТУ напор хороший- 3а.т.м, но пожарник сказал нет такого напора и не нужны мне ваши гидранты чтоб была емкость). ну емкость была на 100 куб.м и он прописал что на 100 и поставить. т.е. поставить обязана. ааа еще и прописали что к емкостям подвести трубу ПЭ диаметром 20 мм
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 8.6.2016, 14:45
Сообщение #4


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Катерина Сергеевна @ 8.6.2016, 12:58) *
на моего 25л/с поставила 2 гидранта (т.к. по ТУ напор хороший- 3а.т.м, но пожарник сказал нет такого напора и не нужны мне ваши гидранты чтоб была емкость). ну емкость была на 100 куб.м и он прописал что на 100 и поставить. т.е. поставить обязана. ааа еще и прописали что к емкостям подвести трубу ПЭ диаметром 20 мм

4.1. Наружное противопожарное водоснабжение должно предусматриваться на территории поселений и организаций. Наружный противопожарный водопровод, как правило, объединяется с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.
Примечания:
1. Допускается применять наружное противопожарное водоснабжение из искусственных и естественных водоисточников (резервуары, водоемы):
населенных пунктов с числом жителей до 5000 человек;

зданий различного назначения при требуемом расходе воды на наружное противопожарное водоснабжение не более 10 л/с;

Т.е. для пожаротушения расходами больше 10 л/с должна быть предусмотрена насосная станция после резервуаров, сеть и гидранты.

Одна емкость 100 кубов не может являться источником пожаротушения. Должны быть две и:
25 л/с х 3,6 х 3 часа = 270 кубов (это только на наружное пожаротушение).

Сообщение отредактировал Водяной - 8.6.2016, 14:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Катерина Сергеев...
сообщение 8.6.2016, 14:55
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 11.5.2016
Пользователь №: 296845



Цитата(Водяной @ 8.6.2016, 15:45) *
4.1. Наружное противопожарное водоснабжение должно предусматриваться на территории поселений и организаций. Наружный противопожарный водопровод, как правило, объединяется с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.
Примечания:
1. Допускается применять наружное противопожарное водоснабжение из искусственных и естественных водоисточников (резервуары, водоемы):
населенных пунктов с числом жителей до 5000 человек;

зданий различного назначения при требуемом расходе воды на наружное противопожарное водоснабжение не более 10 л/с;

Т.е. для пожаротушения расходами больше 10 л/с должна быть предусмотрена насосная станция после резервуаров, сеть и гидранты.

Одна емкость 100 кубов не может являться источником пожаротушения. Должны быть две и:
25 л/с х 3,6 х 3 часа = 270 кубов (это только на наружное пожаротушение).

но есть письмо... официальное от пожарника надо и все. сделала до водомерного узла отвод к емкостям. пусть потом замечание пишут если что.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 8.6.2016, 14:57
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



пожарник который сказал - это кто? эксперт или тот кто у вас делает раздел ПБ?

на наружное пожаротушение 3,0 атм и не нужно - там и 1,0 достаточно, чтобы пожарная машина всосала.

К гидранту присоединяется всасывающим рукавом насос пожарной машины, а она уже потом по напорным рукавам (тем самым которые прокладывают не дальше 200м по твердым покрытиям) под бешеным напором подает воду к пожарным стволам.

вы внимание заказчика обратите на такого "пожарника" - он вместо нескольких "копеечных" колодцев с гидрантами, возможно толкает его на затраты в десяток миллионов на резервуары, насосную и отдельную сеть НПВ...


правда есть и другая возможная сторона медали, возможно вы или не поняли пожарника своего или он неправильно сказал. Напор то в сети может и есть 3 атм. Вот только воды на ваш расход нет. В ТУ должна быть прописана возможность подачи воды на НПТ таким расходом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 4:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных