Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расчет расходов на ХВС жилого дома при 2-х систем ХВ
mirta
сообщение 9.6.2016, 12:39
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 7.4.2014
Пользователь №: 229703



Помогите советом, как расчитать расходы на ХВС, если в городе напряженка с пресной водой, и в здании предусматривается 2 системы ХВС: техническая, которая идет на только унитазы и питьевая для всех остальных приборов. Как разделить нормы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PesPes
сообщение 9.6.2016, 13:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546



сперва посчитать людей приборы которые используют питьё
потом отдельно посчитать приборы которые используют тех воду.
пример:
30 чел. и 7 СУ (7 ванна, 7 умывальник, 7 мойка) это на хвс, гвс, общ.
30 чел. и 7 СУ (7 унитазов) это на хвс = общ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mirta
сообщение 10.6.2016, 7:39
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 7.4.2014
Пользователь №: 229703



спасибо за отклик. Это понятно, что приборы надо разделить , а как разделить СНиПовскую норму, чтобы расходы посчитать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PesPes
сообщение 10.6.2016, 9:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546



что Вы имеете ввиду, разделить норму?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 10.6.2016, 10:34
Сообщение #5


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3593
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Ну вот прописано в СП 250 л/сут на чела общего расхода (с лежачими ваннами). А сколько из них из системы В1, а сколько из В0 (непитьевой) будет? В этом суть вопроса
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ddimarik
сообщение 10.6.2016, 15:34
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 25.4.2010
Пользователь №: 54086



Для расчета пользуемся:
- (1) СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*
- (2) СТО 02494733 5.2-01-2006 ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ



Сообщение отредактировал ddimarik - 10.6.2016, 15:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 10.6.2016, 16:47
Сообщение #7


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3593
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(ddimarik @ 10.6.2016, 17:34) *
Для расчета пользуемся:
- (1) СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*
- (2) СТО 02494733 5.2-01-2006 ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ

К чему этот пост?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ddimarik
сообщение 10.6.2016, 17:29
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 25.4.2010
Пользователь №: 54086



Цитата(mirta @ 10.6.2016, 7:39) *
... а как разделить СНиПовскую норму, чтобы расходы посчитать?


как бы СНиПы не актуальны
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 11.6.2016, 11:13
Сообщение #9


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3593
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Нормы-то по-прежнему есть. Ну хорошо, допустим ТС перефразирует вопрос и спросит так: "Как разделить СПшную норму по системам В1 и В0?" Ваш ответ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mirta
сообщение 15.6.2016, 8:50
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 7.4.2014
Пользователь №: 229703



Я из Казахстана, у нас нет СП, мы работаем по СНиП, но суть вопроса от этого не меняется - как посчитать расход технической и питьевой воды? СНиПовская или СПшная норма водопотребления дана на все приборы, а как ее (т.е норму) разделить. чтобы посчитать расход технической воды и расход питьевой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 7:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных