> ЛОС поверхностного стока проточного типа, ЛОС поверхностного стока проточного типа
Евгения90
сообщение 21.6.2016, 16:03
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 26.11.2012
Пользователь №: 171782



Здравствуйте!
Заказчик просит рассмотреть два варианта организации поверхностного стока: с устройством ЛОС накопительного типа/с устройством ЛОС проточного типа. Сброс в реку. Площадь водосбора 14,5 га, из них 4,4 газон, остальное - кровля, асфальт, г.Челябинск). По ЛОС с резервуаром вопросов не возникло - ставлю резервуар V=840м3 и ЛОС на 10л/с. А вот по варианту с ЛОС проточного типа вопрос: возможно ли устройство очистных проточного типа при сбросе в реку?
Если "да", то какими пунктами СП32 и ВОДГЕО пользоваться? по п.7.5 СП32 беру Р=1 и получается 800л/с, по 8.2. Рек.ВОДГЕО беру P=0,1 и получается 50 л/с по дождевому и 80л/с по талому стоку. Как правильно?
И знает ли кто-нибудь для Челябинске какие значения ha (cлой осадков отводимый на очистку) и hc (cлой талых вод за 10 дневных часов) брать?
Я для расчета брала hc=20мм и ha=7,5мм (из расчетов-аналогов)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 21.6.2016, 17:07
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Если до рыбхоза чистить, то проточные будут огромными. Если валять дурака, то бочку типа Лабко
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 22.6.2016, 8:51
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Евгения90 @ 21.6.2016, 16:03) *
по п.7.5 СП32 беру Р=1 и получается 800л/с, по 8.2. Рек.ВОДГЕО беру P=0,1 и получается 50 л/с по дождевому и 80л/с по талому стоку. Как правильно?

Правильно по рекомендациям, но посчитано неправильно. Читайте внимательнее. Когда правильно посчитаете, вопросы у заказчика отпадут сами собой.

Цитата(andrey R @ 21.6.2016, 17:07) *
Если до рыбхоза чистить..

А кто-нибудь сейчас ставит нормальные очистные? Сколько сталкивался, все бочки хотят безальтернативно. Ибо дешевле.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 22.6.2016, 11:48
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(miter @ 22.6.2016, 8:51) *
А кто-нибудь сейчас ставит нормальные очистные? Сколько сталкивался, все бочки хотят безальтернативно. Ибо дешевле.

Угу... и мало того, что бочки, так еще и обеззараживание ПГМГ-ГХ под разными названиями. Последний раз сталкивался с названием "антимикробный препарат БИОПАГ" wink.gif И инструкция по его применению аж от Роспотребнадзора... mad.gif
Про сертификат таможенного союза уж молчу, безопасно, как парное молоко ... а Вы говорите - "нормальные очистные"... да кому оно нынче надо, отравят всех этой мерзостью, да и всё wink.gif
Ну а кто вопреки всему не сдохнет, тех телепортируют в иные миры, от уже и программа готова, и деньги из бюджета:
В России планируют внедрить телепортацию к 2035 году
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alfver
сообщение 13.12.2016, 0:10
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 21.4.2016
Пользователь №: 295635



Здравствуйте! Помогите определиться с диаметром обводной линии ЛОС, на какой расход ее рассчитывать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick_ku
сообщение 13.12.2016, 21:04
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 23.7.2013
Из: СПб
Пользователь №: 199871



Цитата(Alfver @ 13.12.2016, 0:10) *
Здравствуйте! Помогите определиться с диаметром обводной линии ЛОС, на какой расход ее рассчитывать?

Подбирайте на пропуск всего расчетного расхода
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alfver
сообщение 14.12.2016, 10:12
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 21.4.2016
Пользователь №: 295635



Цитата(nick_ku @ 13.12.2016, 21:04) *
Подбирайте на пропуск всего расчетного расхода


А зачем на весь расчетный? если из расчетного расхода вычесть расход, который идет на очистные, и на эту разницу подобрать обводную - это не правильно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick_ku
сообщение 14.12.2016, 14:46
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 23.7.2013
Из: СПб
Пользователь №: 199871



Если ваши ЛОС забьются, или какая другая авария произойдёт, придётся сбрасывать весь расход через обводную, конечно и через меньший диаметр пройдёт, но не факт что при этом не подтопит вашу сеть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 1:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных