Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Грязелечебница - вентиляция
zubodrobilka
сообщение 9.6.2016, 17:02
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 18.3.2016
Пользователь №: 292743



Кто сталкивался с грязелечебницами, необходим приток, встал вопрос где найти нужный СНИП на эту тему, какие воздуховоды для этого сгодятся, оцинковка,нержавейка, или же какой то пластиковый специальный воздуховод? кто что скажет, по кратности как я понял 3-5, но все-же не уверен, приток должен с верху или с низу идти на окна...? mellow.gif

Сообщение отредактировал zubodrobilka - 9.6.2016, 17:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-BuTeK-
сообщение 9.6.2016, 18:44
Сообщение #2


Инженер ОВК


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835



СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность":
Цитата
6.34. Воздуховоды приточной вентиляции и кондиционирования должны иметь внутреннюю несорбирующую поверхность, исключающую вынос в помещения частиц материала воздуховодов или защитных покрытий.
6.35. Воздуховоды систем приточной вентиляции (кондиционирования воздуха) после фильтров высокой эффективности (Н11 - Н14) предусматриваются из нержавеющей стали или других материалов с гладкой, коррозионностойкой, не пылящей поверхностью.

Про нержавейку говорится только для помещений с высокой очисткой.

Там же в приложении 3 кратность: приток - 4, вытяжка - 5.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 9.6.2016, 20:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Есть СП 158.13330.2014

ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cryos
сообщение 10.6.2016, 12:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 492
Регистрация: 12.9.2010
Пользователь №: 71771



Прошу прощения, если не в тему. Из личного опыта. Отдыхал с женой, посещали солярий. Однажды она выскочила из "ящика" через пару минут. "Больше не могу!". Я отзагорал свои 15, но это было что-то невыносимое: непонятная паника, ужасное самочувствие. Потом выяснилось, что в соседние помещения грязелечебницы как раз завезли какую-то грязь. Не могу точно вспомнить , хочется написать сероводородную, но он вроде пахнет. Но газ без запаха, тяжелее воздуха, поэтому для сидящих и стоящих он незаметен. А для лежащего на уровне 30-40 см от пола - газовая камера. Имейте в виду такой эффект.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 10.6.2016, 12:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Для Cryos:
Указания СП 158 учитывают Ваш случай
Цитата
7.2.3.23 Самостоятельные системы приточно-вытяжной вентиляции должны предусматриваться для: операционных блоков; отделений реанимации и интенсивной терапии; отделений для новорожденных, недоношенных и травмированных детей; отделений медицинской визуализации (для рентгеновских кабинетов и кабинетов магнитно-резонансной томографии предусматриваются отдельные вытяжные системы); радиологических отделений; лабораторных отделений; отделений грязелечения, водолечения, сероводородных ванн; радоновых ванн, лабораторий приготовления радона; холодильных камер; аптек; а также по технологическому заданию.

Такое же указание (слово в слово) было и в старом ПОСОБИИ по проектированию учреждений здравоохранения (к СНиП 2.08.02-89).
Просто неисполнение закона одними людьми (проектировщиками) влечёт наказание для других людей (пациентов) laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274