Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Перепад давления в теплосети 7м .ИТП
Goshan
сообщение 21.6.2016, 8:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 17.12.2014
Пользователь №: 254541



Доброго времени суток уважаемые специалисты... Такой вопрос, здание подключается к теплосети перепад давлений которой всего 7м. Подключение потребителей в ИТП будет произведено по НЕЗАВИСИМОЙ схеме.. через ПТО..
1. Стоит ли применять сетевые откачивающие насосы и увеличивать перепад применив : Клапан регулятор перепада давления (0,8 бар). Регулятор температуры подобранный на 50 % открытия (0,7 бар), и потери на ПТО (0,2-0,3 бар) = 1,8 бар. (перепад на 1 бар будет держать) ну и соответственно насосы на 11 метров напора в сеть с частотников.. ?
2. Или применить только регулятор температуры подобранный на 50 % открытия (0,4-0,5 бар ) и потери на ПТО теже 0,2-0,3 бар. теже 0,6-0,7 бар. ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 21.6.2016, 9:51
Сообщение #2


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



))) 7 метров, шикарный перепад. как раз то, что надо.
не зажимать сильно диаметры (т.е. скорости порядка 0,8), один рег клапан, подобранный на 3 метра и все.
какие насосы, куда их хотите поставить. Или это перепад в точке подключения и потом ещё трасса 3 км?
но в любом случае. что гадать то. взяли и выполнили гидравлический расчет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Goshan
сообщение 21.6.2016, 10:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 17.12.2014
Пользователь №: 254541



Прикинул потери перепада .. получилось перепад около 4,3 Метров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 21.6.2016, 13:04
Сообщение #4


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



ну. и куда вы хотели насос поставить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Goshan
сообщение 21.6.2016, 13:43
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 17.12.2014
Пользователь №: 254541



перепадник держит перепад на регуляторе температуры.. насос, с преобразователем частоты, на Т2 перед выходом из ИТП откачивает в сеть ..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 21.6.2016, 14:10
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 33346
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Goshan @ 21.6.2016, 13:43) *
перепадник держит перепад на регуляторе температуры.. насос, с преобразователем частоты, на Т2 перед выходом из ИТП откачивает в сеть ..

и без насоса уходит. Так для чего насос вам там нужен?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Goshan
сообщение 21.6.2016, 15:44
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 17.12.2014
Пользователь №: 254541



если мне нужен определённый расход и у меня потери напора больше чем перепад в сис-ме, то куда уйдёт то? без насоса не смогу добиться нужного расхода..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 21.6.2016, 16:00
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(Goshan @ 21.6.2016, 17:44) *
если мне нужен определённый расход и у меня потери напора больше чем перепад в сис-ме, то куда уйдёт то? без насоса не смогу добиться нужного расхода..

Значит делать чтобы "у меня" было не более располагаемого перепада. А 7 метров - вполне нормальный.

Вот придумывает откачивающие насосы, а о последствиях думаете? Да, насосом можно добиться не только "нужного мне", но и совершенно ненужного расхода. Но при работе вашего откачивающего насоса немедленно снизится перепад у других абонентов, подключенных до вас со стороны источника тепла. Им теперь тоже "подкачки-откачки" ставить?

Инженеру вроде бы не надо объяснять, почему именно это произойдет неизбежно.

Именно из-за таких бездумных решений и происходят гидравлические разрегулировки в сетях. В любом случае про возможность и необходимость насосов надо спрашивать не на форуме, а у теплоснабжающей организации. Выяснять - 7 метров - это какой перепад? Реальный? Наименьший? Завышенный? Заниженный? В ТУ тоже всякая потолочная отсебятина бывает.

И только зная ситуацию и последствия - принимать решение. При непременном согласовании с ТСО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Goshan
сообщение 21.6.2016, 16:24
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 17.12.2014
Пользователь №: 254541



в ИТП перепад уже не 7 метров.. а 4.3 м.. Точнее в здании будет 3 ИТП, на самом удалённом перепад где то 4,3 м. В дальнейшем возможно появление 4 ИТП после 3, и там уже перепад между подачей и обраткой в теплосети не достигнет и 2 м. А вот насчёт реальности ТУ не знаю, получены они от энергоснабжающей организации, а вот лазили ли они в камеру или нет ни кто не знает )). давление взято скорее всего из соседнего дома и посчитаны потери до камеры..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 21.6.2016, 18:22
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(Goshan @ 21.6.2016, 8:06) *
Клапан регулятор перепада давления (0,8 бар).

У вас 7м перепада и вы устанавливаете регулятор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 21.6.2016, 18:28
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Если будет смонтирована автоматика контроля за возвращаемой в сеть температурой теплоносителя после теплообменника - ничего не произойдет, если не "переразмерите" насос который будет "маслать" на сильно прикрытый регулирующий клапан с низким авторитетом диапазона регулирования. А вот зачем Вам регулятор перепада - догадаться трудно.

Сообщение отредактировал испытатель - 21.6.2016, 18:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Goshan
сообщение 22.6.2016, 9:11
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 17.12.2014
Пользователь №: 254541



перепадник для поддержания постоянного перепада давления на регуляторе температуры.. посоветуйте схему автоматизации насосов.. (на данный момент применял схемы с частотным преобразователем, с заданым давлением после насосов, и перепадник держал постоянный перепад между Т1 (до ПТО) и Т2 (После рег. температуры) )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 22.6.2016, 12:32
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(Goshan @ 22.6.2016, 9:11) *
перепадник для поддержания постоянного перепада давления на регуляторе температуры..

Клапан прекрасно справится и без регулятор перепада.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 22.6.2016, 14:06
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(Ernestas @ 22.6.2016, 9:32) *
Клапан прекрасно справится и без регулятор перепада.

Более того - два регулирующих органа (частотник и перепадник) на один параметр регулирования всегда мешают друг другу. Если смущает вероятность сваливания перепада в критическую область недостаточной величины - просто подберите насос с двумя тремя скоростями без завышения производительности.

Сообщение отредактировал испытатель - 22.6.2016, 14:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 22.6.2016, 14:29
Сообщение #15


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



да какие насосы при таком перепаде и независимой схеме?
примите "пошире" трубы, теплообменники и клапана и все.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Goshan
сообщение 27.6.2016, 14:50
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 17.12.2014
Пользователь №: 254541



Цитата(ssn @ 22.6.2016, 14:29) *
да какие насосы при таком перепаде и независимой схеме?
примите "пошире" трубы, теплообменники и клапана и все.



ПТО и трубы раздувать не дадут.. Прикинули получается разница в сотни тысяч по ПТО.. было решено применить насосы.. хочу завязать автоматику насосов на поддержании постоянного перепада и ограничения давления после насосов..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 27.6.2016, 18:29
Сообщение #17


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



)) а насосы с автоматикой наверно даром достанутся. и эксплуатация в дальнейшем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 21:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных