Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Пож шкаф на 2 крана, +1,350 м от пола
Patric
сообщение 14.6.2016, 15:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 19.5.2008
Из: Ижевск
Пользователь №: 18867



Добрый день.
Возникла проблема следующего характера.
На объект закупили пожарные шкафы ШПК320 (ШПК 321) для двух пожарных кранов. двухсекционный с секциями друг над другом.

Согласно СП 10.131300 верхний кран устанавливаем на отм +1,35 (+/- 0,15) от ур.ч.п.
отверстие под трубу в нижней секции шкафа находится ниже верхнего отверстие на 630 мм ( то есть на отм +0,72 м от ур. ч.п) - это является нарушением того же СП 10.131300: -
- нижний кран должен быть не ниже +1,0 от ур. ч.п.

В то же время данный шкаф сертифицирован ,изготовлен по ту 4854-004-30917552-2013

Стройнадзор не принимет решение по такому расположению кранов, и требует обеспесиьт требования СНИП
Как доказать что стройнадзору что шкафы сертифиированы и таке их расположение вполне нормальное ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 14.6.2016, 15:21
Сообщение #2


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Patric @ 14.6.2016, 15:06) *
отверстие под трубу в нижней секции шкафа находится ниже верхнего отверстие на 630 мм

630 мм многовато.

ШПК-320-21
https://www.google.com.ua/search?q=%D0%A8%D...zC03uPQShBWM%3A
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patric
сообщение 16.6.2016, 12:51
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 19.5.2008
Из: Ижевск
Пользователь №: 18867



Вообще есть разные шкафы.
Есть даже на одном уровне два ввод в шкаф.
однако закупили вот такие , примерно
http://рцпо.рф/user_images/Image/chertezhy%20shkafov/spk-321_NO.jpg

расстояние между вводами в шкаф - 635 мм как видно из рисунка. к нему прилагается сертификат.
А в СП 10.13130 - краны устанавливаются на отме +1 и +1,35

Есть ли ГОСТ на размеры Шкафа? Раньше был НПБ в котором били примерные размеры. но он заменен на другой НПБ откуда убрали эти эскизы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 16.6.2016, 13:21
Сообщение #4


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Patric @ 16.6.2016, 12:51) *
Вообще есть разные шкафы.
Есть даже на одном уровне два ввод в шкаф.
однако закупили вот такие , примерно
http://рцпо.рф/user_images/Image/chertezhy%20shkafov/spk-321_NO.jpg

расстояние между вводами в шкаф - 635 мм как видно из рисунка. к нему прилагается сертификат.
А в СП 10.13130 - краны устанавливаются на отме +1 и +1,35

Есть ли ГОСТ на размеры Шкафа? Раньше был НПБ в котором били примерные размеры. но он заменен на другой НПБ откуда убрали эти эскизы

Шкафы есть разные, я в курсе.
Вы спрашивали про ШПК320 (ШПК 321) - я Вам на него ссылку бросила. Не устроило wink.gif

Действующий ГОСТ и НПБ:
ГОСТ Р 51844-2009 ШКАФЫ ПОЖАРНЫЕ
НПБ 151-2000 ШКАФЫ ПОЖАРНЫЕ.

Только, что толку? там размеров нет smile.gif

Цитата(Patric @ 14.6.2016, 15:06) *
Стройнадзор не принимет решение по такому расположению кранов, и требует обеспесиьт требования СНИП
Как доказать что стройнадзору что шкафы сертифиированы и таке их расположение вполне нормальное ?


Требование СНиПа не соблюдается с такими шкафами, и расположение не вполне нормальное.
Сертификат то у них настоящий? dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patric
сообщение 20.6.2016, 8:29
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 19.5.2008
Из: Ижевск
Пользователь №: 18867



Есть декларация
http://www.opt-tech.ru/upload/sertif/declaraciya.jpg
http://www.opt-tech.ru/upload/sertif/declaraciya2.jpg

Производитель сказал что ее достаточно, что Сертифицирование сейчас не производится как таковое.

Тут появилось мнение по поводу трактовки СП...что в случае установки 2-х кранов в одном шкафу нужно до нижнего выдержать отметку +1,00, а на верхний уже не регламентируется - то есть как получится так и ставьте.
а вот +1,35 - требование действительно только при одном кране. - В общем сомнительно конечно по моему мнению.


еще звонил другому производителю шкафов. они напирают на то , что они имеют сертификаты и декларации, и что требования СП на них "не распространяются" ...Сказали что их Шкафы выполнены по ту 4854-004-30917552-2013 (который они в свою очередь не предоставят, так как информация закрытая почему то)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 20.6.2016, 11:02
Сообщение #6


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254




Цитата(Patric @ 20.6.2016, 8:29) *
Тут появилось мнение по поводу трактовки СП...что в случае установки 2-х кранов в одном шкафу нужно до нижнего выдержать отметку +1,00, а на верхний уже не регламентируется - то есть как получится так и ставьте.

Угу, угу. Хоть на три метра от пола и лесенку к нему.
Долго в пожарными будете бодаться и не дободаетесь.


Цитата(Patric @ 20.6.2016, 8:29) *
еще звонил другому производителю шкафов. они напирают на то , что они имеют сертификаты и декларации, и что требования СП на них "не распространяются" ...Сказали что их Шкафы выполнены по ту 4854-004-30917552-2013 (который они в свою очередь не предоставят, так как информация закрытая почему то)


Что значит, требование СП на них не распространяется? Они с Господом договорились или как? laugh.gif
Ихнее ТУ, это всего лишь ихнее ТУ. Это не норматив, не сертификат и не разрешительная документация. Это просто тех.условия написанные ими для своей же продукции.
Сомнительно очень dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 20.6.2016, 11:16
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
Производитель сказал что ее достаточно, что Сертифицирование сейчас не производится как таковое.

Декларация - это та же сертификация, только добровольная. ФЗ-123 это допускает.

Цитата
что в случае установки 2-х кранов в одном шкафу нужно до нижнего выдержать отметку +1,00, а на верхний уже не регламентируется

Чушь.

Цитата
они напирают на то , что они имеют сертификаты и декларации, и что требования СП на них "не распространяются"

ГОСТ на пожарные шкафы не регламентирует расстояние между отверстиями. Формально производитель прав.
Но СП предъявляет требования по размещению пожарных клапанов в шкафах, которые вы, как проектировщик, обязаны соблюдать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 20.6.2016, 11:56
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Цитата(Sindarkon @ 20.6.2016, 12:16) *
Чушь.


Как быть с п. 4.1.13. Пожарные краны следует устанавливать таким образом, чтобы отвод, на котором он расположен, находился на высоте (1,35 +/- 0,15) м над полом помещения, и размещать в пожарных шкафах, имеющих отверстия для проветривания, приспособленных для их опломбирования. Спаренные ПК допускается устанавливать один над другим, при этом второй ПК должен быть установлен на высоте не менее 1 м от пола.

Однозначно сказано ведь. Второй ПК надо на 1,00 м ставить.

Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 20.6.2016, 11:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 20.6.2016, 12:11
Сообщение #9


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Nasosnik25 @ 20.6.2016, 11:56) *
Как быть с п. 4.1.13. Пожарные краны следует устанавливать таким образом, чтобы отвод, на котором он расположен, находился на высоте (1,35 +/- 0,15) м над полом помещения, и размещать в пожарных шкафах, имеющих отверстия для проветривания, приспособленных для их опломбирования. Спаренные ПК допускается устанавливать один над другим, при этом второй ПК должен быть установлен на высоте не менее 1 м от пола.

Однозначно сказано ведь. Второй ПК надо на 1,00 м ставить.

Правильно. Верхний на 1,35 +/-0,15, нижний на 1 м.

А у топистартера 630 мм между верхним и нижним. С такой привязкой условия не выполняются.

Писали выше ...
Цитата(Patric @ 20.6.2016, 8:29) *
Тут появилось мнение по поводу трактовки СП...что в случае установки 2-х кранов в одном шкафу нужно до нижнего выдержать отметку +1,00, а на верхний уже не регламентируется - то есть как получится так и ставьте.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 20.6.2016, 13:25
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Цитата(ViC @ 20.6.2016, 13:11) *
Правильно. Верхний на 1,35 +/-0,15, нижний на 1 м.

Писали выше ...


Не получится ведь так. Если нижний на 1,00 м, то верхний на 1,65 м.

"....а на верхний уже не регламентируется - то есть как получится так и ставьте".

Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 20.6.2016, 13:25
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __.JPG ( 84,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 235
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 20.6.2016, 14:43
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Так не надо покупать шкафы, в которых "не получится".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 20.6.2016, 22:41
Сообщение #12


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Nasosnik25 @ 20.6.2016, 13:25) *
Не получится ведь так. Если нижний на 1,00 м, то верхний на 1,65 м.

"....а на верхний уже не регламентируется - то есть как получится так и ставьте".

Получится, если шкаф куплен правильный, а не абы какой.

Или так smile.gif
Цитата(Sindarkon @ 20.6.2016, 14:43) *
Так не надо покупать шкафы, в которых "не получится".

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 12.11.2024, 12:59
Сообщение #13


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Получается, ставим шкаф ШПК-320-21, там расстояние между отверстиями 260 мм. Нижний кран вешаем на 1,00, верхний на 1,26 м
Прикрепленный файл  SHPK_320_21VO.jpg ( 124,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
.
Просто это надо и в рабочке показать, а то укажешь 1,00 и 1,35 - монтажники сварят так. А шкаф не наденется ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 15.11.2024, 12:44
Сообщение #14


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Nasosnik25 @ 20.6.2016, 11:56) *
Как быть с п. 4.1.13. Пожарные краны следует устанавливать таким образом, чтобы отвод, на котором он расположен, находился на высоте (1,35 +/- 0,15) м над полом помещения, и размещать в пожарных шкафах, имеющих отверстия для проветривания, приспособленных для их опломбирования. Спаренные ПК допускается устанавливать один над другим, при этом второй ПК должен быть установлен на высоте не менее 1 м от пола.

Однозначно сказано ведь. Второй ПК надо на 1,00 м ставить.

А раньше так было-
слева 1350 мм точно между кранами, справа - верхний кран на 1350 мм от пола

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 15.11.2024, 15:50
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20241115_113547.jpg ( 2,95 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 40
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 14:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных