|
  |
Пож шкаф на 2 крана, +1,350 м от пола |
|
|
|
14.6.2016, 15:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 19.5.2008
Из: Ижевск
Пользователь №: 18867

|
Добрый день. Возникла проблема следующего характера. На объект закупили пожарные шкафы ШПК320 (ШПК 321) для двух пожарных кранов. двухсекционный с секциями друг над другом.
Согласно СП 10.131300 верхний кран устанавливаем на отм +1,35 (+/- 0,15) от ур.ч.п. отверстие под трубу в нижней секции шкафа находится ниже верхнего отверстие на 630 мм ( то есть на отм +0,72 м от ур. ч.п) - это является нарушением того же СП 10.131300: - - нижний кран должен быть не ниже +1,0 от ур. ч.п.
В то же время данный шкаф сертифицирован ,изготовлен по ту 4854-004-30917552-2013
Стройнадзор не принимет решение по такому расположению кранов, и требует обеспесиьт требования СНИП Как доказать что стройнадзору что шкафы сертифиированы и таке их расположение вполне нормальное ?
|
|
|
|
|
14.6.2016, 15:21
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(Patric @ 14.6.2016, 15:06)  отверстие под трубу в нижней секции шкафа находится ниже верхнего отверстие на 630 мм 630 мм многовато. ШПК-320-21 https://www.google.com.ua/search?q=%D0%A8%D...zC03uPQShBWM%3A
|
|
|
|
|
16.6.2016, 12:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 19.5.2008
Из: Ижевск
Пользователь №: 18867

|
Вообще есть разные шкафы. Есть даже на одном уровне два ввод в шкаф. однако закупили вот такие , примерно http://рцпо.рф/user_images/Image/chertezhy%20shkafov/spk-321_NO.jpg
расстояние между вводами в шкаф - 635 мм как видно из рисунка. к нему прилагается сертификат. А в СП 10.13130 - краны устанавливаются на отме +1 и +1,35
Есть ли ГОСТ на размеры Шкафа? Раньше был НПБ в котором били примерные размеры. но он заменен на другой НПБ откуда убрали эти эскизы
|
|
|
|
|
16.6.2016, 13:21
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(Patric @ 16.6.2016, 12:51)  Вообще есть разные шкафы. Есть даже на одном уровне два ввод в шкаф. однако закупили вот такие , примерно http://рцпо.рф/user_images/Image/chertezhy%20shkafov/spk-321_NO.jpg
расстояние между вводами в шкаф - 635 мм как видно из рисунка. к нему прилагается сертификат. А в СП 10.13130 - краны устанавливаются на отме +1 и +1,35
Есть ли ГОСТ на размеры Шкафа? Раньше был НПБ в котором били примерные размеры. но он заменен на другой НПБ откуда убрали эти эскизы Шкафы есть разные, я в курсе. Вы спрашивали про ШПК320 (ШПК 321) - я Вам на него ссылку бросила. Не устроило Действующий ГОСТ и НПБ: ГОСТ Р 51844-2009 ШКАФЫ ПОЖАРНЫЕ НПБ 151-2000 ШКАФЫ ПОЖАРНЫЕ. Только, что толку? там размеров нет  Цитата(Patric @ 14.6.2016, 15:06)  Стройнадзор не принимет решение по такому расположению кранов, и требует обеспесиьт требования СНИП Как доказать что стройнадзору что шкафы сертифиированы и таке их расположение вполне нормальное ? Требование СНиПа не соблюдается с такими шкафами, и расположение не вполне нормальное. Сертификат то у них настоящий?
|
|
|
|
|
20.6.2016, 8:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 19.5.2008
Из: Ижевск
Пользователь №: 18867

|
Есть декларация http://www.opt-tech.ru/upload/sertif/declaraciya.jpghttp://www.opt-tech.ru/upload/sertif/declaraciya2.jpgПроизводитель сказал что ее достаточно, что Сертифицирование сейчас не производится как таковое. Тут появилось мнение по поводу трактовки СП...что в случае установки 2-х кранов в одном шкафу нужно до нижнего выдержать отметку +1,00, а на верхний уже не регламентируется - то есть как получится так и ставьте. а вот +1,35 - требование действительно только при одном кране. - В общем сомнительно конечно по моему мнению. еще звонил другому производителю шкафов. они напирают на то , что они имеют сертификаты и декларации, и что требования СП на них "не распространяются" ...Сказали что их Шкафы выполнены по ту 4854-004-30917552-2013 (который они в свою очередь не предоставят, так как информация закрытая почему то)
|
|
|
|
|
20.6.2016, 11:02
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(Patric @ 20.6.2016, 8:29)  Тут появилось мнение по поводу трактовки СП...что в случае установки 2-х кранов в одном шкафу нужно до нижнего выдержать отметку +1,00, а на верхний уже не регламентируется - то есть как получится так и ставьте. Угу, угу. Хоть на три метра от пола и лесенку к нему. Долго в пожарными будете бодаться и не дободаетесь. Цитата(Patric @ 20.6.2016, 8:29)  еще звонил другому производителю шкафов. они напирают на то , что они имеют сертификаты и декларации, и что требования СП на них "не распространяются" ...Сказали что их Шкафы выполнены по ту 4854-004-30917552-2013 (который они в свою очередь не предоставят, так как информация закрытая почему то) Что значит, требование СП на них не распространяется? Они с Господом договорились или как? Ихнее ТУ, это всего лишь ихнее ТУ. Это не норматив, не сертификат и не разрешительная документация. Это просто тех.условия написанные ими для своей же продукции. Сомнительно очень
|
|
|
|
|
20.6.2016, 11:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Цитата Производитель сказал что ее достаточно, что Сертифицирование сейчас не производится как таковое. Декларация - это та же сертификация, только добровольная. ФЗ-123 это допускает. Цитата что в случае установки 2-х кранов в одном шкафу нужно до нижнего выдержать отметку +1,00, а на верхний уже не регламентируется Чушь. Цитата они напирают на то , что они имеют сертификаты и декларации, и что требования СП на них "не распространяются" ГОСТ на пожарные шкафы не регламентирует расстояние между отверстиями. Формально производитель прав. Но СП предъявляет требования по размещению пожарных клапанов в шкафах, которые вы, как проектировщик, обязаны соблюдать.
|
|
|
|
|
20.6.2016, 11:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Цитата(Sindarkon @ 20.6.2016, 12:16)  Чушь. Как быть с п. 4.1.13. Пожарные краны следует устанавливать таким образом, чтобы отвод, на котором он расположен, находился на высоте (1,35 +/- 0,15) м над полом помещения, и размещать в пожарных шкафах, имеющих отверстия для проветривания, приспособленных для их опломбирования. Спаренные ПК допускается устанавливать один над другим, при этом второй ПК должен быть установлен на высоте не менее 1 м от пола.Однозначно сказано ведь. Второй ПК надо на 1,00 м ставить.
Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 20.6.2016, 11:57
|
|
|
|
|
20.6.2016, 12:11
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(Nasosnik25 @ 20.6.2016, 11:56)  Как быть с п. 4.1.13. Пожарные краны следует устанавливать таким образом, чтобы отвод, на котором он расположен, находился на высоте (1,35 +/- 0,15) м над полом помещения, и размещать в пожарных шкафах, имеющих отверстия для проветривания, приспособленных для их опломбирования. Спаренные ПК допускается устанавливать один над другим, при этом второй ПК должен быть установлен на высоте не менее 1 м от пола.
Однозначно сказано ведь. Второй ПК надо на 1,00 м ставить. Правильно. Верхний на 1,35 +/-0,15, нижний на 1 м. А у топистартера 630 мм между верхним и нижним. С такой привязкой условия не выполняются. Писали выше ... Цитата(Patric @ 20.6.2016, 8:29)  Тут появилось мнение по поводу трактовки СП...что в случае установки 2-х кранов в одном шкафу нужно до нижнего выдержать отметку +1,00, а на верхний уже не регламентируется - то есть как получится так и ставьте.
|
|
|
|
|
20.6.2016, 13:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Цитата(ViC @ 20.6.2016, 13:11)  Правильно. Верхний на 1,35 +/-0,15, нижний на 1 м.
Писали выше ... Не получится ведь так. Если нижний на 1,00 м, то верхний на 1,65 м. "....а на верхний уже не регламентируется - то есть как получится так и ставьте".
Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 20.6.2016, 13:25
Прикрепленные файлы
__.JPG ( 84,12 килобайт )
Кол-во скачиваний: 235
|
|
|
|
|
20.6.2016, 14:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Так не надо покупать шкафы, в которых "не получится".
|
|
|
|
|
20.6.2016, 22:41
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(Nasosnik25 @ 20.6.2016, 13:25)  Не получится ведь так. Если нижний на 1,00 м, то верхний на 1,65 м.
"....а на верхний уже не регламентируется - то есть как получится так и ставьте". Получится, если шкаф куплен правильный, а не абы какой. Или так  Цитата(Sindarkon @ 20.6.2016, 14:43)  Так не надо покупать шкафы, в которых "не получится".
|
|
|
|
|
12.11.2024, 12:59
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Получается, ставим шкаф ШПК-320-21, там расстояние между отверстиями 260 мм. Нижний кран вешаем на 1,00, верхний на 1,26 м
SHPK_320_21VO.jpg ( 124,26 килобайт )
Кол-во скачиваний: 24. Просто это надо и в рабочке показать, а то укажешь 1,00 и 1,35 - монтажники сварят так. А шкаф не наденется ))
|
|
|
|
|
15.11.2024, 12:44
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Nasosnik25 @ 20.6.2016, 11:56)  Как быть с п. 4.1.13. Пожарные краны следует устанавливать таким образом, чтобы отвод, на котором он расположен, находился на высоте (1,35 +/- 0,15) м над полом помещения, и размещать в пожарных шкафах, имеющих отверстия для проветривания, приспособленных для их опломбирования. Спаренные ПК допускается устанавливать один над другим, при этом второй ПК должен быть установлен на высоте не менее 1 м от пола.
Однозначно сказано ведь. Второй ПК надо на 1,00 м ставить. А раньше так было- слева 1350 мм точно между кранами, справа - верхний кран на 1350 мм от пола
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 15.11.2024, 15:50
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|