> Расчет вентиляции по кратности, Не знаю ккак доказать
x-legend
сообщение 17.6.2016, 16:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 25.12.2008
Из: МСК-СПБ
Пользователь №: 27157



Господа, помогите!

Всю жизнь считал вентиляцию по объему помещения (строительному)

А теперь утверждают, что надо считать по уровню подшивного потолка, который плавает по этажам и помещениям.

Есть ли какое доказательство или опровержение?

Сорри за такую тему, но очень надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.6.2016, 16:55
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22416
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Конструкция потолка какая? Это первое.
Второе - какая, к лешему, кратность, если есть расчёт по вредностям и саннорме?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
x-legend
сообщение 17.6.2016, 16:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 25.12.2008
Из: МСК-СПБ
Пользователь №: 27157



В основном Армстронг, возможно где то натяжные.

А кратность взята из СП для помещений кладовых, мастерских
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.6.2016, 18:14
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22416
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Рабочий объём помещения будет до таких потолков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
x-legend
сообщение 17.6.2016, 18:30
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 25.12.2008
Из: МСК-СПБ
Пользователь №: 27157



Хорошо, то есть вентилировать нужно только его в расчетах?

Получается так?

Переговорил с KornKorn

Он сказал, что тема эта обсуждалась и было доказано, что берется весь объем
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.6.2016, 18:30
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22416
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Только у вас должна быть обоснованием строительная часть проекта.

Каким образом, чисто физически, планируете вентилирование запотолочного пространства? Второй вопрос - с какой целью?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
x-legend
сообщение 17.6.2016, 18:31
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 25.12.2008
Из: МСК-СПБ
Пользователь №: 27157



Это как? Прошу прощение за недопонимание
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.6.2016, 18:32
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22416
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



С указанными высотами подшивных потолков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
x-legend
сообщение 17.6.2016, 18:38
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 25.12.2008
Из: МСК-СПБ
Пользователь №: 27157



В дымоудалении считается тоже так же? или там берется вся высота этажа (при ДУ из коридора)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.6.2016, 19:13
Сообщение #10


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22416
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Вот тут не отвечу, дождитесь тех, кто работал с проектированием ДУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
x-legend
сообщение 20.6.2016, 0:11
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 25.12.2008
Из: МСК-СПБ
Пользователь №: 27157



Ну, господа Гуру Воздуха - неужто не ответите? Есть ли четкое определение пункта СП 60 - воздухообмен по кратности, где Vp - объем (какой) помещения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 20.6.2016, 6:03
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(x-legend @ 17.6.2016, 16:55) *
Всю жизнь считал вентиляцию по объему помещения (строительному)
А теперь утверждают, что надо считать по уровню подшивного потолка, который плавает по этажам и помещениям.
Есть ли какое доказательство или опровержение?

Цитата(x-legend @ 17.6.2016, 16:58) *
В основном Армстронг, возможно где то натяжные.
А кратность взята из СП для помещений кладовых, мастерских

Странно, что в кладовых и мастерских предусматриваются подш. потолки вообще - для чего такое неоправданное удорожание? Это складские и произв. помещения, красота интерьера для которых не имеет значения. Скорей всего при строительстве в этих помещениях откажутся от подш. потолков
В общем виде - если потолок воздухопрозрачный, то он ни на что не влияет, и учитывают полную высоту пом-я. Указанные потолки глухие, высота учитывается до низа потолка

Цитата(x-legend @ 20.6.2016, 0:11) *
Есть ли четкое определение пункта СП 60 - воздухообмен по кратности, где Vp - объем (какой) помещения?

Нет такого указания, см. выше - всё зависит от конструкции потолка

Цитата(x-legend @ 17.6.2016, 18:38) *
В дымоудалении считается тоже так же? или там берется вся высота этажа (при ДУ из коридора)?

Всё сказанное по конструкции подш. потолка относится и к коридорам с ДУ. Но только понятием кратность в ДУ вообще не оперируют. Вот здесь обсуждали

Цитата(NOVIK_N @ 30.4.2014, 11:50) *
Если перфорация в подшивном потолке сплошная, то наличием такого потолка можно пренебречь.

В какой-то другой теме указывалось, что общая площадь перфорации д.б. не менее 25 %
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 29.6.2016, 14:14
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Я беру без учёта подшивного потолка. Ибо будет он делаться по-факту вообще или нет - доподлинно неизвестно. Лучше перебдеть чем недобдеть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
teronovsg
сообщение 3.7.2016, 4:39
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 3.7.2016
Пользователь №: 300538



Ничего себе сколько тонкостей оказывается при установки вытяжки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 5:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных