Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расчет расхода по СП30.13330.2012, Пример расчета
ddimarik
сообщение 10.6.2016, 15:44
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 25.4.2010
Пользователь №: 54086



Почитав форум увидел кучу вопросов по расчету расхода воды по СП30.13330.2012. И сам задался вопросом разобраться.

Расчет по СНиП 2.04.01-85 уже не актуален, давайте вместе разберем на примере.
(надеюсь на активность форумчан и что тема будет полезной)

Для расчета пользуемся:
- (1) СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*
- (2) СТО 02494733 5.2-01-2006 ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ

Условия:
Есть дом (высотка), без централ горячего водоснабжения:
- 300чел
- унитазов 150шт
- умывальник 150шт
- мойка 150шт
- ванная 150шт

Нам нужно определить:
1. Сред.суточный расход м3/сут
2. Сред. часовой расход м3/ч
3. Мах часовой расход м3/ч
4. Мах секундный расход л/с

1.
Смотрим (2) Таблица А.2. (Район 1 и "То же, с газовыми водонагревателями") 210л/сут
Q=210л/сут * 300чел = 63000л/сут = 63м3/сут

2.
Смотрим (2) Таблица А.1
q - среднечасовой расход воды (холодная+горячая), л/ч
q0 - максимальный секундный расход стоков (холодная+горячая), л/с

Унитаз q=4(х.в.)л/ч q0=1,6л/с
Умывальник q=2(х.в.)+3(г.в) л/ч q0=0,15л/с
Мойка q=4(х.в.)+6(г.в.) л/ч q0=1,0л/с
Ванная q=9(х.в.)+13(г.в.) л/ч q0=1,1л/с

q(х.в.)=150*4+150*2+150*4+150*9=2850л/ч=2,85м3/ч
q(г.в.)=150*3+150*6+150*13=3300л/ч=3,3м3/ч
q0=150*1,6+150*0,15+150*1+150*1,1=577,5л/с

Т.к. из условия "без централ горячего водоснабжения" q(х.в.)+q(г.в.)=2,85м3/ч + 3,3м3/ч = 6,15м3/ч

Кто продолжит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 10.6.2016, 16:36
Сообщение #2


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Если я правильно понимаю, то скоро расчёт по СП станет неактуальным )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ddimarik
сообщение 10.6.2016, 16:41
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 25.4.2010
Пользователь №: 54086



Этот процесс долгий, а объекты есть и нужно ТУ получать.

Я вот никак не могу с "Мах часовым расходом" не могу разобраться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 10.6.2016, 16:45
Сообщение #4


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Максимальный секундный расход впечатляет. Полтонны в секунду, как в чёрную дыру. Канализацию сразу тыщёвку по двору кладите

Максимальный часовой по СТО определяйте, п.4.4. Средний часовой поделите на общее число приборов и получите удельный часовой. И в зависимости от него по таблице А.4 определяйте максимальные часовые и секундные расходы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ddimarik
сообщение 10.6.2016, 17:00
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 25.4.2010
Пользователь №: 54086



2. Сред.часовой расход 63000л/сут / 24часа = 2625л/ч
Средний удельный часовой расход отнесенный к одному прибору - qуд=2625/600=4,375 л/ч
600-общее кол-во приборов
по (2) Таблица А.4

для 600приборов

_____________4______6
___г.в.__сек_4,11___4,24
__+общ__ч___11____11,8
__х.в.__сек__3,18___3,55
_________ч__8,52___9,61



получается для 4,375

___г.в.__сек_4,13
__+общ__ч__11,15
__х.в.__сек__3,25
_________ч__8,72

Сообщение отредактировал ddimarik - 10.6.2016, 17:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ddimarik
сообщение 10.6.2016, 17:26
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 25.4.2010
Пользователь №: 54086



Вопрос
Общий 11,15м3/ч
Х.В.8,72м3/ч
Г.В.(?общ-х.в.)2,43м3/ч - для мах маловато

Общий 4,13л/с
Х.В.3,25л/с
Г.В.(?общ-х.в.)0,88л/с - аналогично

Сообщение отредактировал ddimarik - 10.6.2016, 17:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 11.6.2016, 9:37
Сообщение #7


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Для горячей воды удельный расход свой. И для холодной тоже свой. Соответственно и далее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ddimarik
сообщение 13.6.2016, 18:00
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 25.4.2010
Пользователь №: 54086



210л/сут - общий
95л/сут - г.в.

210-95=115л/сут х.в.

Х.В. Q=115л/сут * 300чел = 34500л/сут = 34,5м3/сут
Г.В. Q=95л/сут * 300чел = 28500л/сут = 28,5м3/сут

2.
Сред.часовой расход Х.В. 34500л/сут / 24часа = 1427,5л/ч
____________________Г.В. 28500л/сут / 24часа = 1187,5л/ч


Средний удельный часовой расход Х.В. отнесенный к одному прибору - qуд=1427,5/600=2,379 л/ч
для 600приборов

_____________4______6
___г.в.__сек_4,11___4,24
__+общ__ч___11____11,8
__х.в.__сек__3,18___3,55
_________ч__8,52___9,61

_____________2,379
___г.в.__сек_4,00
__+общ__ч__10,35
__х.в.__сек__2,88
_________ч__7,64

Средний удельный часовой расход Г.В. отнесенный к одному прибору - qуд=1187,5/450=2,639 л/ч
для 450приборов

экстропалялия и интерполяция:

_____________2,639
___г.в.__сек_3,1
__+общ__ч__8,06
__х.в.__сек__2,71
_________ч__6,02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 17:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных