> Питание эвакуационного освещения от ГРЩ другого пожарного отсека
Polaleksa
сообщение 21.6.2016, 15:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 1.9.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 70438



Приветствую.

Проектируем жилой дом. Дом состоит из 8 секций. 1-4 секции - один пожарный отсек, 5-8 секции - другой пожарный отсек.
В доме 4 ГРЩ (ГРЩ1 и ГРЩ2 в одном пожарном отсеке, ГРЩ3 и ГРЩ4 в другом)
Для обеспечения эвакуационного освещения автономным источником питания планируем применить ИБП. Один ИБП на весь дом в ГРЩ2.

Получается, что эвакуационное освещение секций одного пожарного отсека запитано от ГРЩ, расположенного в другом пожарном отсеке.
И вообще, все эвакуационное освещение всех секций запитано от одного ГРЩ.

Есть ли нормативные запреты для такого решения?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 22.6.2016, 10:16
Сообщение #2





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Нужно тлько ИБП сертифицированный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Polaleksa
сообщение 23.6.2016, 9:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 1.9.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 70438



Пожарный сертификат должен быть? Или ИБП просто должен быть сертифицирован как ИБП?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 23.6.2016, 10:26
Сообщение #4





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



)) Вы конечно можете поискать ИБП сертифицированный как ИБП. Но все от чего зависит жизнь, здоровье и безопасность людей должно быть сертифицировано по ППБ. Привыкайте. bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Polaleksa
сообщение 23.6.2016, 11:19
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 1.9.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 70438



Можете порекомендовать фирму, марку? Дорогие?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 23.6.2016, 11:44
Сообщение #6





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(Polaleksa @ 23.6.2016, 12:19) *
Можете порекомендовать фирму, марку? Дорогие?

Как-то парень зашел в кафе, разговорился с девушкой там. Пора уходить, он у нее спрашивает: - Когда увидимся, дорогая? Она ему отвечает: - Вовсе я не дорогая и я здесь всегда!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LUCHNICK
сообщение 23.6.2016, 11:59
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678



Цитата(Polaleksa @ 21.6.2016, 15:13) *
Приветствую.

Проектируем жилой дом. Дом состоит из 8 секций. 1-4 секции - один пожарный отсек, 5-8 секции - другой пожарный отсек.
В доме 4 ГРЩ (ГРЩ1 и ГРЩ2 в одном пожарном отсеке, ГРЩ3 и ГРЩ4 в другом)
Для обеспечения эвакуационного освещения автономным источником питания планируем применить ИБП. Один ИБП на весь дом в ГРЩ2.

Получается, что эвакуационное освещение секций одного пожарного отсека запитано от ГРЩ, расположенного в другом пожарном отсеке.
И вообще, все эвакуационное освещение всех секций запитано от одного ГРЩ.

Есть ли нормативные запреты для такого решения?

А почему бы для эвакуационного освещения не использовать светильники со встроенным ИБП? Если есть напряжение, то он работает как обычный светильник, а при отключении напряжение в нем светится одна лампа, указано, что 3 часа. Например:
http://www.ltcompany.com/ru/products/arcti...0540#1069000540
Но это светильники из нашей сферы применения, для домов нужны будут другие.
На сайте "световых технологий" в разделе "выбор продукта" при задании светильник с ИБП (например, для многоквартирных домав) в результате поиска много вариантов, как непосредственно указателей выхода, так и вполне симпатичных светильников, различных конфигураций и способов установки

Сообщение отредактировал LUCHNICK - 23.6.2016, 12:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Polaleksa
сообщение 23.6.2016, 12:50
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 1.9.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 70438



Дом большой. В каждый светильник аккумулятор ставить дорого получается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LUCHNICK
сообщение 23.6.2016, 12:58
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678



Цитата(Polaleksa @ 23.6.2016, 12:50) *
Дом большой. В каждый светильник аккумулятор ставить дорого получается.

А с размещением стационарного ИБП тоже, наверно, не все так просто. Проблемные места, на мой взгляд- Место установки; разводка сетей, ведь эвакуационные светильники должны будут "сидеть" на линиях от ИБП. Но Вам видней... Светильники с аккумулятором, действительно не дешевые, т.ч. нужно считать все "за" и "против". Ведь не все светильники будут "эвакуационными".

Сообщение отредактировал LUCHNICK - 23.6.2016, 13:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LUCHNICK
сообщение 23.6.2016, 13:37
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678



Цитата(Ludvig @ 23.6.2016, 10:26) *
)) Вы конечно можете поискать ИБП сертифицированный как ИБП. Но все от чего зависит жизнь, здоровье и безопасность людей должно быть сертифицировано по ППБ. Привыкайте. bang.gif

Вот с сертификатом ПБ, вопрос конечно, по мощности:
https://bast.ru/products/ups-220/skat-ups-1000
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных