> Замена пены на воду... Нужна ли вода?
albunchek
сообщение 10.6.2016, 9:58
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 26.4.2016
Из: Минск
Пользователь №: 296001



На ТЭЦ имеется следующие системы пожаротушения: Вода и Пена! Заказчик хочет убрать пену, которая подведена на тушение горелок котлов работающих на газе или мазуте. Вопрос: А нужно ли, в принципе, тушение водой (дренчеры) горелок котлов (газ,мазут)? Параллельно пенотушению по зданию имеется дублирующая система водотушения (пожарные краны с рукавами). Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 10.6.2016, 12:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Вы мазут хотите водой тушить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
albunchek
сообщение 10.6.2016, 13:08
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 26.4.2016
Из: Минск
Пользователь №: 296001



Тушить водой мазут можно, но только ТОНКОРАСПЫЛЕННОЙ... Вопрос стоит о том, что надо ли вообще предусматривать пожаротушение горелок?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 10.6.2016, 15:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(albunchek @ 10.6.2016, 14:08) *
Тушить водой мазут можно, но только ТОНКОРАСПЫЛЕННОЙ... Вопрос стоит о том, что надо ли вообще предусматривать пожаротушение горелок?

АУПТ предусматривается согласно СП5.13130.2009. Если у вас нет расходных баков в котельной зале - помещение категории Г - АУПТ не нужно. Если у вас есть расходных баки в зале, считайте пожарную нагрузку, определяйте категорию и опять же в СП5.13130.2009 смотрите условия применения для АУПТ.
А так, хозяин-барин. Если что то очень хочет и это не противоречит нормам, то за его деньги любые хотелки...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 10.6.2016, 16:00
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
Тушить водой мазут можно, но только ТОНКОРАСПЫЛЕННОЙ...

Корольченко с вами не согласен.

Цитата
Вопрос стоит о том, что надо ли вообще предусматривать пожаротушение горелок?

Посмотрите старый проект: на основании чего там дренчеры предусмотрены?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 15:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных