Здравствуйте форумчане! Подскажите плз, где можно найти инфу, как настроить летний режим на приточно-вытяжной системе вентиляции, с шитом управления vertro и контроллером danfoss mcx? Инструкцию я нашёл, но не понятно что надо с ней делать))), может быть есть какие то рекомендованные настройки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 17.6.2016, 8:47
Сообщение #2





Guest Forum






Цитата(Костенко Д.А. @ 16.6.2016, 22:46) *
Здравствуйте форумчане! Подскажите плз, где можно найти инфу, как настроить летний режим на приточно-вытяжной системе вентиляции, с шитом управления vertro и контроллером danfoss mcx? Инструкцию я нашёл, но не понятно что надо с ней делать))), может быть есть какие то рекомендованные настройки?

Трудно что то сказать без интсрукции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AndreyStr_*
сообщение 17.6.2016, 12:13
Сообщение #3





Guest Forum






Рекомендованные уставки там уже имеются.
Артикул Щита.
Щит Вертро с каким нагревателем (водяным / электрическим).

А так более внимательно изучите инструкцию на блок управления ВЕРТРО.
Изучате инструкции на данфосс введет вас в заблуждение, так как контроллер имеет возможност ьмногофункционально использования, поэтому в блоке управления вертро заточены конкретные функционал под систему вентиляциии

Сообщение отредактировал AndreyStr - 17.6.2016, 12:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AndreyStr_*
сообщение 17.6.2016, 12:55
Сообщение #4





Guest Forum






Служебные программы
Меню: - Utl – Утилиты
Подменю: WIN –Зима
В этом подменю задается зимний режим работы.
Подменю: SUM –Лето
В этом подменю задается летний режим работы

Можно включение сделать с выключателя/или с устройства с сухим контактом
прописав требуемый цифровой вход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 14:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных