сообщение 16.6.2016, 4:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 25.5.2016
Пользователь №: 297939



Здравствуйте! У меня такой вопрос. Есть проектируемый жилой дом, на отопление нужно 60730 Вт. Теплоноситель 70-55. Давление в подающем трубопроводе 3.6 бар, в обратном- 2.0 бар. Какую трубу взять 76 или 89 для наружной теплосети?

Сообщение отредактировал krupko92 - 16.6.2016, 4:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vezde_voda
сообщение 16.6.2016, 4:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 27.11.2013
Из: Красноярск
Пользователь №: 214665



Добрый день.
Вообще диаметр труб принимается по расчету.
Для такой небольшой нагрузки вполне хватит 38 или 45 диаметра трубопровода
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
krupko92
сообщение 16.6.2016, 4:35
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 25.5.2016
Пользователь №: 297939



Цитата(vezde_voda @ 16.6.2016, 11:16) *
Добрый день.
Вообще диаметр труб принимается по расчету.
Для такой небольшой нагрузки вполне хватит 38 или 45 диаметра трубопровода

а где методика расчета берется? я просто первый раз в проектировании.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 16.6.2016, 5:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(krupko92 @ 16.6.2016, 4:35) *
а где методика расчета берется? я просто первый раз в проектировании.

Советую начинать не с вопросов на Форуме, а с теории. Очень доступные пониманию указания есть в Справочнике Николаева - это здесь в Книгохранилище
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
krupko92
сообщение 16.6.2016, 6:23
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 25.5.2016
Пользователь №: 297939



Цитата(ИОВ @ 16.6.2016, 12:57) *
Советую начинать не с вопросов на Форуме, а с теории. Очень доступные пониманию указания есть в Справочнике Николаева - это здесь в Книгохранилище

спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 16.6.2016, 8:03
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(krupko92 @ 16.6.2016, 4:01) *
Здравствуйте! У меня такой вопрос. Есть проектируемый жилой дом, на отопление нужно 60730 Вт. Теплоноситель 70-55. Давление в подающем трубопроводе 3.6 бар, в обратном- 2.0 бар. Какую трубу взять 76 или 89 для наружной теплосети?

Кстати, а что в доме с ГВС?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
krupko92
сообщение 17.6.2016, 2:10
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 25.5.2016
Пользователь №: 297939



Цитата(ИОВ @ 16.6.2016, 15:03) *
Кстати, а что в доме с ГВС?

180554 Вт на горячее. Там получается вода сезонная, т.е. в отопительный период
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vezde_voda
сообщение 17.6.2016, 4:17
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 27.11.2013
Из: Красноярск
Пользователь №: 214665



Если эта нагрузка часовая то стоит перепроверить, меня лично смущает что нагрузка на ГВС почти в 2 раза превышает отопительную.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 17.6.2016, 5:32
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(krupko92 @ 16.6.2016, 4:01) *
Есть проектируемый жилой дом, на отопление нужно 60730 Вт. Теплоноситель 70-55. Давление в подающем трубопроводе 3.6 бар, в обратном- 2.0 бар. Какую трубу взять 76 или 89 для наружной теплосети?

Цитата(krupko92 @ 17.6.2016, 2:10) *
180554 Вт на горячее. Там получается вода сезонная, т.е. в отопительный период

1. Если Вы хотите, чтобы вам помогли, учитесь грамотно задавать вопросы, давая максимально полную информацию. В противном случае ваши добровольные советчики просто теряют время на догадки и вопросы по Вашим исходным данным thumbdown.gif
2. Надеюсь, Вы ознакомились с СП 124 - у Вас 2-х- или 4-х-трубная теплосеть?
3. Меня тоже смущает такая большая разница нагрузок отопление/ГВС. Учтена ли в нагрузке отопления инфильтрация/вентиляционная нагрузка? На какой расход ГВС Вы указали тепловую нагрузку - максимальная или среднечасовая?
4. Такая аптекарская точность расчётов бессмысленна и вызывает только недоумение - напоминает старую рекламу "сколько вешать в граммах?"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 5:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных